监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

普通混凝土配合比设计步骤 [复制链接]

1#
(一)基本要求:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
1.拌制成的混凝土要有良好的合易性;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
2.满足强度要求;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
3.混凝土要有良好的耐久性;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
4.施工上经济合理。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(二)基本参数(已知条件)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
1.混凝土设计强度的等级;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
2.混凝土拌合料的坍落度;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
3.水泥品种、等级强度、质量水平;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
4.粗、细集料品种(最大粒径、砂的细度模数、级配范围等);žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
5.外加剂,掺合料品种质量;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
6.对混凝土的特殊要求(如抗冻、抗渗等要求).žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(三)设计步骤:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
1.计算配合比:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(1)混凝土配制强度的确定:按公式fcu,0≥fcu,k+1.645Ӟh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
其中fcu,0——混凝土配制强度(Mpa);žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
fcu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值(Mpa)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
Ó——混凝土强度标准差(Mpa)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
当无统计资料时,查下表Ó值(N/mm2)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

混凝土强度žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

<C20žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

C20- C35žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

> C35žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

Ӟh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

4.0žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

5.0žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

6.0žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

(2)求水灰比(<C60等级以下时)按下面公式计算:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
W/C=αa žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
fce÷fcu,0+αaαb fcežh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
①其中αaαb——回归系数,当无统计资料时,查下表:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

碎石žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

卵石žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

αažh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

0.46žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

0.48žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

αbžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

0.07žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

0.33žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

②fce——水泥28天强度实测值(Mpa),当无水泥28天强度实测值时,可按公式确定:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
fce=γc 。fce,g ;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
公式中γc——水泥强度等级值的富余系数,一般取1.13,也可按实际统计资料确定;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
fce,gžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
— 一般取水泥强度等级值(Mpa);也可按3天强度值或快测强度推定28天强度关系式推定得出。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(3)用水量žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
①当水灰比在0.4-0.8之间查下表:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
干硬性混凝土的用水量(kg/m3)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

拌合物稠度žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

卵石最大粒径mmžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

碎石最大粒径mmžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

项目žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

指标žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

10žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

20žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

40žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

16žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

20žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

40žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

维勃žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

稠度žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

(s)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

16-20žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

175žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

160žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

145žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

180žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

170žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

155žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

11-15žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

180žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

165žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

150žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

185žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

175žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

160žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

5-10žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

185žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

170žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

155žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

190žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

180žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

165žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
注:a、本表用水量系采用中砂的平均值。采用细砂时每立方米混凝土用水量增加5-10kg; 采用粗砂时每立方米混凝土用水量减少5-10kg;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
b、掺用各种外加剂或掺合料时,用水量应相应调整。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
②水灰比小于0.4的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
流动性和大流动性的用水量宜按下列步骤计算:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

塑性混凝土的用水量(kg/m3)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

A.以坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度20mm用水量增加5kg。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
B.实际水量mwo=y+[(x-90)÷20]×5žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
( x为已知坍落度žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
y为增加水量)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(碎石mm-y=16mm-230、20mm-215、31.5mm-205、40mm-195) ;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(卵石mm-y=10mm-215、20mm-195、31.5mm-185、40mm-175) žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
C.掺外加剂时的混凝土的用水量可按下式计算:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mwa = mwo(1-β)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mwa -----掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mwo------未掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
β---外加剂的减水率(%)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(4)水泥用量co=mwo/(w/c)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(5)砂率žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
无历史统计资料可参考时,混凝土砂率确定应符合下列规定:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
①坍落度为10-60mm的混凝土砂率,可查下表:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

混凝土的砂率(%)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

水灰比žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

(W/C)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

卵石最大粒径mmžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

碎石最大粒径mmžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

10žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

20žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

40žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

16žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

20žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

40žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

0.40žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

26-32žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

25-31žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

24-30žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

30-35žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

29-34žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

27-32žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

0.50žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

30-35žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

29-34žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

28-33žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

33-38žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

32-37žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

30-35žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

0.60žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

33-38žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

32-37žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

31-36žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

36-41žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

35-40žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

33-38žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

0.70žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

36-41žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

35-40žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

34-39žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

39-44žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

38-43žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

36-41žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

注:此表为中砂的选用砂率(砂与骨料总量的重量比),细砂减少、粗砂增加。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
只用一个单粒级粗骨料配制混凝土使,砂率增大。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
对簿壁构件,砂率取偏大值。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
②坍落度大于60mm的混凝土砂率,坍落度增大20mm,砂率增大1%的调整,žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
③坍落度小于10mm的混凝土按经验确定。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
混凝土浇筑入模时的坍落度表žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

结构类别žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

坍落度(mm)(振动器振动)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

小预制块及便于浇筑振动的结构žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

0-20žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

桥涵基础、墩台等无筋或少筋的结构žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

10-30žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

普通配筋率的钢筋混凝土结构žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

30-50žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

配筋较密、断面较小的钢筋混凝土结构žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

50-70žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

配筋较密、断面高而窄的钢筋混凝土结构žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

70-90žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª

5.每立方米混凝土的水泥用量(mc0)。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
按公式计算:mc0= mw0/(w/c)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
6.粗、细骨料用量的确定,建议采用重量法。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
按下式计算:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcpžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(mcp=2350-2450kg)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
.…..(1)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
……(2) žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
注:mc0—水泥 、 mg0—粗骨料、 ms0—细骨料、mw0—用水量、βs—砂率(%)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
由(1)、(2)解出各值。必须依据下表,检查混凝土的最大水灰比和最小水泥用量。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(四)混凝土配合比的试配:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
1.采用工程中实际使用的原材料,搅拌方法与实际生产相同。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
2.每罐砼的最小搅拌量为15L(或25L)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
3.试件,检查拌合物和易性,调整用水量、砂率,提供混凝土强度试验用基准配合比。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
4.采用三个不同水灰比作强度试件,其中一个基准配合比,另外两个配合比的水灰比,宜较基准配合比分别增加和减少0.05,用水量应与基准配合比相同,砂率分别增加和减少1%。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
5.相应检验混凝土的坍落度(维勃稠度)粘聚性、保水性、表观密度。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
6.进行试验时,每种配合比试块的数量不少应作一组(三块)。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(五)混凝土配合比的调整与确定žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
1.绘制水灰比曲线,注意直线不得外延,选定C/W≥C/W’žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
2.确定每立方米材料用量:mw/mc/ms/mg (kg)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
3.材料用量校正žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(1)计算表观密度PC,C= mw+mc+ms+mgžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(2)计算砼配合比校正系数δžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
δ=PC,T/PC,C(PC,T—实测值PC,C—计算值)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(3)PC,T与PC,C之差绝对值≤PC,C的2%时,配合比调整后的材料用量即为设计值配合比( PC,T-PC,C)/ PC,C≤2%;如超过2%,可得到的每项材料均乘以校正系数后确定为设计配合比。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(六)施工配合比调整:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
调整砂质量,要求不含水,提出每盘料所需材料用量。遇以下情况之一者,应重新进行配合比设计:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
1.对混凝土性能指标有特殊要求时;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
2.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
3.该配合比的混凝土生产间断半年以上时。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(七)混凝土配合比设计例题:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
已知:原材料42.5Mpa强度等级的普通规酸盐水泥,其富余系数为1.1,中砂,卵石、Dmax=20,外加剂掺量占水泥的1.5%,减水率20%,要求配制T=190mm(坍落度)C30普通砼,无统计标准值。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
解:(1)求配制强度žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
fcu,0≥ fcu,k+1.645δ (选δ=5.0)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
fcu,0≥30+1.645x5.0≥38.2Mpažh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
fcu,0=39.0 Mpažh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(2)求水灰比žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
W/C=αa žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
fce÷fcu,0+αaαb fcežh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
fce=γc 。fce,g ;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
w/c=(0.48x1.1x42.5)/(39.0+0.48x0.33x1.1x42.5)=0.48žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
当γc=1.0则W/C=0.45žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(3)用水量,查表žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mw0=195+[(190-90)/20]x5=220(kg)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
由于加入外加剂,mwa = mwo(1-β)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mwa=220x(1-20%)=176(kg)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(4)水泥用量mco=mwo/(w/c)=176/0.48=367(kg/m3)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(5)砂率:βs=30+(190-60)/20x1%=36.5%žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
选βs=37%žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(6)计算砂、石量žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
假定砼干表观密度mcp=2400žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcpžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(1) βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(2) 解:mg0=1170(kg)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
ms0=687(kg)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(7)外加剂量žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
ma0= mc0x1.5%=367x1.5%=5.5(kg)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
经试拌,如强度符合设计要求,该计算配合比即为基准配合比,选取w/c以及w/c±0.05三个配合比作强度试件,测表观密度,耐久性。若28d强度正是所要求得配制强度,则需进行制成量校正。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
该实测表观密度为2320 kg/m3 PC,tžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
∣( PC,t-PC,C)/ PC,C∣=(2400-2320)/2400=3.3%>2%žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
需调整:δ校正系数= PC,t/ PC,C=2320/2400=0.97žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
配合比为:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mc0=367x0.97=356kg/m3žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mg0=176x0.97=171kg/m3žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
ms0=687x0.97=666kg/m3žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mw0=1170x0.97=1135kg/m3žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
ma=5.5x0.97=5.34kg/m3žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
施工配合比计算:如砂含水量3%,石含水1%;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
ms`= ms(1+0.03)=686kg/m3žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mg`= mg(1+0.01)=1146kg/m3žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mw`=171-(686-666)-(1146-1135)=140kg/m3žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
施工配合比:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
每立方米混凝土材料用量为:水泥356kg、水140 kg、砂686kg、石1146kg、外加剂5.34kgžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
水泥:砂:石:水=1:1.93:3.22:0.39žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
二、沥青混凝土配合比设计žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(一)基本要求:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
1.选择合格的材料žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
2.确定各种粒径矿料和沥青的配比žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(二)矿料的最大粒径:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
1.沥青砼中的最大粒径D同路面结构最小厚度h的关系有规定:D=0.5hžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
h/D 比值越大,疲劳耐久性提高,车辙量增大žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
2.国产沥青混合料 žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
D=30-35mm粗粒式砼中h=4-7cm; žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
D=20-25mm中粒式砼中h=4-5cmžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
D=15mm细粒式砼中h=3cmžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
D=35-40mm沥青碎石中h=7-8cmžh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(三)矿料配合比设计žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
1.确定矿料筛分级配曲线:级配取线可采用下表所列级配中值。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(1)对粗集料、细集料、填料进行筛分,得出各种矿料的筛分曲线。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(2)测定粗集料、填料及沥青的相对密度(25/25℃)。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
2.计算各种矿料的配合比:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(1)由各种矿料的筛分曲线计算矿料的配合比,使合成的混合料矿料级配符合表一的级配范围。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(2)矿料的配合可用计算机进行试配,直至满足规定级配要求。或用图解法确定各组成矿料的配合比。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
3.确定沥青最佳用量žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(1)根据经验或表以所列的沥青用量范围估计一个沥青用量(或油石比)。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(2)以估计的沥青用量为中值,按1.5%间隔变化取5个不同的油石比(或按0.5%变化沥青用量),制备马歇尔试件。按规定测定试件的密度,并计算空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等物理指标。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(3)进行马歇尔试验,测定沥青混合料马歇尔稳定度、流值。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(4)以沥青用量为横坐标,各项测定指标为纵坐标,分别绘制:密度—沥青用量;空隙率—沥青用量;沥青饱和度—沥青用量;稳定度—沥青用量;流值—沥青用量相关图。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(5)从图中求取相应于密度最大值的沥青用量a1,相应于稳定度最大值的沥青用量a2,及相应于规定空隙率范围中值的沥青用量a3,求取三者的平均值作为沥青用量得初始值。OAC1=(a1+a2+a3)/3。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(6)由沥青混合料马歇尔试验技术标准的沥青用量范围的OACmin最小值和OACmax最大值,求取二者平均值为OAC2。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
(7)由OAC1和OAC2综合决定最佳用量,要求根据实践经验和公路等级、气候条件按下列步骤进行:žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
a.一般可取二者的中值为最佳用量;žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
b.对热区公路,预计用较大车辙情况时,可在OAC2与下限OACmin范围内决定,但不宜小于OAC2的0.5%。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
对寒区公路,最佳沥青用量可在OAC2与上限OACmax范围内决定,但不宜大于OAC2的0.3%。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
最后编辑监理 最后编辑于 2009-06-27 15:28:43
分享 转发
TOP
2#

不错,,学习学习žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
TOP
3#

掺外加剂混凝土配合比设计

我是个初学者,想问一下关于普通混凝土配合比设计步骤中外加剂的问题。žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
例如:计算用水量:  mw0按经验选取205(kg/m3) 掺高效减水剂0.8%,减水率25%,则žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
mw0=205×(1-25%)=154 (kg/m3)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
        计算减水剂用量:mj=497(水泥用量)×0.8%=3.976(kg/m3)žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
如果外加剂为液体外加剂时,其含一定的水量,那要不要从计算的用水量154kg减去液体外加剂的含水量呢?žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
如果可能是因为外加剂的量比较小,其含水量可不做考虑,那不做考虑的量的限度是多少呢?žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
如果是粉末外加剂的时,其用的质量是从骨料的质量中减去吗?žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
TOP
4#

不错žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
TOP
5#

加油žh% /Ã,Üàbbs.3c3t.comfHŒQuÌ䃻ª
TOP
发主话题 回复该主题