监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

试验,水泥浆 请教一个关于帷幕注浆的问题,十二万火急!!!!... [复制链接]

1#
我这里有一处山体滑坡,地下水丰富,需采用帷幕压注浆进行地下水拦截及边坡补强。    设计文件要求浆体强度不低于20MPa。‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
    我做过的20MPa以上的水泥浆水灰比没有高过0.45的。而帷幕压注浆的水灰比小于0.8就较难注得进,或者注进量很小,起不到帷幕作用。设计院后来改为采用水泥浆水灰比从1:1~0.6:1递减压注。工地实际也是按这种方式施工的,这也是符合帷幕注浆的施工要求的。但设计院没有对强度要求作更改,只说其它同原设计,意思应该是强度仍然要不低于20MPa吧,但是0.6的水灰比的水泥浆强度都达不到要求,而且还有1:1的。‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
    我想请教一下,这种情况试件强度应该怎么控制?资料应该怎么做。急求有经验的前辈们给点意见!这里先谢过!!!‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
最后编辑3c3t 最后编辑于 2008-07-20 23:01:46
分享 转发
TOP
2#

回复:试验,水泥浆 请教一个关于帷幕注浆的问题,十二万火急!!!!!

有哪位同仁用过0.6的水灰比做过M20水泥浆的配比的,麻烦给点意见:怎么配的?用的哪些外加剂?急求!!先谢过!!‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
TOP
3#

回复:试验,水泥浆 请教一个关于帷幕注浆的问题,十二万火急!!!!!

根据我们采用水灰比为0.55~0.6水泥浆的经验,为了增加浆液的流动性,加入适量的木钙等减水剂是可行的。同时加入少量的浆液悬浮稳定剂。‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
当水灰比小于0.8特别是达到0.5~0.6时,水泥浆体是塑性体而非牛顿体,在小管径管内流动时比较困难,需要克服较大的阻力,要求加大供浆泵压。‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
最后编辑niuniu6682000 最后编辑于 2008-07-20 22:54:17
帮助别人,快乐自己,提高自己
TOP
4#

回复:试验,水泥浆 请教一个关于帷幕注浆的问题,十二万火急!!!!!

谢谢你的意见,不知道这样压的浆强度能达到多少?主要是搞不清怎么才有达到20号强度。尤其是1:1和0.8:1水灰比时‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
TOP
5#

回复:试验,水泥浆 请教一个关于帷幕注浆的问题,十二万火急!!!!!

水灰比为0.55~0.6水泥浆能达到M25,1:1和0.8:1水灰比时肯定达不到‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
帮助别人,快乐自己,提高自己
TOP
6#

回复:试验,水泥浆 请教一个关于帷幕注浆的问题,十二万火急!!!!!

谢谢!那么假如注的1:1和0.8:1的浆,强度该怎么控制呢?‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
TOP