(一)基本要求:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&1.拌制成的混凝土要有良好的合易性;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&2.满足强度要求;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&3.混凝土要有良好的耐久性;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4.施工上经济合理。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(二)基本参数(已知条件)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&1.混凝土设计强度的等级;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&2.混凝土拌合料的坍落度;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&3.水泥品种、等级强度、质量水平;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4.粗、细集料品种(最大粒径、砂的细度模数、级配范围等);
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&5.外加剂,掺合料品种质量;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&6.对混凝土的特殊要求(如抗冻、抗渗等要求).
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(三)设计步骤:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&1.计算配合比:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(1)混凝土配制强度的确定:按公式fcu,0≥fcu,k+1.645Ó
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&其中fcu,0——混凝土配制强度(Mpa);
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&fcu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值(Mpa)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&Ó——混凝土强度标准差(Mpa)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&当无统计资料时,查下表Ó值(N/mm2)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&混凝土强度4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | <C204ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | C20- C354ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | > C354ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
Ó4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 4.04ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 5.04ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 6.04ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
(2)求水灰比(<C60等级以下时)按下面公式计算:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&W/C=αa
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&fce÷fcu,0+αaαb fce
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&①其中αaαb——回归系数,当无统计资料时,查下表:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 碎石4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 卵石4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
αa4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 0.464ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 0.484ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
αb4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 0.074ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 0.334ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
②fce——水泥28天强度实测值(Mpa),当无水泥28天强度实测值时,可按公式确定:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&fce=γc 。fce,g ;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&公式中γc——水泥强度等级值的富余系数,一般取1.13,也可按实际统计资料确定;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&fce,g
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&— 一般取水泥强度等级值(Mpa);也可按3天强度值或快测强度推定28天强度关系式推定得出。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(3)用水量
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&①当水灰比在0.4-0.8之间查下表:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&干硬性混凝土的用水量(kg/m3)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&拌合物稠度4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 卵石最大粒径mm4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 碎石最大粒径mm4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
项目4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 指标4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 104ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 204ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 404ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 164ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 204ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 404ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
维勃4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&
稠度4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& (s)4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 16-204ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1754ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1604ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1454ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1804ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1704ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1554ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
11-154ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1804ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1654ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1504ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1854ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1754ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1604ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
5-104ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1854ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1704ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1554ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1904ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1804ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 1654ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&注:a、本表用水量系采用中砂的平均值。采用细砂时每立方米混凝土用水量增加5-10kg; 采用粗砂时每立方米混凝土用水量减少5-10kg;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&b、掺用各种外加剂或掺合料时,用水量应相应调整。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&②水灰比小于0.4的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&流动性和大流动性的用水量宜按下列步骤计算:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&塑性混凝土的用水量(kg/m3)4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&
A.以坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度20mm用水量增加5kg。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&B.实际水量mwo=y+[(x-90)÷20]×5
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&( x为已知坍落度
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&y为增加水量)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(碎石mm-y=16mm-230、20mm-215、31.5mm-205、40mm-195) ;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(卵石mm-y=10mm-215、20mm-195、31.5mm-185、40mm-175)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&C.掺外加剂时的混凝土的用水量可按下式计算:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mwa = mwo(1-β)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mwa -----掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mwo------未掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&β---外加剂的减水率(%)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(4)水泥用量

co=mwo/(w/c)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(5)砂率
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&无历史统计资料可参考时,混凝土砂率确定应符合下列规定:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&①坍落度为10-60mm的混凝土砂率,可查下表:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&混凝土的砂率(%)4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&
水灰比4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& (W/C)4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 卵石最大粒径mm4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 碎石最大粒径mm4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
104ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 204ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 404ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 164ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 204ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 404ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
0.404ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 26-324ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 25-314ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 24-304ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 30-354ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 29-344ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 27-324ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
0.504ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 30-354ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 29-344ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 28-334ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 33-384ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 32-374ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 30-354ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
0.604ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 33-384ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 32-374ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 31-364ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 36-414ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 35-404ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 33-384ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
0.704ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 36-414ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 35-404ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 34-394ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 39-444ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 38-434ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 36-414ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
注:此表为中砂的选用砂率(砂与骨料总量的重量比),细砂减少、粗砂增加。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&只用一个单粒级粗骨料配制混凝土使,砂率增大。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&对簿壁构件,砂率取偏大值。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&②坍落度大于60mm的混凝土砂率,坍落度增大20mm,砂率增大1%的调整,
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&③坍落度小于10mm的混凝土按经验确定。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&混凝土浇筑入模时的坍落度表
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&结构类别4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 坍落度(mm)(振动器振动)4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
小预制块及便于浇筑振动的结构4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 0-204ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
桥涵基础、墩台等无筋或少筋的结构4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 10-304ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
普通配筋率的钢筋混凝土结构4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 30-504ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
配筋较密、断面较小的钢筋混凝土结构4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 50-704ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
配筋较密、断面高而窄的钢筋混凝土结构4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& | 70-904ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ& |
5.每立方米混凝土的水泥用量(mc0)。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&按公式计算:mc0= mw0/(w/c)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&6.粗、细骨料用量的确定,建议采用重量法。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&按下式计算:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcp
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(mcp=2350-2450kg)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&.…..(1)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&……(2)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&注:mc0—水泥 、 mg0—粗骨料、 ms0—细骨料、mw0—用水量、βs—砂率(%)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&由(1)、(2)解出各值。必须依据下表,检查混凝土的最大水灰比和最小水泥用量。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(四)混凝土配合比的试配:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&1.采用工程中实际使用的原材料,搅拌方法与实际生产相同。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&2.每罐砼的最小搅拌量为15L(或25L)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&3.试件,检查拌合物和易性,调整用水量、砂率,提供混凝土强度试验用基准配合比。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4.采用三个不同水灰比作强度试件,其中一个基准配合比,另外两个配合比的水灰比,宜较基准配合比分别增加和减少0.05,用水量应与基准配合比相同,砂率分别增加和减少1%。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&5.相应检验混凝土的坍落度(维勃稠度)粘聚性、保水性、表观密度。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&6.进行试验时,每种配合比试块的数量不少应作一组(三块)。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(五)混凝土配合比的调整与确定
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&1.绘制水灰比曲线,注意直线不得外延,选定C/W≥C/W’
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&2.确定每立方米材料用量:mw/mc/ms/mg (kg)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&3.材料用量校正
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(1)计算表观密度PC,C= mw+mc+ms+mg
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(2)计算砼配合比校正系数δ
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&δ=PC,T/PC,C(PC,T—实测值PC,C—计算值)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(3)PC,T与PC,C之差绝对值≤PC,C的2%时,配合比调整后的材料用量即为设计值配合比( PC,T-PC,C)/ PC,C≤2%;如超过2%,可得到的每项材料均乘以校正系数后确定为设计配合比。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(六)施工配合比调整:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&调整砂质量,要求不含水,提出每盘料所需材料用量。遇以下情况之一者,应重新进行配合比设计:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&1.对混凝土性能指标有特殊要求时;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&2.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&3.该配合比的混凝土生产间断半年以上时。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(七)混凝土配合比设计例题:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&已知:原材料42.5Mpa强度等级的普通规酸盐水泥,其富余系数为1.1,中砂,卵石、Dmax=20,外加剂掺量占水泥的1.5%,减水率20%,要求配制T=190mm(坍落度)C30普通砼,无统计标准值。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&解:(1)求配制强度
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&fcu,0≥ fcu,k+1.645δ (选δ=5.0)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&fcu,0≥30+1.645x5.0≥38.2Mpa
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&fcu,0=39.0 Mpa
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(2)求水灰比
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&W/C=αa
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&fce÷fcu,0+αaαb fce
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&fce=γc 。fce,g ;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&w/c=(0.48x1.1x42.5)/(39.0+0.48x0.33x1.1x42.5)=0.48
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&当γc=1.0则W/C=0.45
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(3)用水量,查表
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mw0=195+[(190-90)/20]x5=220(kg)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&由于加入外加剂,mwa = mwo(1-β)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mwa=220x(1-20%)=176(kg)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(4)水泥用量mco=mwo/(w/c)=176/0.48=367(kg/m3)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(5)砂率:βs=30+(190-60)/20x1%=36.5%
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&选βs=37%
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(6)计算砂、石量
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&假定砼干表观密度mcp=2400
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcp
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(1) βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(2) 解:mg0=1170(kg)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&ms0=687(kg)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(7)外加剂量
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&ma0= mc0x1.5%=367x1.5%=5.5(kg)
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&经试拌,如强度符合设计要求,该计算配合比即为基准配合比,选取w/c以及w/c±0.05三个配合比作强度试件,测表观密度,耐久性。若28d强度正是所要求得配制强度,则需进行制成量校正。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&该实测表观密度为2320 kg/m3 PC,t
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&∣( PC,t-PC,C)/ PC,C∣=(2400-2320)/2400=3.3%>2%
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&需调整:δ校正系数= PC,t/ PC,C=2320/2400=0.97
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&配合比为:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mc0=367x0.97=356kg/m3
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mg0=176x0.97=171kg/m3
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&ms0=687x0.97=666kg/m3
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mw0=1170x0.97=1135kg/m3
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&ma=5.5x0.97=5.34kg/m3
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&施工配合比计算:如砂含水量3%,石含水1%;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&ms`= ms(1+0.03)=686kg/m3
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mg`= mg(1+0.01)=1146kg/m3
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&mw`=171-(686-666)-(1146-1135)=140kg/m3
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&施工配合比:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&每立方米混凝土材料用量为:水泥356kg、水140 kg、砂686kg、石1146kg、外加剂5.34kg
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&水泥:砂:石:水=1:1.93:3.22:0.39
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&二、沥青混凝土配合比设计
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(一)基本要求:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&1.选择合格的材料
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&2.确定各种粒径矿料和沥青的配比
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(二)矿料的最大粒径:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&1.沥青砼中的最大粒径D同路面结构最小厚度h的关系有规定:D=0.5h
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&h/D 比值越大,疲劳耐久性提高,车辙量增大
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&2.国产沥青混合料
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&D=30-35mm粗粒式砼中h=4-7cm;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&D=20-25mm中粒式砼中h=4-5cm
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&D=15mm细粒式砼中h=3cm
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&D=35-40mm沥青碎石中h=7-8cm
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(三)矿料配合比设计
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&1.确定矿料筛分级配曲线:级配取线可采用下表所列级配中值。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(1)对粗集料、细集料、填料进行筛分,得出各种矿料的筛分曲线。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(2)测定粗集料、填料及沥青的相对密度(25/25℃)。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&2.计算各种矿料的配合比:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(1)由各种矿料的筛分曲线计算矿料的配合比,使合成的混合料矿料级配符合表一的级配范围。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(2)矿料的配合可用计算机进行试配,直至满足规定级配要求。或用图解法确定各组成矿料的配合比。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&3.确定沥青最佳用量
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(1)根据经验或表以所列的沥青用量范围估计一个沥青用量(或油石比)。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(2)以估计的沥青用量为中值,按1.5%间隔变化取5个不同的油石比(或按0.5%变化沥青用量),制备马歇尔试件。按规定测定试件的密度,并计算空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等物理指标。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(3)进行马歇尔试验,测定沥青混合料马歇尔稳定度、流值。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(4)以沥青用量为横坐标,各项测定指标为纵坐标,分别绘制:密度—沥青用量;空隙率—沥青用量;沥青饱和度—沥青用量;稳定度—沥青用量;流值—沥青用量相关图。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(5)从图中求取相应于密度最大值的沥青用量a1,相应于稳定度最大值的沥青用量a2,及相应于规定空隙率范围中值的沥青用量a3,求取三者的平均值作为沥青用量得初始值。OAC1=(a1+a2+a3)/3。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(6)由沥青混合料马歇尔试验技术标准的沥青用量范围的OACmin最小值和OACmax最大值,求取二者平均值为OAC2。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&(7)由OAC1和OAC2综合决定最佳用量,要求根据实践经验和公路等级、气候条件按下列步骤进行:
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&a.一般可取二者的中值为最佳用量;
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&b.对热区公路,预计用较大车辙情况时,可在OAC2与下限OACmin范围内决定,但不宜小于OAC2的0.5%。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&对寒区公路,最佳沥青用量可在OAC2与上限OACmax范围内决定,但不宜大于OAC2的0.3%。
4ãºcéZaDbbs.3c3t.com7°úzèáÅ&