钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
果均应符合下列要求: ¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
1 3 个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
RRB400 钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于 570N/mm2; ¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
2 至少应有 2 个试件断于焊缝之外, 并应呈延性断裂。 当达到上述 2 顶要求时,¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
应评定该批接头为抗拉强度合格。 ¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
当试验结果有 2 个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度;或 3 个试件均在焊¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。 ¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
当试验结果有 1 个试件的抗拉强度小于规定值,或 2 个试件在焊缝或热影响区¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的 1.10 倍时,应进行复验。 ¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
复验时,应再切取 6 个试作。复验结果,当仍有 1 个试件的抗拉强度小于规定¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
值,或有 3 个试件断于焊缝或热影响区呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
强度的 1.10 倍时 ,应判定该批接头为不合格品。 ¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
注: 当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0
抗拉强度的 1.10 倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,称延性断裂同等对待。¿ÍÚGb
Õbbs.3c3t.comûáÛXè0