水工混凝土施工规范(新版)Specifications for hydraukic concrete constructionôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
主编单位:中国长江三峡开发总公司 中国葛洲坝水利水电工程集团公司ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
批准文号:国家经济贸易委员会公告二00一年第31号ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
中 国 电 力 出 版 社2002年 北京ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
1 范 围ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
本标准规定了水工混凝土施工行为和质量的基本要求,适用于大、中型水电水利工程中1、2、3级水工建筑物的混凝土和钢筋混凝土的施工。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
2 引 用 标 准ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
下列标准所包含的条文,在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB 175—1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 176—1996 水泥化学分析方法ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB 200-1989 中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB 748-1996 抗硫酸盐硅酸盐水泥ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 750—1992 水泥压蒸安定性试验方法ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB 1344—1999 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
粉煤灰硅酸盐水泥ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 1345—1991 水泥细度检验方法 GB/T 1346—1989 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
性检验方法ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 2022—1980 水泥水化热试验方法(直接法)ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 2059-2000 铜及铜合金带材ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 2847—1996 用于水泥中的火山灰质混合材料ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB 2938-1997 低热微膨胀水泥ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB 5749-1985 生活饮用水质标准ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 6645—1986 用于水泥中的粒化电炉磷渣ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB 8076—1997 混凝土外加剂ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 9142-2000 混凝土搅拌机ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB 12573—90 水泥取样方法ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 12959—1991 水泥水化热测定方法(溶解热法)ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 14684-2001 建筑用砂ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 14685-2001 建筑用卵石、碎石ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB/T 17671—1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GB 50164—1992 混凝土质量控制标准ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GBJ 80—1985 普通混凝土拌和物性能试验方法ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GBJ 107—1987 混凝土强度评定标准ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GBJ 119-1988 混凝土外加剂应用技术规范ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
GBJ 146-1990 粉煤灰混凝土应用技术规范ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
CECS 03:88 钻芯法检测混凝土强度技术规程ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
CECS38∶92 钢纤维混凝土结构设计与施工规程ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
DL 5017-1993 压力钢管制造安装及验收规范ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
DL/T 5055-96 水工混凝土掺用粉煤灰技术规程ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
DL/T 5057-96 水工混凝土结构设计规范ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
DL/T 5082-99 水工建筑物抗冻设计规程ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
DL/T 5100-1999 水工混凝土外加剂技术规程ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
HG 2288-1992 橡胶止水带ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
JGJ/T 10-95 混凝土泵送施工技术规程ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
JGJ 52-92 普通混凝土用砂质量标准及检验方法ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
JGJ53-92 普通混凝土用卵石、碎石质量标准及检验方法ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
JGJ/T55-2000 普通混凝土配合比设计技术规程ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
JGJ 63-89 混凝土拌和用水标准ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
JGJ 104-97 建筑工程冬期施工规程ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
SD 105-1982 水工混凝土试验规程ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
SDJ 12-1978 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
SDJ 17-1978 水利水电工程天然建筑材料勘察规程ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
SDJ 249.1-1988 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
SDJ 336-1989 混凝土大坝安全检测技术规范(试行)ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
SDJ 338-1989 水利水电工程施工组织设计规范ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
SL 62-1994 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
SL 172-1996 小型水电站施工技术规范ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
SL 176-1996 水利水电工程施工质量评定规范(试行)ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
AC 1211.1-1995 普通混凝土、重质混凝土及大体积混凝土配合比选择的标准方法ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
AC 214-1989 混凝土强度试验结果评定推荐方法ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
3 总 则ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
3.0.1 本标准规范了水工建筑物混凝土的材料、配合比洗涤、施工、温度控制、低温季节施工、预埋件施工、质量控制与检查的基本要求ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
3.0.2 水工混凝土应满足抗压、抗拉、抗渗、抗冻、抗裂、抗冲耐磨和抗侵蚀等设计要求。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
3.0.3 水工混凝土的施工应采用新技术、新工艺、新材料和新设备。应建立完善的质量保证体系。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
3.0.4 本标准未规定的其他混凝土施工,按现行的有关国家标准或行业标准执行。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4 术语、符号ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1 术 语ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.1 掺和料 extenderôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
用于拌制水泥混凝土和砂浆时,掺入的粉煤灰等混合材料。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.2 强度等级 class of cube strengthôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
按标准条件下的立方体抗压强度分成若干级别,称为强度等级。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.3 水胶比 ratio of water to cementitious materialôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
每立方米混凝土用水量与所用胶凝材料用量的比值。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.4 胶凝材料用量 cementitious material consumptionôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
每立方米混凝土中水泥和掺合料质量的总和。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.5 拌和时间 mixing timeôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
全部材料加入后经过拌和至出料开始的时间。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.6 混凝土运输时间 concrete transportation timeôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
从机口全部卸料完到混凝土卸入仓内的时间。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.7 浇筑间歇时间 concreting intermission timeôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
混凝土振捣作业完毕至覆盖上层混凝土的时间。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.8 毛面 rough surfaceôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
经过处理、无乳皮、微露粗砂的混凝土表面。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.9 浇筑温度 concretingtemperatureôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
混凝土经过平仓振捣后,覆盖上层混凝土前,在距混凝土面10cm深处的温度。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.10 气温骤降 suddenly drop in air temperatureôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
日平均气温在2d~3d内连续下降累计6℃以上。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.11 寒潮 cold waveôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
日平均气温5℃以下的气温骤降。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.12 混凝土成熟度 maturity degree of concrete ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
混凝土养护时间(h)合和等效养护温度(℃)的乘积,用符号“N”表示。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.13 表面积系数 coefficient of superficial area ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
结构物的表面积与体积之比,用符号“M”表示。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.14 严寒地区 servere cold regionôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
最冷月平均气温低于-10℃的地区。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.15 寒冷地区 cold regionôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
最冷月平均气温低于-10℃与-3℃的地区。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.16 温和地区 mild regionôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
最冷月平均气温高于-3℃的地区。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.17 蓄热法 method of heat accumulationôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
采用保温措施,利用原材料加热和水泥水化热的热量,以保证混凝土强度正常增长的施工方法ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
4.1.8 综合蓄热法 comprehensive method of heat accumulationôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
“蓄热法”加早强和抗冻外加剂的施工方法。ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
水工混凝土规范详细内容免费下载一下附件:ôyh9uÓ2¶bbs.3c3t.comD[e¹×]á0}
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册