监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[文章] 土建监理员进场原材料试验检测频率控制事项 [复制链接]

1#
土建监理员进场原材料试验检测频率控制事项如下:¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
一、水泥进场复验有哪些规定?¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
水泥进场复验的项目应当按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定执行。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
进入施工现场的水泥,一般应复验水泥的强度、安定性和凝结时间。其主要抽样方法和数量如下:(1)、水泥应有生产厂家的出厂质量证明书和试验报告(内容包括厂别、品种、强度等级、生产日期、出厂编号和试验编号;包括厂家3天试验报告和28天补强报告);(2)、水泥进厂后监理应检查水泥的包装和标志,并核对包装、标志是否与水泥的出厂检验报告相一致;(3)、使用前必须进行复试,复试批量应符合现行施工质量验收的规范的规定,一般应待水泥三天强度复试报告合格后才能同意使用;(4)、水泥复试项目主要包括:抗压强度、抗折强度和安定性。必要时应加试凝结时间等 (5)、水泥采用快速试验者,合格判定应以标养28天强度为准;(6)、水泥试验单要有试验结论,水泥质量有问题时,经工程技术人员书面确认降级使用条件下,应注明使用的工程项目部位和不影响该部位的质量要求;(7)、混凝土试配单、混凝土试块试验报告单上注明的水泥品种、标号、试验编号应与水泥出厂证明或复验报告上的内容相一致。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
1、验收批划分及取样数量:¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
  1)以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号,袋装水泥每≤200t为宜验收批,散装水泥每≤500t为一验收批,每批取样一组(12kg)。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
  2)从20个以上不同部位或20袋中取等量样品拌和均匀。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
  3)对砌筑砂浆用水泥以同一水泥厂、同一强度等级和同一出厂编号作为一个验收批。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
二、砖和砌块进场复验有哪些规定?¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
     砖和砌块进场复验的项目应当按照《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定执行。一般主要复验砖及砌块的强度。其主要抽样方法和数量如下:¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
1)烧结普通砖:每≤15万块为一验收批。每一验收批取样一组(10块)2)烧结多孔砖:每5万块为已验收批,不足5万块也按一批次。每一验收批随机抽取试样一组,10块。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
3)烧结空心砖空心砌块:每3.5-15万块为一验收批,不足3.5万块也按一批计。每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中,每一验收批随机抽取抗压强度试样一组,10块;4)粉煤灰砖:每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。每一验收批随机抽取试样一组,20块。5)粉煤灰砌块:每200m3为一验收批,不足200m3也按一批计。每一验收批随机抽取试¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
样一组,3块。6)蒸压灰沙快:每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。每一验收批随机抽取试样一组,10块。7)蒸压灰砂空心砖:每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。每一验收批随机抽取2组10块(NF砖为2组20块)进行抗压强度试验和抗冻性试验;8)普通混凝土小型空心砌块:每1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。每一验收批随机抽取试样一组,5块。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
9)请记录混凝土小型空心砌块:每1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。每一验收批随机抽取试样一组,5块。10)蒸压加气混凝土砌块:同品种、同规格、同等级的砌块每1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。每一验收批随机抽取3组试件进行立方体抗压强度试验,3组试件做干密度检验。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
三、普通混凝土的现场取样有哪些规定?¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
     普通混凝土应该按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定,在施工现场制作试件。现场制作的试件种类有:用于混凝土验收的标准养护试件、用户施工过程质量控制(如拆模、运输、张拉等)的同条件养护试件、用于混凝土结构实体检验的同条件养护试件、用于冬期施工等特殊情况下的“同养”转“标养”试件等。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
四、砌筑砂浆的现场取样有哪有些规定?¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
现场检验:¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
①   以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或检验批(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
6块);②  干拌砂浆:同强度等级每≤400t为一验收批。每批从20个以上不同部位取等量样品,总量不少于15kg,取样两份,一份送试,一份备用。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
五、钢筋焊接接头如何进行工艺检验和现场检验?¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(一)、焊接接头(包括电阻点焊、闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊、预埋件埋弧压力焊)¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
1.班前焊(可焊性能试验)在工程开工或每批钢筋正式焊接前,应进行现场条件下的焊接性能试验。合格后,方可正式生产。试件数量与要求,应与质量检查与预验收时相同。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
2.焊接接头质量检验:¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(1)电阻点焊制品钢筋焊接骨架¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
a、凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类型制品,且每200件作为一批。一周内不足200件的按一批计算。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
b、试件应从成品中切取,当所切取试件的尺寸小于规定的试件尺寸时或受力钢筋大于8mm时,可在生产过程中焊接试验用钢片从中切取试件。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(2)闪光对焊接头:同一台班内有同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头,300个为一验收批(或一周内累计<300个接头的亦可按一批计算)。每批3个拉力试件,3个弯曲试件。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
注:① 试件应随机切取¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
     ② 焊接等长预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)。可按生产条件作模拟试件。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
     ③ 若当初试验结果不符合要求时,可随机再取双倍数量的试件进行复试。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
     ④ 模拟试件检验结果不符合要求时复试应从成品中切取试件其数量和要求与初试时相同。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(3)电弧焊接头¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
    工厂焊接条件下:同接头形式、同钢筋级别300个接头为一验收批。在现场安装条件下:每一至二楼层中间接头形式、同钢筋级别的接头≤300个接头为一验收批,每一验收批取3个拉力试件。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
注:① 试件应随机切取¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
     ② 装配式结构节点的焊接接头可按生产条件制作模拟试件。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
     ③ 当初试结果不符合要求时应再取6个试件进行复试。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(4)电渣压力焊接头:¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
    一般构筑物中以300个同级别钢筋接头作为一验收批。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
    现浇钢筋混凝土框架结构中以每一楼层或施工区的同级别钢筋接头≤300个接头作为一验收批。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
    每一验收批取3个拉力试件¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
注:① 试件应从成品中随机切取。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
       ②当初试结果不符合要求时应再取6个试件进行¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
六、外墙饰面砖进场复验有哪些规定?¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(1) 现场镶贴的外部饰面砖工程:每300m2同类墙体取一组试样,每组3个,每一楼层不得小于一组,不足300m2同类墙体,每两楼层取一组试件,每组3个;(2) 带饰面砖的预制墙板,每生产≤100块预制板墙取一组,每组在三块板中各取1个试件。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
七、建筑外门窗进场复验有哪些规定?¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
建筑外窗:¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
1)气密性、水密性、抗风压性能:根据国家标准规定,同一厂家的同一品种、类型、规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批;¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
2)保温性能:按照国家标准《建筑节能工程质量验收规范》(GB50411-2007)的要求,门窗检验批的划分、取样方法和检验数量同气密性能检验要求。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
八、幕墙工程及幕墙材料的进场复验有哪些规定?¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
依据《建筑节能工程质量验收规范》(GB50411-2007)的规定:¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(1)玻璃幕墙工程应检测:气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能;¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(2)幕墙玻璃应检测:遮阳系数、可见光透射比、传热系数、中空玻璃露点;¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(3)硅酮耐候密封胶应该检验:污染性、相容性、拉伸模量;¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(4)硅酮结构密封胶应检验:与接触材料的相容性、邵氏硬度、标态下拉伸粘结强度;¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(5)铝复合板应检验复合强度;¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
(6)幕墙干挂市场应检验:干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、吸水率、抗冻性(适用于寒冷地区)¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
分享 转发
初来咋道,请多关照!
TOP
2#

好资料,感谢分享。帮顶。¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
TOP
3#

谢谢了¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
TOP
4#

谢谢了_ŠïIŒxÑåbbs.3c3t.comkPùnþq¼K2¸o7oA¦"[bbs.3c3t.comæfÛ´ºˆ¸?¿
TOP
发主话题 回复该主题