12.11 后张孔道压浆TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
12.11.1预应力筋张拉后,孔道应尽早压浆。TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
12.11.2孔道压浆宜采用水泥浆,所用材料应符合下列要求:TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
1水泥TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
宜采用硅酸盐水泥或普通水泥。采用矿渣水泥时,应加强检验,防止材性不稳定。水泥的强度等级不宜低于42.5。水泥不得含有任何团块。TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
2水TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
应不含有对预应力筋或水泥有害的成分,每升水不得含500mg以上的氯化物离子或任何一种其他有机物。可采用清洁的饮用水。TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
3外加剂TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
宜采用具有低含水量、流动性好、最小渗出及膨胀性等特性的外加剂,它们应不得含有对预应力筋或水泥有害的化学物质。外加剂的用量应通过试验确定。TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
12.11.3水泥浆的强度应符合设计规定,设计无具体规定时,应不低于30MPa。对截面较大的孔道,水泥浆中可掺人适量的细砂。水泥浆的技术条件应符合下列规定:TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
1水灰比宜为0.40~0.45,掺人适量减水剂时,水灰比可减小到0.35。TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
2水泥浆的泌水率最大不得超过3%,拌和后3h泌水率宜控制在2%,泌水应在24h内重新全部被浆吸回。TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
3通过试验后,水泥浆中可掺人适量膨胀剂,但其自由膨胀率应小于10%。泌水率和膨胀率的试验方法见附录G-10。TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ
4水泥浆稠度宜控制在14~18s之间,稠度的试验方法见附录G-11。TÐýöFIÚbbs.3c3t.com©76ÀËõÅ