监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

关于超声检测中的几个问题 [复制链接]

1#
关于超声检测中的几个问题éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
一、超声法及综合法测强éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
1.测量精度问题éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
混凝土强度~声速关系为f=avb,这是幂函数。由误差传递分析可知:éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
δf=bδv       (1)éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
式中δf、δv分别为强度与声速的最大相对误差;éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
b为相关式中的回归系数,通常为4~6之间。éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
这就是说,声速测量误差或其波动所引起计算强度误差或波动要大4~6倍。如果希望由声速测量引起的推算强度的误差不超过10%(还有相关曲线带来的误差),则声速测量的误差应控制在 =1.7~2.5范围内,平均为2.2%。要求δv为2.2%,而声速v=l/t,因为δv=δ1+δt,若距离的测量误差以1%计,则声时的最大误差δt=δv-δt=2.2-1.0=1.2%。éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
1.2%的准确度是很高的,长距离测量时问题不大,短测距时则应认真对待。例如,测15cm试件,声时为30μs,要达到1.2%的准确度,声时测量的绝对误差应小于30×1.2%=0.36μs。正因为如此,有一系列问题要注意:éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
(1)超声仪测时最小分度应为0.1μs;(2)测读声时时首波起点要仔细对准;(3)t0要标定准;(4)各种影响测量结果的因素,如测距、混凝土湿度、探头频率等影响都应考虑。éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
2.估计强度的变化éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
缺陷处的强度(不是泥砂)可按(1)式进行粗略估计,éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
即:声速减少1%,强度降低5%。éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
3.超声测试中的标准差与离差系数问题éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
(1)分组抽样与单个抽样的标准差与离差系数éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
二者是不同的,但有以下关系éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
详细内容请下载附件:éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
分享 转发
TOP
2#

谢谢!éà <r5“ÂfÇbbs.3c3t.com›„á;ŠÈéeMâ
TOP
发主话题 回复该主题