Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê一、质量标准: Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê (一)依据标准:
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 应符合国家标准:
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 87SG361《预制钢筋混凝土方桩》。
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》。
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê GB13476-92《先张法预应力混凝土管桩》。
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê (二)基本要求:
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 1、局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的0.5%,深度不大于10MM,且应修补;
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 2、漏浆深度不大于主筋保护层厚度,长度不大于30MM,累计长度不大于管桩长度的10%,且应修补;
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 3、不得出现环向及纵向裂缝,但龟裂及水纹不在此限;
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 4、桩顶和桩尖处不得蜂窝、麻面、裂缝和掉角;
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 5、桩的混凝土强度必须大于设计强度。
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê (三)允许偏差项目:
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 1、桩身长度 +0.7%L ~ -0.5%L (L为桩长);
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 2、端部倾斜 ≤0.5%D(D为直径);
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 3、直径 +5 ~ -4MM;
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 4、保护层厚度 +10 ~ -5MM;
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 5、桩身弯曲度 ≤L/100;
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 6、法兰盘允许偏差 : 内径 ±2MM
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 外径 0MM ~ -1MM
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 螺孔中心距 ±0.5MM
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 高度 +2MM ~ 0MM
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 7、桩端板允许偏差: 平面度 2MM
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 外径 0MM
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 内径 ±2MM
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 8、厚度正偏不限、负偏差为0MM。接桩时,上下节桩的中心偏差不得大于10MM,节点弯曲矢高不得大于1‰桩长。
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 9、打桩完毕后的偏差应符合GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》中具体要求。
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê二、风险分析: Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 预应力管桩也是预制桩的一种,它存在其它预制桩发生的断桩和桩顶破碎的通病外,还易发生桩身变形和桩顶压曲破损两个通病。以上通病的原因分析可见《现场预制桩分项工程》及《钢管桩分项工程》。
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê三、控制点: Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zêÜ¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 项 目 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê | 要 点 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê |
1Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 防止沉桩偏斜 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 沉桩过程中注意用经纬仪校正桩身垂直度 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
2Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 保证设计深度 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| a、控制桩身倾斜度 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
b、尽可能清除地下障碍物 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
c、防止桩底端破损 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
3Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 防止桩顶打碎 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| a、预应力管桩制作符合规范要求 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
b、选用适合的桩锤及冲程 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
4Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 防止接桩不平整 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 法兰盘的制作符合要求 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zêÜ¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê四、预检项目: Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 项 目 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê | 检 查 要 点 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê |
1Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 施工方案 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| a、桩位平面图应由施工单位签字认可 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
b、施工进行计划表 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
c、施工桩位顺序 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
2Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 堆放场地 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 平整坚实,地基良好,排水畅通 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
3Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 桩身质量检查 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 按质量标准进行 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
4Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 堆放方式 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 按规格、材质分类堆放,堆放高度不宜太高 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
5Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 桩架检查 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 在沉桩流水的初始位置安装就位,检查垂直度和机械设备性能状况 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
6Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 桩位复核 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 检查桩位的平面位置 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zêÜ¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê五、隐蔽工程: Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 按《钢管桩分项工程》质量标准第五条(打桩完毕预制桩位置允许偏差表)进行验收。
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê六、旁站检查: Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 项 目 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê | 检 查 要 点 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê |
1Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 桩身垂直度Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 在桩架的正面与侧面的适当位置处,各设置一台经纬仪,校核桩身的垂直度Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
2Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 法兰接桩质量Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 按质量标准检查接桩质量Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
3Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 停打标准Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 按设计单位提供的停打标准进行检查Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
4Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 搭接时间超过24小时 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
| 钻进,搅拌顺利 Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
|
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zêÜ¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê七、提供资料: Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 1、预应力管桩质保书
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 2、桩施工组织设计
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 3、预应力管桩施工记录
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 4、隐蔽工程验收单
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê 5、技术核定单
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê简介:本文件为预应力管桩施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、旁站检查、提供资料。不错的资料,值得大家参考!!
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê关键字:预应力,管桩,施工质量,监理细则
Ü¿<vͪ½=Lbbs.3c3t.comô¿æ9ó\zê
