见证取样和送样方案 ¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
一、工程概况¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
工程名称:××××工程¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
××××工程北起××省道,南连××路,工程设计起点为××省道,起点桩号K0+000,终点里程桩号K0+618.628,路线全长0.619公里,工程设计为城市次干道。计划2006年底完成。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
工程地点:×××¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
工程造价: ×××万¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
建设单位:×××××有限公司¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
设计单位:×××××有限公司¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
施工单位:××××有限公司¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
质监单位:×××××监督站¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
监理单位:××××××有限公司¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
二、本工程见证取样和送样的内容如下表:¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
(见下页)¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
×××工程见证取样送检¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
序号 材料名称 取样频率及方法 检测项目¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
1 钢材 原材料 按批进行检查和验收,每批重量不大于60吨 ¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
拉伸试验、弯曲试验¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
焊接 闪光对焊 300个同级别,同直径钢筋焊接接头为一批:不足300个接头(一周累计)按一批计算: 每批成品切取6个试件;3个拉伸、3个弯曲¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
电弧焊 300个同类型焊接接头为一批;不足300个的仍作为一批。 每批成品切取3个接头做拉伸试验¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
2 骨料(砂、石) 按同产地、同规格分批验收¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
1、 大型工具运输的(火车、货船、汽车)以400吨或600 吨为一验收批;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
2、 用小型工具(马车等)运输,以200 m³或300吨为一验收批。 砂子:每批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
石子:颗粒级配、含泥量、压碎值、泥块含量及针、片状含量¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
3 水泥 水泥出厂前按同品种、同标号编号取样,袋装水泥、散装水泥应分别进行编号和取样;每一编号为一取样单位;水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥:¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
120万吨以上,不超过1200吨为一编号;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
60万吨-120万吨,不超过1000吨为一编号;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
30-60万吨,不超过600吨为一编号;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
10万吨—30万吨,不超过400吨为一编号;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
4万吨—10万吨,不超过200吨为一编号;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
4万吨以下,不超过100吨和三天的产量为一编号。 ¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
① 凝结时间¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
② 安定性¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
③ 强度¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
4 烧结普通砖 3.5万块—15万块为一批;不足3.5万块亦按一批计 用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块,10块进行抗压强度检验(15块备用)¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
5 UPVC管 随机检查、外观检查 产品质量标准、合格证¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
6 钢筋混凝土管 随机检查、外观检查 产品质量标准、合格证¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
7 橡胶圈 随机抽检、效果检查 型号、物理性能、合格证¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
8 电焊条 随机抽检、效果检查 型号、出厂合格证¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
9 混凝土 ¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
现场搅拌混凝土¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
每拌制100盘但不超过100 m³的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次:¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
每工作盘拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次。 ¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
混凝土试块抗压强度¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
商品混凝土 按每100 m³相同配合比的混凝土,取样不少于一次;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
一个工作班拌制的同配合比的混凝土不足100 m³时,取样也不得少于一次;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土取样不少于一次。 混凝土试块抗压强度¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
10 建筑砂浆 每个构筑物或每50m3砌体中各种强度等级的砂浆:应制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压试块一组6块。 ¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
砂浆试块抗压强度¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
11 管道回填土 按两井之间每层一组3点取样,分层按管径及管顶覆土厚度计算;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
1、 胸腔部分(管径大于500mm,分为上胸腔、下胸腔);¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
2、 管顶500mm以内;¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
3、 管顶500mm以上至地面(若管顶500mm以上至地面土厚度不大于500mm,按每300mm一层分) 密实度(环刀试验)¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
三、送检测中心计划表¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
排水工程:¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
一、 钢筋:各种规格1批,(抗拉、抗弯各一组)φ6、φ8、Ф10、Ф12、Ф16。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
二、 标准砖1 组。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
三、 混凝土试块: C10、C20、C25根据施工台班每台班一组。砂浆试块:水泥砂浆M10根据施工台班每台班一组。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
桥梁部分:¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
1、 钢筋:各种规格1批,(抗拉、抗弯、焊接各一组) φ8、φ10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф25。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
2、 混凝土试块: C25灌注桩每桩一组;C50预应力砼空心梁板每片一组;C40、C30根据施工台班每台班一组;同时各标号混凝土制作同条件养护试块一组。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
3、 砂浆试块:砂浆M7.5砌挡墙根据施工台班每台班一组。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
4、 钢绞线强度、力学试验。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
四、本工程见证取样和送检的工作程序和要求:¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
1、 审核施工单位施工组织中有关取样送检比例,编写见证取样和送件计划,报建设单位和质监单位,并送施工单位,监理单位见证人应由建设单位向市检测中心备案。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
2、 在材料见证取样前,施工单位应提交有关材料的质保资料,钢筋必须提供质保单和出厂检测报告,监理人员在核对材料的品种、规格、数量无误后,按见证取样、送检计划进行见证取样,取样应有代表性。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
3、 材料取样后监理人员应及时封志,封志应采用统一监理制的产品。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
4、 试件应旁站监理人员要求随机抽取,见证制作过程并及时标识。试件送样前由监理人员进行封志。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
5、 材料与试件送样前由监理人员在送检单上签字认可,试验室收样后一份返回监理单位备案。试验合格后施工单位应及时将试验结果告之监理单位。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
6、 见证取样和送检人员应及时做好记录。试验不合格或未及时提供试验结果时不得进入下道工序的施工。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
五、 工程见证取样和送检的人员安排及职责¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
本工程每次安排一名监理员见证。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
见证员职责:按见证取样和送检的程序,对样品的真实性和代表性负责。若发现施工单位有违规操作现象,有权责令施工单位立即整改。情节严重时应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师采取有关的措施。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
六、 本工程见证取样和送检的记录填写要求¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
见证人员在见证和送检完毕后及时填写记录。记录可按单位工程及见证内容分类填写,试验结果出来后应及时填写。记录应采用蓝黑墨水收发书写,填写内容要真实、准确、完整、字迹端正。¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
×××××有限公司¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß
×××项目监理部¥ÜÚµùFebbs.3c3t.com|úìó*ß