2.检验批次:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
应以在施工现场堆放的同产地,同品种,同种类,密度,等级和质量等级分批检验与验收,以200M3为一批,不足200M3亦以一批论。\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为周期以200M3为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
每次从10个不同位置和高度,取样40L \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3.检验项目:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批轻集料合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
颗粒级配;堆积密度;表观密度;筒压强度;吸水率\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
1)颗粒级配 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
2)堆积密度 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3)筒压强度与强度标号 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
4)吸水率与软化系数 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
5)粒型系数 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
6)煮沸质量损失 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
7)烧失量 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
8)硫化物及硫酸盐含量(按SO2计) \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
9)含泥量及粘土块含量 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
10)有机物含量。 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
11)表观密度 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
4.检验结论: \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
1)抽样必检:根据GB/T17431.1-1998,该批轻集料必检项目合格(或不合格) \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
2)抽样全项:根据GB/T17431.1-1998,该批轻集料合格(或不合格) \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3)委托必检:根据GB/T17431.1-1998,该轻集料必检项目合格(或不合格) \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
4)委托全项:根据GB/T17431.1-1998,该轻集料合格(或不合格)\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
六.烧结普通砖: \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
1.执行标准:GB/T5101-1998《烧结普通砖》 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
2.检验批次:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
每3.5万~15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足3.5万块亦按一批计。\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3.检验项目:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结普通砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
外观质量;尺寸偏差;抗压强度\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
1)尺寸偏差 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
2)外观质量 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3)抗压强度 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
4)冻融 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
5)泛霜 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
6)石灰爆裂 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
4.检验结论: \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
1)抽样必检:根据GB/T5101-1998,该批烧结普通砖必检项目合格。(或不合格品) \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
2)抽样全项:根据GB/T5101-1998,该批烧结普通砖合格。(或不合格品) \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3)委托必检:根据GB/T5101-1998,该所送烧结普通砖必检项目(或不合格)。 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
4)委托全项:根据GB/T5101-1998,该所送烧结普通砖合格、(或不合格)。\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
七.烧结多孔砖: \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
1.执行标准:GB13544-92《烧结多孔砖》 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
2.检验批次:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3.检验项目:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结多孔砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
外观质量;尺寸偏差;抗压强度\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批烧结多孔砖进行: \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
1)抗压强度, \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
2)外观质量, \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3)尺寸偏差。 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
1)冻融, \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
2)吸水率, \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3)泛霜, \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
4)密度, \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
5)孔洞及排数, \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
6)石灰爆裂 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
4.检验结论: \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
1)抽样必检:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖必检项目合格、(或不合格)。 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
2)抽样全项:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖合格、(或不合格)。 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3)委托必检:根据GB13544-92,该烧结多孔砖必检项目合格(或不合格)。 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
4)委托全项:根据GB13544-92,该烧结多孔砖合格、(或不合格)。\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
八.烧结空心砖: \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
1.执行标准:GB13545-92《烧结空心砖和空心砌砖》 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
2.检验批次:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
每3万块为一验收批,不足3万块亦按一批计。\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3万为一批次进行检验。\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
在施工现场采用随机抽样,抽烧结空心砖样50块。 \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
3.检验项目:\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结空心砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目: \¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)
\¨Ûº¦ÿDIbbs.3c3t.com!=Ð%$Ô)