兰
- 副管理员
- 318
- 714
- 2007-03-12
|
1#
t
T
发表于 2007-07-12 21:39
|只看楼主
 您所在的用户组无法下载或查看附件
b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸,
| 笔名:lovey | 性别:保密 | 注册时间:2006-05-28 | [ 加为好友 ] | 年龄:32 | 积分:198 | 最近登录时间:2007-04-27 21:17 | [ 给我留言 ] | 专业:水利 | 行业:设计 | 所在地区:- | | 等级: [url=]   [/url] | 经验值:302 | | |
| b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸,简介:本文件为钢管桩施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、旁站检查、提供资料。编制齐全,值得大家借鉴!! b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸,关键字:钢管桩,施工,质量监理,细则 b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, 一、质量标准: b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, (一)依据标准: b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, 应符合国家标准: b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, 87SG361《预制钢筋混凝土方桩》 b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》 b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, 《高层建筑施工手册》 b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, (二)质量要求与偏差: b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, 1、钢管桩制作偏差见下表: b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸,b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸,项次 | 项目 | 允许偏差 | (1) | 外径管端部 | ±0.5%外径,毫米 | | 管身部 | ±1%外径,毫米 | (2) | 长度 | -0 | (3) | 矢高 | ≤0.1%桩长 | (4) | 管端平整度 | ≤2毫米 | (5) | 管端平面与管身 | ≤2毫米 | | 中心线的倾斜 | | b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸,b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, 2、锤击沉桩工艺质量要求: b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, 插桩位置正确且垂直度小于5l/1000(l为桩长,单位MM)。当桩入土渐深,垂直度小于l/100时,可允分发挥锤的工作能力,将桩沉入土中。 b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, 3、钢管桩接桩焊接质量要求: b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, (1)焊接定位点与施焊应同时进行 b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, (2)导向圈的焊缝质量应与钢管桩相同 b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, (3)钢管桩应采用多层焊,焊完每层焊缝后,应及时清除焊渣,并作外观检查,每层焊缝的接头应错开 b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, (4)气温在0℃以下焊接时,应将焊缝上下10CM处预热。气温低于-10℃时,不宜焊接。 b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, (5)接桩焊缝外观的偏差应符合下表规定 b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸,b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸,项次 | 项目 | 允许偏差(毫米) | a | 上下节桩才错口 | | | 外径≥700 | 3 | | 外径<700 | 2 | b | 咬边深度 | 0.5 | c | 加强层高度 | 2 | d | 加强层高度 | 3 | b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸, 详情请参考附件!!b÷['~ bbs.3c3t.com,ª¨]Ã_¸,
|