的处罚. 第三章 质量控制要点?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
一 施工准备?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
1、承包人和监理工程师应对工地做深入调查。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
2、承包人和监理工程师应认真核实设计文件。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
3、监理工程师审核、检查承包人施工准备情况。重点审核、检查施工组织设计的可行性;人员、机械、是否按合同到位。对所进材料进行审核和抽样检查;对施工用基准点及水准点进行复测,审核验收测量控制点;审核、检查砂桨、砼配合比和强度标准试验;检查施工场地、弃渣场地、临时工程等。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
二 控制测量、施工测量?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
1、控制测量的精度以中误差衡量,最大误差(极限误差)规定为中误差的2倍。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
2、控制测量三角网或导线,洞口投点、洞内导线精度、洞内导线测角、量距精度等和各种测量误差(隧道内两相向施工中线在贯通面上的极限误差、由洞外和洞内控制测量误差引起在贯通面产生的贯通误差影响值,两洞口水准点间往返高差不符值等),均应符合《隧道勘测规程JTJ63-85》和《隧道施工技术规程JTJ42-94》的规定?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
3、对业主提供或交桩图纸上的原始资料,无力清除错误(差错)监理部应报业主纠正。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
4、原始基准点,基准高程发生损坏,连续两点及其以上,由监理部报业主批准补定,一个点失控,由监理部核定,承包人直接补定。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
5、洞口投点应纳入控制网内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级要求,后视方向不应小于300m,洞内导线沿中线布设,导线边长在直线段和曲线段的长度、应符合规程要求,无闭合条件的单导线,应二组独立观测,相互校核。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
6、上下导坑中线引伸一段距离后,必须联测。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
7、开挖前应在开挖面标出断面尺寸,开挖后应及时测量并绘制断面图。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
8、衬砌立模前,应复核中线和高程,标出拱架顶,边墙底和起拱线高程,立模后必须检查校正无误。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
9、供衬砌用的临时中线必须用经纬仪测定,间距应加密,并不应大于10m。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
10、洞内水准线路应由洞口高程控制点向洞内布设,测点间距符合规范要求,在导坑内拱部、边墙应设临时水准点。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
11、贯通(横向、纵向、高差)误差应符合规范要求,在未衬砌的100m内调整。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
三 工程材料?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
1、水泥?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)所用水泥应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-99)和《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344-99)的规定。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)进场水泥应严格审查出厂合格证、质检报告、出产日期。对水泥质量有怀疑或出产日期超过3个月,应按《公路工程水泥砼试验规程》。(JTJ053-94)的规定重新取样检验。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(3)水泥使用前应作强度复查试验。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
2、细集料?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)砂的品质应符合要求,对砂的坚固性有怀疑时应用硫酸钠作坚固性试验。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)砂的组分应符合规范要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(3)砂的级配应符合《公路工程集料试验规程》(JTJ058-94)。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(4)砂中杂质应试验检测,并符合规范要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(5)采用机械砂或山砂,粗颗粒较多时,应作压碎指标试验,并符合规范要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
3、粗集料?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)所用粗集料应符合设计要求,并按产地、类别、加工方法和规格不同进行分批检验。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)粗集料级配应符合(JTJ058-94)要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(3)粗集料应作压碎试验,并符合规程要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(4)粗集料中杂质量应符合规程要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
4、外掺剂?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)使用的外掺剂类型、规格、质量性能应符合设计要求,检验结果必须报监理工程师签认。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)外掺剂技术要求应符合《砼外加剂》(JC473-477-92)的规定。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(3)使用外掺剂的量应通过试验确定并符合设计要求,并在使用时准确计量。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
5、拌和用水?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)应符合工程用水的有关标准。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)水中不含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
6、钢材?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)钢筋网、锚杆,钢拱架所用钢材材质类型,规格、质量性能应符合设计要求,并应是合格品。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)必须按规定逐批进行抽验。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
四 明洞土石方开挖?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
1、按设计要求进行边坡,仰坡放线,自上而下逐段开挖,不得掏底或上下重叠开挖。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
2、石质地层不得用深孔大爆破开挖边(仰)坡。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
3、当可能出现地层滑坡、崩塌、偏压时,应采用符合规程的相应措施。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
4、硐门支挡工程的土石方同洞身土石方一并开挖。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
五 回填?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
1、明洞回填?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)墙背回填应左、右两测同时进行。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)墙底部应按设计规范要求铺填碎石并夯实。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(3)石质地层墙背与岩石空隙不大时,应按设计要求用墙身同级砼回填;空隙较大时,应按设计要求用片石砼或桨砌片石回填密实。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(4)土质地层,按设计要求将墙背坡开挖成台阶,按设计要求用干片石分层码砌,不得任意抛填土石。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(5)明硐拱顶背回填应对称分层夯实,每层厚度、密实度、两测不对称高差均不应超过规范要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(6)在墙、拱外模拆除后,应立即砌好防水层及拱脚处纵向肓沟,未做好这些工程前不得回填。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(7)提顶粘土隔水层应与边、仰坡搭接良好,密封紧密。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
2、暗洞回填?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)拱脚以上1m范围内超挖部分应按规范要求,用拱圈相同标号砼同时灌筑。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)边墙基底以上1m范围内超挖部分应按规范要求,用边墙相同标号砼同时灌筑。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(3)其余部分(包括仰拱)超挖允许值范围内,按规范要求,用与衬砌相同标号砼同是灌筑,超挖大于规范值时,按设计要求回填。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
六 防排水?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
1、防水层(隔离层)?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)明洞防排层在墙、拱外摸拆除后立即作,暗洞在初期支护变形稳定后,二次衬砌前作。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)防水卷材,粘接或焊接材料必须取样检验,符合设计要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(3)防水层铺设前应对喷射砼表面进行检查。喷射砼表面不得有锚杆或钢筋头外露,对凸凹不平部位修凿,喷补。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(4)防水层的施工方法,搭接(或焊接)长度,方式均应符合设计、规范要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(5)在二次衬砌前应对防水层作外观检查和破坏性检查。外观检查检查密贴性,有无破损、断裂,锚固点的牢固性,搭接是否有假接和漏接。破坏性检查检查搭接缝是否密实,有无漏接及空洞。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(6)防水层属隐蔽工程,必须认真做好的质检、作好记录。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
2、结构防排水?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)排水结构物的断面尺寸、位置、埋设深度,明、盲沟纵坡,均应符合设计要求;?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)盲沟,渗沟、砂砾石反滤层、泄水孔、泄排水管,侧沟、中央水沟等施工方法,工艺要求符合设计、规范要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
七 暗洞凿爆开挖?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(1)检查炮孔质量,装药质量,爆破效果。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(2)开挖断面,中心线、高程、应符合设计要求;?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(3)地质变化断面和重要地段应照片记载;?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(4)及时量测拱顶,拱脚和边墙中帮位移,并做好数据分析,当变形速率增大,位移量增大时,应立即采取仰拱封闭或其它有效措施。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
八 锚喷支护?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
1、锚杆材料应是满足设计要求的螺纹钢。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
2、锚杆应在工地加工车间加工制作,并整直、除锈和除油。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
3、锚杆孔位,深度、角度、孔径应符合设计要求,承包人必须进行施工设计并绘制施工图,以指导施工。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
钻孔完工后必须检查,作好记录,对不符合下列要求者应补孔:?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
①孔位偏差±15mm?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
②孔径大于杆径15mm?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
③长度(孔深)偏差±50mm?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(4)固杆砂浆配合比,强度应符合设计要求,应作标准试验、砂的粒径小于3mm?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(5)确保灌浆孔满,粘结牢固,固杆可靠。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
①砂浆应随拌随用,必须在初凝前用完,注浆开始或中途暂停不宜超过30min?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
②注浆孔口压力不大于0.4MPa,注浆管必须插到孔底5~10cm处,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,随即插入杆体,孔口无砂浆流出,应重新注浆插杆。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
③杆体插入孔内长度不得短于设计长度的95%。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(6)锚杆抗拔力试验:?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
300根锚杆至少选择3根作一组,进行抗拔力试验,围岩条件或原材料变更时,另作一组,同组28d的拉拔力平均值应满足设计要求,每根抗拔力最低值,不得小于设计值的90%。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(7)喷射砼:?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
①、水泥、速凝剂、砂、石料的类型、规格、质量性能应符合设计要求并是合格产品。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
②、水砼使用前作强度复查试验。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
速凝剂,通过试验确定最佳加入量,并在使用时准确计量。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
砂细度模数不大于2.5。含水率5~7%,使用前一律过筛。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
石料粒径不大于15mm,级配良好。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
③喷射砼配合比,通过试验确定,满足设计强度和工艺要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
配合比和拌和均匀性,每班检查不得少于2次,计量误差(质量,计算)不得超过下列值:水泥和速凝剂各2%,砂和石料各5%?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
④喷射砼前应用高压风清除岩壁粉尘、杂物,松石。喷射应分段分片进行作业,分段长度不超过6m;分层喷射,初喷厚度不小于4cm,后一层喷射应在前一层喷射砼终凝后进行,终凝后2h可养护,养护时间不小于7d.?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
⑤下次爆破距喷射砼作业完成时间间隔不得小于4h.?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(8)钢筋网?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
①使用前清除锈蚀?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
②与受喷面的间隙不大于3cm?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
③与锚杆或其它固装置连接牢固,若用锚杆作固定物,为避免锚杆被松动,应在锚杆安装后3天后进行挂网作业。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(9)钢花拱(架)?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
①型式,制作,加工尺寸和架设应符合设计要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
②钢架垂直于隧道中线,上下、左右允许偏差±5cm,钢架倾斜度不得大于2度。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
③不得用土、石回填处理拱脚,应用钢板进行调整,必要时用砼加固基底。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(10)锚喷支护的喷射砼的抗压强度检查?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
①每10延米,至少在拱脚和边墙各取一组试件,材料或配合比变更时另取一组,每组至少取三个试块。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
②满足下列条件者为合格,否则为不合格,检查不合格时,应查明原因,采取措施补强。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值,不低于设计强度,任意一组试块抗压强度平均值,不得低于设计值的80%。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
同批试块为3-5组时,低于设计强度的试块组数不得多于1组,试块为6-16组时,不得多于2组,17组以上,不得多于总组数的15%?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(11)粘结情况和外观检查?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
①应检查锚喷支护喷射砼层与围岩的粘结情况,如有空响,应凿掉喷层,重喷。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
②表面无裂缝,脱落,露筋,渗漏水情况。如有,应修补,整治、重喷。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
(12)喷层厚度检查?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
①在喷射过程和喷支完成后两个阶段检查喷层厚度?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
②支护完成后,每10米至少检查一个断面,从拱顶中线起每隔2米凿孔检查一个点,每个断面拱墙分别统计。满足下列条件为合格,否则为不合格。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
全部检查孔应60%以上不小于设计厚度?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
平均厚度不得小于设计厚度?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
最小厚度不小于设计厚度的二分之一。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
九 衬砌?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
1、按规范要求处理超挖、欠挖。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
2、立模前和开盘前应按规程的要求和方法检查断面尺寸、中线,标高。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
3、拱圈应按设计要求制作定型挡头板,外模和骨架;墙、拱(架)板位置准确,联接牢固,不能走模、变形。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
4、应按隧道中线,标准允许施工误差,预留沉落量。架设拱架(板)和墙架(板),保证隧道断面净空,确保衬砌不侵入隧道建筑限界。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
5、预埋件数量,规格、位置确定无误。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
6、沉降缝、仲缩缝,结构防水布设和质量应符合设计,规范要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
7、侧墙基础,仰拱基层外形尺寸,中线,顶底面标高符合设计规定。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
8、基层地基承载力满足设计、规范要求,并必须检测确定,严禁超挖虚土回填,侧墙基础应用侧墙同级砼一次浇筑,侧墙基础和仰拱脚一起浇灌。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
9、二次衬砌的施作,应在围岩和锚杆支护变形基本稳定后进行,具体施作时间应满足下列条件:?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
①各测试项目的位移速率明显收敛,围岩基本稳定。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
②周边位移速率小于0.1~ 0.2mm/d 或拱顶下沉速率小于0.07~ 0.15mm/d③已产生的各项位移已达到预计总位移量的80% ~ 90%。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
10、初期支护和二次衬砌的空隙应按规程要求回填密实。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com
"gÏÒ¿YQÔÏ
11、二次衬砌的砼应连续灌筑,不得间歇,其间距时间应符合规程要求。?2ÅÍ9äí bbs.3c3t.com