水泥:水:砂:碎石:外加剂=485:175:783:957:5.81]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
水灰比0.361]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
水泥为PO52.5水泥1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
砂为河砂细度模数2.8,砂率45%1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
碎石两档9.5-19mm;4.75-9.5mm1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
外加剂为聚羧酸高性能减水剂VS-HPWR/水剂1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
桥梁预制T梁C50配合比T梁成品半模大面积气泡,另一面效果很好无气泡,不知是何原因,请大神支招!1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
分享 转发
TOP
2#

水灰比与砂率都偏上限了,应该从骨料是否均匀与外加剂的原因找问题,还有浇筑工艺,现在的聚羧酸好多很不稳定。1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
烟灰
TOP
3#

铁路T梁的话   你这个配合比根本就不符合规范要求     重新设计配合比把1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
4#

水灰比太大了  砂率超了  没有掺加矿物掺合料   水泥标号高了1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
5#

一边有一边没有  只能说你的振捣工艺没有掌控好  同时你的砂率太高了 薄壁类的构建砂率是要高,但是你的砂率也太搞了,1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
6#

回复 2楼卢选名的帖子1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
水灰比0.33根本无法满足坍落度要求啊,混凝土流不动1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
7#

回复 5楼张恒52088的帖子1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
回复 3楼lele19881125的帖子1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
铁路T梁那些地方不合规范?1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
10#

回复 9楼墮落亼類4348的帖子1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
水灰比超了     没有掺加矿物掺合料    砂率超了1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
11#

回复 10楼lele19881125的帖子1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
你去看看TB /t 3043-2005  就知道你这个配合比不行1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
12#

该用户帖子内容已被屏蔽
TOP
13#

感觉外加剂掺量有点高,这么高的掺量用水量175公斤,外加剂有点问题。可以不用外加剂试配一个配合比,看看情况。一个一个排原因。1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
14#

回复 13楼liuxiping的帖子1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
外加剂掺量降到1.1,还是存在气泡,换了个外加剂厂家,做小试件坍落度控制在180,都还是有气泡,可坍落度再降的话,T梁钢筋太密不好入模了1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
15#

这种大气泡就是塌落度偏大的原因,一片梁一段没问题,就可能是那车混凝土塌落度合适。160的塌落度就能满足施工1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
16#

大气泡就是水多,混凝土轻微离析造成的,小气泡才是减水剂的问题1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
17#

回复 15楼anlejumin的帖子1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
160坍落度 混凝土流动性太差1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
18#

回复 16楼anlejumin的帖子1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
有道理1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP
19#

一边有一边没有 估计振捣施工不到位!1]hÿ÷҂ xibbs.3c3t.com# ŸÔQôi„aâ
TOP