监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其... [复制链接]

1#
如题†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
分享 转发
TOP
2#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

是指焊接试样还是机械连接试样?†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
3#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

规范上说得很明白的†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
4#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

我觉得需要复验†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
5#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

大于1.1倍为合格†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
6#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

应该不合格†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
7#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

我也认为应该不合格†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
8#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

不合格†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
9#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

强度都大于1.1倍标准值,为合格.†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
如有两个大于1.1倍,另一个只要大于标准值,为合格†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
若有两个都小于1.1倍,另一个大于1.1倍,则为复检†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
三个都小于1.1倍为不合格†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
10#

回复 9F XSQ750314 的帖子

同意†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
11#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

应不合格†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
12#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

应为不合格,当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格.†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
13#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

下面还有一句话的。†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
14#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

我也来学习下†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
15#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

问题不明确。是原材拉伸,还是焊接拉伸†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
16#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

应该是不合格†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
17#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

应该复检†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
18#

回复:钢筋拉伸试验中,三根试样均是脆性断裂则试验结果怎么判定?(其它指标均合格)

不合格†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
TOP
19#

9#楼的判定是正确的!†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0
按照JGJ 18-2003《钢筋焊接及验收规程》规定,焊件接头虽呈脆性断裂,但其抗拉强度值大于1.10倍的标准值时,与延性断裂同等对待!†¿­ÍÚGb…Õbbs.3c3t.comûáÛX薖0