水稳击实试验时,多次出现最大干密度偏小,最佳含水偏大,曲线峰值找不到,打到7还不见顶, 请问下同仁们,谁能帮忙解释下,谢谢!ܶ—2¶=вגbbs.3c3t.com;»¸Oª9KVÚ
分享 转发
针对今年江苏市场关于职称论文较去年更加严格的要求,可以说职称论文的政策改变很大,本机构承诺发表的所有文章可以在知网检测,并控制重复率!!!!!!
有需要的联系QQ 微信 240528310  553866476 电话13813881929 邹编辑
TOP
2#

回复:水稳难题,急需解决!

水稳的最佳含水量一般在达不到7的,含水量要把整个击实后的混合料放烘箱烘,最后一层面的修整也会影响到标干的。ܶ—2¶=вגbbs.3c3t.com;»¸Oª9KVÚ
TOP
3#

水稳击实需一小时内完成,否则会影响最佳含水量和干密度ܶ—2¶=вגbbs.3c3t.com;»¸Oª9KVÚ
TOP
4#

我现在这里的路面工程,水稳最大干密度2.37,最佳含水量5.0,我们的配比是3.6:0.9:100,0.9为粉煤灰。如果楼主的含水量达到7%的话,那路上就全是弹簧了,一般水稳配合比都是在5:100左右徘徊,干密度一般在2.32左右。不过也要看各个地方的材料。ܶ—2¶=вגbbs.3c3t.com;»¸Oª9KVÚ