请问钢筋焊接如果全部断于焊缝和热影响区内,但抗拉强度都大于1.... [复制链接]

1#
请问钢筋焊接如果全部断于焊缝和热影响区内,但抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度,是合格还是不合格,怎么判定?ÊÂûMh-º‡^Qbbs.3c3t.comÙ0¶)i’
分享 转发
TOP
2#

如果3个试件都断于焊缝和热影响区内,则一次性判定该批接头不合格!ÊÂûMh-º‡^Qbbs.3c3t.comÙ0¶)i’
TOP
3#

具体怎么评判请查看该板块我发的一篇帖子,要下载免费附件PDF格式的文章!ÊÂûMh-º‡^Qbbs.3c3t.comÙ0¶)i’
TOP
4#

回复 3# wangbowuwei 的帖子

谢谢ÊÂûMh-º‡^Qbbs.3c3t.comÙ0¶)i’
TOP
5#

那是合格的啊。规范上明确指出来了的。ÊÂûMh-º‡^Qbbs.3c3t.comÙ0¶)i’
TOP
6#

回复 3# wangbowuwei 的帖子

PDF格式的文章前后都有矛盾,像你所说的如果3个试件都断于焊缝和热影响区内,则一次性判定该批接头不合格!但是那个PDF格式的文章说拉到1.1倍了就可以不用拉了,这里楼主说的抗拉强度都大于1.1倍的规定抗拉强度。如果我不再拉下去就是合格的咯?????????????????????????ÊÂûMh-º‡^Qbbs.3c3t.comÙ0¶)i’
TOP
7#

抗拉强度大于1.1倍抗拉强度标准值是指两个或两个以下试件断于焊缝或热影响区,如果三个试件全断于焊缝或热影响区,则一次性判该批不合格。ÊÂûMh-º‡^Qbbs.3c3t.comÙ0¶)i’
TOP
8#

应该是合格的ÊÂûMh-º‡^Qbbs.3c3t.comÙ0¶)i’
TOP
9#

当然应该是合格了,规范上说的很清楚ÊÂûMh-º‡^Qbbs.3c3t.comÙ0¶)i’
TOP
10#

看下面的注就知道了ÊÂûMh-º‡^Qbbs.3c3t.comÙ0¶)i’
TOP