1#
水稳施工中,最大干密度2.382,最佳含水量4.8%,压实度97%,若施工实测含水量5.2,取料做无侧限试件是否还用2.382*(1+0.048)*0.97*2650.72,可是含水量变了啊,求解ê- ùwsbbs.3c3t.com•FµZ´ã\G8
分享 转发
TOP
2#

回复 1# 挑战感受生命 的帖子

用施工实测含水量ê- ùwsbbs.3c3t.com•FµZ´ã\G8
TOP
3#

确实是应该用施工碾压时的含水率计算无侧限试验称量,最好是从施工现场摊铺后取样做含水率和无侧限成型。如果运输有覆盖、天气不热、运距短,含水率损失较小,也可在拌合站取样。注:水稳施工含水率最大不能超过最佳含水率一个百分点,无侧限制件应和施工情况一致方能反映实际的强度。ê- ùwsbbs.3c3t.com•FµZ´ã\G8
TOP
4#

2.382*(1+0.052)*0.97*2650.72ê- ùwsbbs.3c3t.com•FµZ´ã\G8
TOP
5#

只要记住是干密度达到最大干密度的规范压实度要求值。(高速路、二级路底基层、基层要求值是不一样的)ê- ùwsbbs.3c3t.com•FµZ´ã\G8