水工混凝土施工规范(新版)Specifications for hydraukic concrete constructionüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
主编单位:中国长江三峡开发总公司 中国葛洲坝水利水电工程集团公司üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
批准文号:国家经济贸易委员会公告二00一年第31号üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
中 国 电 力 出 版 社2002年 北京üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
1 范 围üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
本标准规定了水工混凝土施工行为和质量的基本要求,适用于大、中型水电水利工程中1、2、3级水工建筑物的混凝土和钢筋混凝土的施工。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
2 引 用 标 准üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
下列标准所包含的条文,在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB 175—1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 176—1996 水泥化学分析方法üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB 200-1989 中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB 748-1996 抗硫酸盐硅酸盐水泥üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 750—1992 水泥压蒸安定性试验方法üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB 1344—1999 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
粉煤灰硅酸盐水泥üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 1345—1991 水泥细度检验方法 GB/T 1346—1989 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
性检验方法üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 2022—1980 水泥水化热试验方法(直接法)üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 2059-2000 铜及铜合金带材üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 2847—1996 用于水泥中的火山灰质混合材料üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB 2938-1997 低热微膨胀水泥üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB 5749-1985 生活饮用水质标准üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 6645—1986 用于水泥中的粒化电炉磷渣üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB 8076—1997 混凝土外加剂üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 9142-2000 混凝土搅拌机üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB 12573—90 水泥取样方法üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 12959—1991 水泥水化热测定方法(溶解热法)üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 14684-2001 建筑用砂üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 14685-2001 建筑用卵石、碎石üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB/T 17671—1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GB 50164—1992 混凝土质量控制标准üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GBJ 80—1985 普通混凝土拌和物性能试验方法üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GBJ 107—1987 混凝土强度评定标准üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GBJ 119-1988 混凝土外加剂应用技术规范üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
GBJ 146-1990 粉煤灰混凝土应用技术规范üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
CECS 03:88 钻芯法检测混凝土强度技术规程üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
CECS38∶92 钢纤维混凝土结构设计与施工规程üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
DL 5017-1993 压力钢管制造安装及验收规范üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
DL/T 5055-96 水工混凝土掺用粉煤灰技术规程üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
DL/T 5057-96 水工混凝土结构设计规范üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
DL/T 5082-99 水工建筑物抗冻设计规程üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
DL/T 5100-1999 水工混凝土外加剂技术规程üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
HG 2288-1992 橡胶止水带üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
JGJ/T 10-95 混凝土泵送施工技术规程üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
JGJ 52-92 普通混凝土用砂质量标准及检验方法üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
JGJ53-92 普通混凝土用卵石、碎石质量标准及检验方法üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
JGJ/T55-2000 普通混凝土配合比设计技术规程üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
JGJ 63-89 混凝土拌和用水标准üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
JGJ 104-97 建筑工程冬期施工规程üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
SD 105-1982 水工混凝土试验规程üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
SDJ 12-1978 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
SDJ 17-1978 水利水电工程天然建筑材料勘察规程üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
SDJ 249.1-1988 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
SDJ 336-1989 混凝土大坝安全检测技术规范(试行)üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
SDJ 338-1989 水利水电工程施工组织设计规范üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
SL 62-1994 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
SL 172-1996 小型水电站施工技术规范üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
SL 176-1996 水利水电工程施工质量评定规范(试行)üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
AC 1211.1-1995 普通混凝土、重质混凝土及大体积混凝土配合比选择的标准方法üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
AC 214-1989 混凝土强度试验结果评定推荐方法üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
3 总 则üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
3.0.1 本标准规范了水工建筑物混凝土的材料、配合比洗涤、施工、温度控制、低温季节施工、预埋件施工、质量控制与检查的基本要求üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
3.0.2 水工混凝土应满足抗压、抗拉、抗渗、抗冻、抗裂、抗冲耐磨和抗侵蚀等设计要求。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
3.0.3 水工混凝土的施工应采用新技术、新工艺、新材料和新设备。应建立完善的质量保证体系。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
3.0.4 本标准未规定的其他混凝土施工,按现行的有关国家标准或行业标准执行。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4 术语、符号üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1 术 语üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.1 掺和料 extenderüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
用于拌制水泥混凝土和砂浆时,掺入的粉煤灰等混合材料。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.2 强度等级 class of cube strengthüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
按标准条件下的立方体抗压强度分成若干级别,称为强度等级。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.3 水胶比 ratio of water to cementitious materialüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
每立方米混凝土用水量与所用胶凝材料用量的比值。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.4 胶凝材料用量 cementitious material consumptionüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
每立方米混凝土中水泥和掺合料质量的总和。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.5 拌和时间 mixing timeüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
全部材料加入后经过拌和至出料开始的时间。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.6 混凝土运输时间 concrete transportation timeüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
从机口全部卸料完到混凝土卸入仓内的时间。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.7 浇筑间歇时间 concreting intermission timeüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
混凝土振捣作业完毕至覆盖上层混凝土的时间。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.8 毛面 rough surfaceüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
经过处理、无乳皮、微露粗砂的混凝土表面。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.9 浇筑温度 concretingtemperatureüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
混凝土经过平仓振捣后,覆盖上层混凝土前,在距混凝土面10cm深处的温度。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.10 气温骤降 suddenly drop in air temperatureüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
日平均气温在2d~3d内连续下降累计6℃以上。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.11 寒潮 cold waveüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
日平均气温5℃以下的气温骤降。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.12 混凝土成熟度 maturity degree of concrete üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
混凝土养护时间(h)合和等效养护温度(℃)的乘积,用符号“N”表示。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.13 表面积系数 coefficient of superficial area üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
结构物的表面积与体积之比,用符号“M”表示。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.14 严寒地区 servere cold regionüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
最冷月平均气温低于-10℃的地区。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.15 寒冷地区 cold regionüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
最冷月平均气温低于-10℃与-3℃的地区。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.16 温和地区 mild regionüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
最冷月平均气温高于-3℃的地区。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.17 蓄热法 method of heat accumulationüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
采用保温措施,利用原材料加热和水泥水化热的热量,以保证混凝土强度正常增长的施工方法üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
4.1.8 综合蓄热法 comprehensive method of heat accumulationüþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
“蓄热法”加早强和抗冻外加剂的施工方法。üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
水工混凝土规范详细内容免费下载一下附件:üþaRr
Kbbs.3c3t.comæåZüáæÖüÖ
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册