一、适用范围
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw适用于本标段范围内的小市政室外照明工程施工的检查和验收。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw二、工程概况
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw项目名称广州大学城建设项目房建二标(广东工业大学)
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw工程地点广州市番禺区小谷围岛
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw业主名称广州大学城建设指挥部办公室
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw设计单位清华大学建筑设计研究院、广州市市政工程设计研究院
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw施工单位广州市机电安装有限公司
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw三、质量目标
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1、
监理服务质量目标
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw按有关法律、法规和
监理合同的规定实施
监理服务;督促承包商按照施工规范、验收标准进行施工,按照安全生产、文明施工标准对工地进行管理;在保证工程安全,符合质量要求的前提下,尽可能节省投资,实现工期要求;
监理合同履约率100,顾客满意率达到80以上,工程验收率100。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2、质量控制目标分解
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1)根据本
监理'>工程
监理投标的工程质量要求:“确保工程质量等级为优良,争创省市优良样板工程,及业主与工程承包商签订的工程合同(或协议),本工程质量控制目标质量等级为优良,名誉质量目标为五羊杯。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2)分部工程目标
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw根据本工程业主与工程承包商签订的工程合同(或协议),本工程质量控制目标为市优良样板工程。本工程质量应符合:
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw(1)所含分部(子分部)工程的质量均应评定验收为优良;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw(2)质量控制资料应完整;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw(3)所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw(4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw(5)观感质量验收应符合要求。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw另,本工程质量应符合《广州市优良样板工程和“五羊杯”奖工程评选办法》的要求。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3、投资控制目标分解
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw根据施工合同的要求,项目
监理部将实施有效的组织管理措施、技术措施和经济措施,严格合同管理,根据施工招标的单价包干和合价包干的特点,作好标后的计量审核工作,协调好索赔问题,把工程的实际投资控制在概算以内。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw4、进度控制目标分解
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw项目
监理部将通过
监理过程控制,对周计划、月计划进行督促检查,跟踪
监理施工网络计划,对可能影响关键工序接点工期的现象提前向承包商提示。在保证安全和施工质量的前提下,采取必要的措施,确保工程进度目标的实现。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw四、引用文件
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1、城市道路照明设计CJJ45-91
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2、民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3、供配电系统设计规范GB50052-95
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw4、低压配电设计规范GB50054-95
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw5、建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw6、工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ65-83
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw8、建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2002
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw9、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194─93
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw10、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168─92
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw11、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw12、广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw18、
监理文件
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw19、施工合同
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpwfÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw五、供电
监理'>工程
监理控制
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1、事前控制
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1.1审核设计图纸,组织施工图纸的设计交底会
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw审核和熟悉施工图纸,了解工程特点和工程质量的要求。将设计图纸中影响施工进行、图纸差错和工程质量等问题汇总记录形成文件。并及时组织设计交底会议,做好设计变更和工程洽商等图纸预控审核工作。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1.2审核施工单位提交
监理的施工组织方案
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw施工单位编写的施工方案必须经
监理工程师审核批准后方可进行施工。施工方案一经批准承包单位必须认真执行,不得擅自改动。必要时进行样板安装引路。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1.3对承包单位的资质,施工管理人员、技术人员的资格,特殊技术工种的上岗证要进行审核。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1.4工程上使用的各种材料、配件及设备应经
监理工程师的认定。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1.5采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定,审核出厂证明,技术合格证或持量保证书。设备应有铭牌及安全认证。进口设备需经国家商检部门检验合格。;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1.6落实设备、器材订货时间、交货条件及附加技术条件。了解、掌握对重要设备的质量控制、检测手段、安装工艺,必要时应到生产厂家实地考察。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1.7督促承包单位及时做好设备及器材进场后的检查,内容包括:
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw①包装及密封良好,无缺损;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw②开箱清点并做记录,规格应符合设计要求、附件、备件应齐全;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw③按规范要求做外观检查,需做试验的,应由有关部门进行试验;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw④产品的技术文件应齐全。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1.8凡采用新材料、新型制品,应检查技术鉴定文件,必要时应到生产厂家实地考察其生产工艺、质量控制、检测手段,然后再确定订货单位。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw1.9所有设备,在安装前应按相应技术说明书的要求进行质量检查。必要时还应由法定检测部门进行检测。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2、事中控制
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw施工过程中的
监理控制是把好质量的最后一关。
监理工程师要坚持每道工序不验收认可,不准转入下道工序的原则。必须熟读设计图纸,默记供电方案及关键数据,对有关图纸会审记录和设计变更单,应及时标注在相应的施工图上。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2.1检查执行持证上岗制度。电气技术管理人员、操作人员,应有相应的技术职称和有效合格的岗位操作证,并登记备案,
监理工程师要掌握、了解、技术素质及流动情况做到心中有数。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2.2落实电气安装施工条件,
监理工程师要对施工方报来的各项工程及隐蔽工程报验单,以施工图纸和规范及施工工艺设计要求认真审查。问题、疑点、缺陷应及时处理,交待清楚,不得遗留到下道工序。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2.3
监理工程师要严格执行规章制度,控制工作洽商。发生设计、工艺、材料、设备变动都应先先办理工程洽商再施工。各项手续以文字为凭,及时填写日志,掌握施工动态。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2.4
监理工程师要检查监督施工单位质量保证体系是否健全,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三按(按图纸、按工艺、按标准)制度执行情况。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2.5对供电系统、切换系统主要设备的安装调试,
监理工程师要亲自监督校验,掌握详细的技术资料及真实情况。检查是否满足设计要求和施工验收规范要求,作好记录。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2.6对施工中的新技术、新设备、新工艺、新方法及代用器材,施工中必须个性的工艺及方案,
监理工程师必须对照原设计要求,进行审核,并取得业主和设计单位的书面同意,及有关业务部门的认可。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2.7在承包单位质检人员自检合格的基础上,对承包商报验的部位进行隐蔽工程验收。要及时全面收集相关技术资料及检验记录。按实际进度及质量情况,按期填写进度表,工程质量应符合有关技术标准、设计文件及合同规定的要求。做好中间测试和收尾调试,具有完整的技术档案和竣工图资料。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2.8结合供用电条件,必须时可协助业主拟定相应的运行规章制度,为初送电试运行创造条件,顺利地转入工程保修阶段。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2.9管路敷设通病
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw敷设于多尘及潮湿场所的电线管路,管口及管子连接处未做防潮密封处理;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw电线管路穿过建筑物变形缝时,或经过建筑物基础时,未做补偿,未加保护;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw管路弯曲处有折皱,凹穴及裂缝等现象;弯扁度>管外径的10,弯曲半径<规定值;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw进入箱、盒的排管长短不一,排列不齐或不到位;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw进入路灯基础位管路保护不好,浇砼时管路变形;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw路灯基础位管出口不集中影响路灯安装和配线;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw路灯接线井井面与道路不平,不协调;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw管路与煤气、热力、蒸气等管路平行或交叉敷设间距不符合要求时,未采取相应隔离措施;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw暗敷设位置不当、埋设深度不能保证足够保护层。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw2.10路灯安装通病
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw路灯安装与道路不垂直;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw基础和沿管敷设的接地线未能与路灯可靠连接;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw路灯基础安装螺栓未拧紧,未设双螺母紧定等防松装置;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3、事后控制
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.1电气安装工程验收时承包商应提交的资料和文件
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.1.1配电盘、成套柜及二次回路结线
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计部分的实际施工图‘
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计的证明文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw制造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw安装技术记录;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw调整试验记录。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.1.2低压电器
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计部分的实际施工图;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计的证明文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw制造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw绝缘电阻和耐压试验记录;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw经调整、整定的低压电器调整记录。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.1.3母线装置
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计部分的实际施工图;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计的证明文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw制造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw安装技术记录;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw电气试验记录。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.1.4电缆线路
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw电缆输电线路路径的协议文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw制造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw直埋电缆输电线路的敷设位置图,比例1:500;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计部分的实际施工图、电缆清册、变更设计证明文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw安装工程及隐蔽工程的技术记录;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw电缆输电线路的原始记录;(型号、规格、长度、安装日期等)
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw有油压电源的示警信号接线图;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw试验记录。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.1.5配线工程
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计的证明文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计部分的实际施工图;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw安装技术记录(包括隐蔽工程记录);
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw试验记录(包括绝缘电阻的测试记录)。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.1.6电气照明
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计的证明文件
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw制造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计部分的实际施工图;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw安装技术记录(包括隐蔽工程记录);
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw试验记录(包括大型灯具过载起吊试验记录)。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.1.7接地装置
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计部分的实际施工图;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计的证明文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw安装技术记录(包括隐蔽工程记录);
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw试验记录(接地电阻测试记录)。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw7.1.14爆炸和火灾危险场所电气装置
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计部分的实际施工图;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw变更设计的证明文件;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw制造厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw安装技术记录(包括隐蔽工程记录)及经过拆卸检修的隔爆型电气设备的隔爆面检查记录;
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.2工程完成,承包商应在自检合格的基础上,填报“工程报验单”向项目
监理部申请检查验收。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.3质量标准
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw验收检查数量和工程质量要求应符合《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88的要求。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw3.4安装质量应符合上述有关规范的要求。
fÂK\Þ1Ûbbs.3c3t.com©á.sVpw