一、工艺流程: fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
二、质量标准: fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
 (一)依据标准: fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  符合国家标准: fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  JGJ94-94《建筑桩基技术规范》 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
 (二)基本要求: fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  1、桩的表面应平整、密实、掉角的深度不应超过10mm,且局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%,并不得过分集中。 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  2、由于混凝土桩某种原因产生裂缝,其深度不得大于20mm,宽度不得大于0.25MM。横向裂缝长度不得超过边长的一半。 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  3、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面,裂缝和掉角。 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  4、桩的混凝土强度必须大于设计强度。fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
 (三)允许偏差项目: fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  1、预制桩钢筋骨架的允许偏差(mm) fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (1)主筋间距 ±5 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (2)主筋距桩顶距离 ±5 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (3)箍筋间距 ±20 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (4)吊环沿纵轴线方向 ±20 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (5)吊环露出桩表面高度 10 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (6)吊环对桩纵轴线的偏差 ±20 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (7)主筋距桩顶距离 ±5 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (8)桩顶钢筋网片位置 ±10 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (9)多节桩锚固钢筋长度 ±10 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (10)多节桩锚固钢筋平面位置 5 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (11)多节桩预埋铁件位置 ±3fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  2、方桩允许偏差: fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (1)横截面边长 ±5 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (2)桩顶对角线之差 10 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (3)保护层厚度 ±5 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (4)桩尖中心线 10 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (5)桩身弯曲矢高 不大于1‰桩长,且不大于20 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  (6)桩顶平面对桩中心线的倾斜 ≤3fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
三、风险分析: fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  混凝土桩是一种细长构件(有单节及多段连接),在锤击沉桩过程中,桩要受到成百上千次的打击,桩身反复受到拉、压应力的作用,如果制作质量不符合要求,就会发生事故和产生各种通病。断桩和桩顶碎裂是两个主要的通病。 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  断桩原因分析: fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  1、桩制作中纵向弯曲超过标准较大,有侧模不直和底模沉陷引起。 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç
  2、混凝土搅拌不均匀,局部漏振,部分混凝土配合比差错,由于选择时隔离剂失效,起桩时,桩身受到损伤,上述四项原因均可能使桩身产生局部薄弱环节。 fL•Bq€Vbbs.3c3t.comÐ3†f£¯*”Ç