养护室我觉得一直都控制的不理想,特别是试验室后期,温度、湿度控制越来越差,这与仪器使用耐久性有关,特别是后期不注意维修更容易有问题,雾化器不行了,锈蚀严重。不过我觉得虽然规范规定温湿度范围,但实际上这种温湿度波动的范围对强度的影响还没有试件成型的影响因素大。同样的时间,现场同条件养护的试块与标养试块强度差别并不大。粗放型的施工与精细化的检测矛盾的。êv¿A#s&Ïbbs.3c3t.comýh5ÑP
拿着试块像豆腐一样去检测。养护室好不好还是与单位钱有关系,舍得花钱的买好的,维护好就没问题。对那些应付前期的后期一塌糊涂,你工地实验室怎么管理都没用。êv¿A#s&Ïbbs.3c3t.comýh5ÑP
无侧限强度最好用路强仪,实际上只要能控制速率的设备都可以,现在都是电子的带传感器的,灰土底基层本来强度就很低,1MPA这样,也就7,8KN,用300KN 的仪器去压合适吗,当然300是最大量程,特别现在的路强仪都是通过传感器的,我觉得可以用5t的传感器进行试验,这样精度也符合要求。êv¿A#s&Ïbbs.3c3t.comýh5ÑP