1#
请教单层水泥稳定碎石基层取芯过程中,为何只能取出上部几公分,下部无法取出(未松散)?w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
分享 转发
TOP
2#

水能不能下去啊?w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
TOP
3#

可能是你的钻筒太小了w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
TOP
4#

水能下去,150mm的钻头w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
TOP
5#

150mm的钻头w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
TOP
6#

谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
TOP
7#

谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
TOP
8#

还是水稳的问题!w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
TOP
9#

与材料的配合比有关系吗?w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
TOP
10#

芯样取不出来主要是强度不满足要求w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
TOP
11#

如果配合比设计没问题,有可能是施工过程中的问题了,如碾压吨位不够或该碾动的不碾动等。w»¶Æ’S$Êäbbs.3c3t.comÒ» ùoŸO¯
TOP