监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

关于同条件试件600度日的确定 [复制链接]

1#
关于同条件试件600度日的确定 ‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
    600度日积是《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)新引用的一个概念,不是资料管理规程中引用的概念。其原理为:若使同条件养护试块的养护效果与标准养护的养护效果相当,则应向其提供相当的养护条件;标准养护时砼所得到的(温度)条件是:28日*20度=560度日,同条件养护试块也应得到同样的条件,同时考虑到自然温度的不可控(即条件稍劣),增加至600度日。换个角度讲,若同条件养护试块得到600度日(温度)的养护,其强度增长应与28天标准养护相当,即具有同样的验收条件。 ‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
  次之,考虑到自然养护条件下,砼增长曲线的研究还不完善,实践中也发现同条件留置的试块,在同条件养护(即自然养护)的试块强度低于标准养护试块的强度,规范规定,可取不大于1.1的系数(青岛市站正组织有关专家测定适合于青岛地区的系数值),即同条件养护得到的试块强度值 以上述系数后,认为与标准养护试块一致,处同等验收条件。 ‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
   但在实践中,由于规范规定的条件不仅是600度日,同时还规定了0度以下不计天数、养护龄期宜为14 ̄60天等条件,可能存在如冬天即使到了60天,但不足600度日,如何操作的问题。如果上述的原理成立,则应理解为得到的养护条件不足,应继续延长养护时间,使之得到600度日的养护条件即可,=即不必完全拘泥于天数(徐有邻教授在答复青岛市质监站总工办咨询时,也表达了这方面的意见)。同时,如果蒸养,也不必拘泥于必须达到14天,因为高温已加速水泥的水化反应。‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
分享 转发
TOP
2#

回复:关于同条件试件600度日的确定

感谢分享!!!‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
回贴是一种美德,请尊重别人的劳动成果! 哪怕是一个“好”字,也会给我们带来莫大的鼓励!

Kiii路-桥-隧精英群,群号:31833317
TOP
3#

回复:关于同条件试件600度日的确定

你的意思是如果冬季每天温度为0°,就不计算天数,一直到温度上升累计到600°天吗?那就是过了整个冬季咯?工期不允许啊!‹Òæ±·9_&°bbs.3c3t.com‘qVdö3ˆòá
TOP
发主话题 回复该主题