成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程监理细则
Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢(一)依据标准Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢ 应符合国家标准GB50171-92《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》;Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
GB50515-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
GBJ303-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》;Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》;Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》;Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
GB5016-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
GB50259-96《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》;Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
GB50258-96《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》;Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢ Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢(二)保证项目Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
1.基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,手车式成套柜按产品技术要求执行,基础型钢应有明显的可靠接地。Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
2.柜(盘)的 安装 试验调整结果必须符合设计和施工验收规范。Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
3.高压瓷件表面严禁有裂纹,缺损和瓷釉损坏等缺陷。低压绝缘部件完整。Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢
4.柜(盘)内设备的导电接触面,开关与母线连接处必须接触紧密。Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢。。。。。。Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢Ð
-+BI«bbs.3c3t.com ¦ÆS9~l¢其他内容请见附件!