回复:490立方水池支护与开挖记实(论坛记实第一贴)
非常欢迎楼上的朋友积极参于讨论¡Y!w°æå;bbs.3c3t.commàkW¦ÅT
入土深度9m,从坑底面向下入土达5m¡Y!w°æå;bbs.3c3t.commàkW¦ÅT
我分析主要原因为:1、周边卸土深度不够;¡Y!w°æå;bbs.3c3t.commàkW¦ÅT
2、出现倾斜范围主要是基坑西侧,近一条乡间公路,动荷载较大;¡Y!w°æå;bbs.3c3t.commàkW¦ÅT
3、钢板桩未采取“撑或拉”,土侧压力较大,钢板桩受力后弯曲变 形 较大;¡Y!w°æå;bbs.3c3t.commàkW¦ÅT