监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

输变电工程监理竣工资料整理归档的几点建议 [复制链接]

1#
输变电工程监理竣工资料整理归档的几点建议÷ÍA(ø¯´9bbs.3c3t.com¢pÑ+~Z~>›
  省电力公司基建[2007]51号文件《关于河北省电力公司2007年度国家电网公司输变电优质工程评审情况的通报》中指出:“(输变电工程)工程档案资料归档不统一,各单位档案管理水平需要进一步规范”。为落实文件精神,认真作好监理资料、档案的收集、整理、归档工作,提出几点建议,仅供参考。 ÷ÍA(ø¯´9bbs.3c3t.com¢pÑ+~Z~>›
  1、与农网时期的粗放型资料管理相比,现在的监理各类档案、资料管理水平有很大的提高。÷ÍA(ø¯´9bbs.3c3t.com¢pÑ+~Z~>›
  2、目前监理档案、资料归档的实际状况正如省公司文件所讲,还不够统一和规范。÷ÍA(ø¯´9bbs.3c3t.com¢pÑ+~Z~>›
  3、问题及建议:÷ÍA(ø¯´9bbs.3c3t.com¢pÑ+~Z~>›
  3.1原材料报审,主要问题:⑴水泥的出厂合格证与复检报告日期不符;⑵钢筋、钢材的出厂检验合格证与复检报告日期不符,大多为复印件且复印模糊,没有加盖红章;⑶没有注明原件在何地;⑷见证取样单与原材料的名称、日期或其他内容不符,各项目监理部使用的见证取样单的格式不一致。解决方法:⑴及时催、要报审资料,避免后补;⑵严格按照监理公司《作业文件汇编(一)》的《监理资料归档管理规定》整理归档工程监理竣工资料;⑶督促帮助施工单位整理、报审各种原材料的报审资料;⑷统一表格形式。÷ÍA(ø¯´9bbs.3c3t.com¢pÑ+~Z~>›
  3.2特种工报审,主要问题:⑴证件过期;⑵证件为企业或主管上级颁发;⑶没有进行复审并签章;⑷所报审人员与现场实际施工人员不符。解决方法:⑴认真学习2007年2月26日出版的《监理基本知识培训教材》,按照教材中的要求归档;⑵监理人员严格把关,不合格的报审资料不准归档。(证件必须是政府主管部门颁发)。÷ÍA(ø¯´9bbs.3c3t.com¢pÑ+~Z~>›
  3.3质量验评资料,主要问题:⑴单位工程开工报告与竣工报告前后排列顺序不统一,有的竣工在前,有的竣工在后;⑵隐蔽工程签证不统一,如:有的使用隐蔽工程验收记录表,有的使用“隐蔽工程签证单”; ⑶施工记录排列不统一,如地基钎探记录,事故油井、污水井满水试验记录,排水管道通水试验记录等有的单列在验评报验单后,有的排列在分项工程验评表后。解决方法:把施工记录表放在验评表后;统一使用《隐蔽工程签证单》;按照资料形成的前后时间排序,开工报告放到前面,竣工报告放到后面。(衡水输变电项目监理部  孙春生供稿)÷ÍA(ø¯´9bbs.3c3t.com¢pÑ+~Z~>›