监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

50Mpa水泥浆稠度问题 [复制链接]

1#
我们选用水泥为52.5R LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
UNF-1高效减水剂,掺量:1%LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
UEA膨胀剂 掺量:12%LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
水灰比不大于0.35LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
可以0.35的水灰比的话稠度很大,达不到14-18S之间;LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
要达到只能水灰比达到0.42的时候。LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
求助各位!怎么才能满足稠度要求,外加剂,膨胀剂都是厂家推荐掺量LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
分享 转发
TOP
2#

适当提高减水剂的掺量 。厂家推荐的掺量为一般掺量,你可以进行掺量与碱水率的曲线试验,确定减水剂的掺量。LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
3#

加减水剂LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
TOP
4#

LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
计算每立方米各种材料用量⑴水泥+外加剂+水=1900;⑵水/水泥=0.35;经计算得:水泥=1293㎏/m3取1300㎏/m3;LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
怎么算的啊老大这个不会算LÉÌp¨@¬•¯bbs.3c3t.com$J…Um_JpÊ
TOP