混凝土结构工程的旁站监理应做哪些工作? [复制链接]

1#
混凝土结构工程的旁站监理应做哪些工作?3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
1、检查施工准备情况(事前)3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(1)核对预拌混凝土供应单位的名称;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(2)明确对所浇筑混凝土的技术要求,主要包括:强度等级、抗渗等级、坍落度、初凝时间、终凝时间、混凝土浇筑量等;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(3)检查施工通道是否通畅,通道及泵车等输送设备的地基是否坚实平整,照明是否充足;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(4)检查振捣设备型号、数量、完好情况;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(5)检查质检员、施工员(工长)、试验员等现场管理人员是否到岗,并核对人员姓名;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(6)检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程是否已按规定验收;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(7)检查《混凝土浇灌申请书》是否报送项目监理部;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(8)检查是否已进行施工方案交底。3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
2、对施工过程进行监理(事中、事后)3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(1)查验《预拌混凝土运输单》、《预拌混凝土出厂合格证》(32天内补送)、《混凝土氯化物和碱总量计算书》(工程结构有要求时)、《砂石碱活性试验报告》(工程结构有要求时);3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(2)核查混凝土运输车出站时间、到场时间;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(3)监督施工单位现场测试混凝土塌落度(扩展度);3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(4)检查施工方法是否与批准的施工方案一致。主要检查场内运输、输送方式、浇筑顺序、是否连续浇筑、分层厚度、振捣方式、表面抹灰及养护措施等;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(5)检查施工单位混凝土试块留置的种类、组数及养护条件是否符合相关要求;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(6)检查大体积混凝土测温孔留置数量和位置是否与施工方案一致;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(7)检查混凝土浇筑过程中钢筋及预留孔洞、预埋件是否移位,应特别注意负筋(上铁)是否有被踩踏变形现象;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(8)检查并记录混凝土浇筑开始时间、结束时间;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(9)混凝土冬施时,应检查施工人员是否记录混凝土入模温度、是否按施工方案留置测温孔;浇筑后是否及时覆盖保温;3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC
(10)整理旁站记录。3‹Ä‹PÁ!°ƒ¬bbs.3c3t.comî3¨`‰•SC