国道XXX至XXX扩建工程建设项目¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
承包单位 合同号 C ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
监理单位 编 号 ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
沥青混凝土的密度试验(水中比重法) D—40¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
试 验 单 位 试 验 完 成 日 期 年 月 日¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
材料名称及数量 试 验 规 程 ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
试 验 人 签 字 ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
试 样 描 述¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
试 验 单 位 ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
审 核 人 签 字 ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
试 验 室 主 任 签 字 ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
取样桩号 ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
干燥试件的空气中的质量(g) ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
试件的水中质量(g) ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
试件的表观密度(g/cm3) ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
标 准 密 度(g/cm3) ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
压 实 度¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
(%) ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
压 实 标 准¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
(%) ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
试件的毛体积密度(%) ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
最大理论密度(g/cm3) ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
空 隙 率¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
(%) ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
设计空隙率¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
(%) ¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
结论 希望能举例出数,并详细说明,谢谢¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü
4cm的AC-20按照规范要求是没有这种结构的,AC-20的最少铺筑厚度应该是5cm的呀。一般4cm的AC-13是800~900g吧。标准密度是每天做的马歇尔试件平均密度或最大理论密度也可以的。试件毛体积密度是计算得到的,你这张表格不能计算试件的毛体积密度,还少一项试件的表干质量,估计你用错试验表格了,应该用沥青混凝土的密度试验(表干法)这张表格。¯Ovæ)¦_òbbs.3c3t.comçR !RN3ü