桂东县桂花大道北延改建工程A3标试验室RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
目 录RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
一、砼配合比审批报表RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
二、砼配合比设计说明书RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
三、砼配合比试验报告RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
四、砼抗压强度试验记录表RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
五、砼坍落度试验表RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
六、水泥物理性能试验报告RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
七、细集料试验报告RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
八、粗集料试验报告RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
承包单位申报表(通用)RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
承包单位:湖南中格建设集团有限公司 合同号:A3RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
监理单位:郴州市诚祥公路工程咨询监理有限公司 编 号:RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
关于C20砼配合比的申请报告RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
致监理工程师: RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
我部C20配合比已完成,经试配拌制砼拌和物实测坍落度为38 mm,拟定W/C=0.56RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
水泥:砂:碎石:水=330:697:1238:185为采用配合比,其R7d=25.6 Mpa,分别达到设计强度的128%,达到试配强度的85.6%,均满足试配设计要求,望给予批复为盼。RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
承包人: 年 月 日RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
附件: 1、砼配合比设计说明书 2、砼配合比试验报告 3、砼坍落度试验表 4、砼抗压强度记录表 5、水泥物理性能试验报告RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
6、细集料试验报告 7、粗集料试验报告 RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à
监理收到日期: 签名:RkÅüyµ"Ùbbs.3c3t.com9Å@ñÒÖfg¾à