监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

超龄期混凝土试块强度问题 [复制链接]

1#
由于节假日和运输距离问题,制作的混凝土试块龄期已超过28天,送检实验室,报告上只写了制作日期与试验日期;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
例如:C15垫层,龄期:50天,强度值:17.2MPa。;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
监理要求按照公式:X/lgN=15/lg28;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
x为N天强度值。;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
反推28天强度则仅为:14.65MPa;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
请问监理的要求合理么?这么计算正确么?;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
分享 转发
TOP
2#

广告也太多了啊,,,,,;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
平淡是真·
TOP
3#

这是什么规范上的规定呀?;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
TOP
4#

没什么意义了!;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
TOP
5#

以上计算方法没有相关国家标准依据不能采用, 严格说:建议现场检测(如回弹或取芯),再依据相关标准评定是否满足规范要求。通融做法:大家心知肚明改抗压时间调整龄期为28天免得麻烦。;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
TOP
6#

可以跟监理沟通下把试验日期改一下,否则大家面子都不好看;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
TOP
7#

出现这样的情况只能说是工作失误啊!监理的算法没有依据,只能进行非破损(回弹)检测或破损(取芯样)检测了!;Ńz’ïÚ-Æbbs.3c3t.comÑ®Ô,ÿ=x"7
TOP
发主话题 回复该主题