2、碎石:为淮土料场生产的4.75—26.5碎石。经试验检测该批碎石4.75-16mm占25%和4.75-26.5mm占75%各项指标均满足规范要求。具体指标如下:
8、经初步配合比按8升量进行试拌,该配合比的实测坍落度80mm、78mm,满足设计的70—90mm的设计要求,棍度和含砂情况为中等,保水性和粘聚性均良好。所以该初步配合比做为基准配合比。
水泥:砂:碎石(4.75-26.5):碎石(4.75-16):水:FDN-5B=497:555:926:308:159:6.958=1:1.117:1.863:0.620:0.32:0.014在基准配合比的基础上,保持用水量不变,水灰比各增加或减少0.02,砂率也相应各增加或减少1%,则对应的W/C=0.30,SP=30%和W/C=0.34,SP=32%。
组号ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 水灰比ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 砂率ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 每m3材料用量(㎏)ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 7天抗压强度Mpaß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 28天抗压强度Mpaß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
水泥ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 砂ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 碎石4.75-26.5ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 碎石4.75-16ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 水ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | FDN-5Bß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
Aß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.32ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 31ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 497ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 555ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 926ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 308ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 155ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 6.958ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1109.5ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1248.1ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1186.4ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1406.7ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1430.1ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1353.7ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
49.3ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 55.5ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 52.7ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 62.5ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 63.6ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 60.2ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
1ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1.117ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1.863ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.620ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.32ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.014ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 52.5ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 62.1ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
实测坍落度ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 80ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 78ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 实测砼密度ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 2452ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 2449ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
Bß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.30ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 30ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 530ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 527ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 922ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 307ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 159ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 7.42ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1263.5ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1231.2ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1296.9ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1406.7ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1512.4ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1548.ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
56.2ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 54.7ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 57.6ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 62.5ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 67.2ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 68.8ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
1ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.994ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1.740ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.579ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.30ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.014ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 56.2ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 66.2ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
实测坍落度ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 73ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 76ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 实测砼密度ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 2453ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 2458ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
Cß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.34ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 32ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 468ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 582ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 927ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 309ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 159ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 6.552ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1069.6ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1125.9ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1160.3ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1276.8ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1335.6ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1396.9ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
47.5ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 50.0ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 51.6ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 56.7ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 59.4ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 62.1ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
1ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1.244ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 1.981ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.660ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.34ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 0.014ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 49.7ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 59.4ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
实测坍落度ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 83ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 80ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 实测砼密度ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 2452ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° | 2447ß7ò çã?-bbs.3c3t.comjñ®½(° |
| | | | | | | | | | | | | | | |
根据以上配合比试验结果分析,A组、B组配合比满足试配强度要求,但本配合比为室内配合比,砂及碎石的含水量为零,在现场施工中应实测现场砂及碎石的含水量,并根据砂及碎石的现场含水量换算为施工配合比。恳请试验监理工程师结合施工单位的施工水平以及施工现场的实际情况,选取A组或B组配合比指导现场施工,请贵办审批。