LD1冬期施工措施方案¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
根据规范规定,冬期施工是指根据当地多年气温资料,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土及砌体工程的施工。为加快施工进度,我项目计划进行冬期施工,为保证工程质量特制订了冬期施工措施,具体如下:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
一、基本要求:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1、进入冬期施工前,预先做好各项设施和材料的准备工作;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2、在混凝土强度达到设计强度的40%前,不得受冻;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3、钢筋焊接在钢筋棚内进行,并采取防雪挡风措施,减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
4、当气温低于-15℃时,不得张拉预应力钢材,张拉设备及仪表工作油液,根据实际使用时的气温选用。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
5、拌制混凝土的各项材料的温度,应能满足混凝土拌合后所需的温度,当材料原有温度不能满足需要时,考虑对拌合用水加热,当拌和用水加热温度达到100℃时,投料的顺序为先投骨料和已经加热的水,然后投入水泥,水泥不得与80℃以上的水直接接触;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
6、骨料不得带有冰雪和冻结团块,并严格控制混凝土的配合比和坍落度,投料前,应先用热水或蒸汽冲洗搅拌机,投料先后顺序为骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间较常温延长50%。混凝土拌和物的出机温度不得低于10℃,入模温度不得低于5℃。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
7、混凝土运输采用罐车,运输时间尽可能减短;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
8、混凝土浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。成型开始养护的温度,用蓄热法养护时不得低于10℃,用蒸汽法养护时不得低于5℃,细薄结构不得低于8℃;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
9、接缝混凝土在浇筑新混凝土前应加热使接合面有5℃以上的温度,浇筑完成后,保证混凝土接合面继续保持正温,直至新浇混凝土获得规定的抗冻强度;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
10、预应力混凝土的孔道压浆应在正温下进行;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
11、模板的拆除:根据与结构同条件养护试件的试验,证明混凝土已经达到规定的抗冻强度及拆模强度后,模板方可拆除;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
12、加热养护结构的模板和保温层,在混凝土冷却至5℃以后方可拆除,当混凝土与外界气温相差大于20℃时,拆除模板后的混凝土表面应加以覆盖,使其缓慢冷却。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
二、具体措施:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1、混凝土拌和站:薛家堡混凝土拌和站采用水罐加热拌和用水, 20m空心板拌和站采用砌水池使用蒸汽加热拌和用水,保证满足混凝土的出机温度和入模温度要求;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2、承台、系梁、立柱、肋板、盖梁、涵洞基础、墙身均采用暖棚加热养护混凝土,暖棚采用彩条布搭设,保证不透风,采用煤炉加热,保证暖棚内的气温不低于5℃,暖棚内保持一定的湿度,必要时向混凝土面及模板上洒水。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3、20m空心板预制采用蒸汽法养护,预制厂准备了高压锅炉,混凝土浇筑完成后采用帆布覆盖,将蒸汽管道接入帆布内,混凝土的升温速度不超过15℃/h,降温速度不超过10℃/h,养护温度不超过80℃,压浆尽量选择在正温环境下进行,当气温不能满足要求时,使用帆布覆盖,通入少许蒸汽,保证压浆在正温下进行;¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
4、钻孔灌注桩浇筑时混凝土入模温度不得低于5℃,保证混凝土不冻结,能够顺利进行灌注,灌注完成后不采取养护措施。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
5、各养护暖棚或帆布内均配备温度计,随时检查养护温度,保证养护质量。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
6、暖棚内注意防火、防煤气中毒。  ¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
LD4合同段冬季施工方案及保证措施¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
按照项目办对于组织冬季施工的要求,我标段根据工程实际特点,从总体安排上,将不宜冬季施工的工程避开冬季施工,以免增加费用,影响质量。在冬季施工工程必须采取冬季施工措施,以确保工程质量。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
一、冬季施工详细计划¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
根据我标段以桥梁结构工程量大、点多等工程特点,对我标段内具备施工条件但未施工的桥梁桩基项目,进行了详细的统计及统筹安排:冬季施工的项目主要为郑家沟、水桥沟、附件厂、洛家坡等大桥的桩基础及部分土方开挖作业,针对具体工程项目,制订了详细的冬季施工计划及保证措施。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
详细的冬季施工计划表见后。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
二、冬季施工准备工作¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2、为保证工程施工质量,在冬季的11月20日至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
6、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
三、冬季施工常规性要求及技术保证措施¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
我部在冬季施工的如:砼浇注、土方开挖等一般不会受到大的影响。但当气温达到冬季施工条件时,应采取必要的防护措施,严格控制温度的测量、外加剂的试验与管理。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1、施工现场在入冬前建立测温组织,每日对大气温度、混凝土温度、砂浆温度进行观测。项目技术人负责本工程的测温工作,并派专人测温。专职测温人员要认真负责,测试数据真实可靠。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2、测温时间和所测温度值详细记录,整理归档。每天、每施工段停止测温后,由技术员审阅测温记录签字后交技术负责人审查。技术员定期将测温记录归入档案,以备存查。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3、测温人员保持与供热、保温人员联系,如发现供热故障或保温措施不当使温度剧变化或降温过快等情况,立即向技术负责人报告进行处理。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
4、水源及消火栓提前做好保温工作,防止受冻;暂设工程的水管、供热管在入冬前做好保温维持工作,保证冬季施工时能正常供水供热。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
5、冬季施工的外加剂,其技术指标必须符合相应的质量标准,并由产品合格证。并补做试验,确认合格后方准使用。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
6、新品种外加剂,应做掺外加剂混凝土和空白混凝土强度对比试验及其它有关外加剂性能的对比试验。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
7、混凝土搅拌用水的加热温度控制60~80度之间。温度超过80度的水避免与水泥直接接触。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
8、混凝土的出机温度一般不低于20度,并根据其运输方式和运输距离予以调整部位。 ¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
9、混凝土未达到受冻临界强度前不得拆除保温设施。施工员根据试验结果填写混凝土拆摸申请,报项目技术负责人批准,否则不准拆摸。重点及特点要求的部位进行拆摸强度验算。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
四、单项工程冬季施工保证措施¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1、混凝土工程冬季施工保证措施¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15及以下的混凝土其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2、灌注桩混凝土的冬期施工,主要是保证混凝土在灌注时不冻结,能顺利灌注,一般情况不需要养护,只有在桩头露出水面及地面或虽未露出水面、地面,但在冰冻范围之内时,才进行桩头混凝土的覆盖保温养护,覆盖的厚度应当考虑到钢筋导热的影响。拌制的混凝土不得掺加防冻剂、抗冻剂。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2、冬季施工的砼配制、拌合、运输:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度,以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P.O42.5。当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10℃暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度保持在0℃以上,拌合用水温度不低于5℃。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.4、水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接接触。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.5、当加热水不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60℃。片石混凝土掺用的片石可预热。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.6、水泥不得直接加热,可以在使用前转运入暖棚内预热。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.7、砼的运输过程快装快卸,不得中途转运或受阻,运送中覆盖保温防寒。当拌制的混凝土出现坍落度减小或发生速凝现象时,应进行重新调整拌和料堤的加热温度。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.8、混凝土拌合时间较常温施工延长50%左右,对于掺有外加剂的混凝土拌制时间应取常温拌制时间的1.5倍。砼卸出拌合机时的最高允许温度为40℃,低温早强砼的拌合温度不高于30℃。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.9、骨料不得带有冰雪和冻块以及易冻裂的物质,严格控制混凝土的配合比和坍落度,由骨料带入的水分以及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.10、拌制掺用外加剂的混凝土时,当外加剂为粉剂时,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。当外加剂为液体,使用前按要求配置成规定溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液再配置成施工溶液。各溶液分别放置于有明显标志的容器内,不得混淆。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.2.11、冬季施工运输混凝土拌和物时,尽量减少混凝土拌和物热量损失措施:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1)正确选择拌和机摆放位置,尽量缩短运输距离,选择最佳运输路线,缩短运输时间。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2)正确选择运输容器的形式、大小和保温材料。对长距离的运输,采用混凝土输送车,容量根据混凝土施工用量和浇注时间选择。距离较小时可采用敞开式运输车,但必须进行加盖隔热材料。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3)尽量减少装卸次数并合理组织装入、运输和卸出混凝土工作。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.3、冬季施工的砼浇注:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.3.1、混凝土浇注前,清除干净模板和钢筋上的冰雪和污垢,当环境气温低于-10℃时,采用暖棚法将直径大于25mm的钢筋加热至正温。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.3.2、砼的灌注温度,在任何情况下均不低于5℃,细薄截面砼结构的灌注温度不宜低于10℃,砼分层连续灌注,中途不间断,每层灌注厚度不大于20Cm,并采用机械捣固。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.3.3、新、旧混凝土施工缝的清理:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1)前层混凝土的强度不得小于1.2Mpa。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2)施工缝处的水泥砂浆、松动石子或松弱混凝土必须凿除干净,并用水冲洗干净,但不得有积水。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3)新混凝土在浇注前,宜在横向施工缝处先铺一层厚约15mm并与混凝土灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆。然后再继续浇注新层混凝土。施工缝处的新层混凝土要重点捣实。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
4)冬期施工接缝混凝土时,在新混凝土浇注前对结合面进行加热使结合面有5℃以上的温度,浇注完成后,及时加热养护使混凝土结合面保持正温,直至进浇注混凝土获得规定的抗冻强度。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
5)当旧混凝土面和外露钢筋暴露在冷空气中时,对新、旧混凝土施工缝1.5m范围内的混凝土和长度在1.0m范围内的外露钢筋进行防寒保温。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
6)混凝土采用机械捣固并分层连续浇注,分层厚度不小于20cm。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.4、冬季施工的砼养护:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
混凝土养护采用暖棚法和掺加防冻剂法养护。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.4.1、暖棚法养护:此方法适用于框架施工¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1)在构筑物周围用钢管搭设大棚,用采胶布包裹密封,大棚搭设必须牢固、不透风,上覆盖草带。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2)采用燃煤取暖炉加热,必须将炉的排气管引出棚外,将烟气排到棚外。以防止煤气中毒和防止氧化碳浓度过高加速混凝土的碳化。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3)暖棚内底部温度不低于5℃,当低于5℃时应采取增加煤炉的办法。混凝土养护期间,安排专人对煤炉进行检查,填加燃煤,保持棚内温度。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
4)暖棚内应有一定的湿度(由实验室测定),当湿度不够时,要向混凝土面及模板洒水或覆盖润湿堤草袋。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.4.2混凝土掺加防冻剂的养护:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1)混凝土外露表面采用采胶布加草袋进行覆盖,负温情况下不得浇水养护。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2)混凝土养护初期的温度,不得低于防冻剂规定的温度,当达不到规定的温度时,且混凝土强度小于3.5Mpa时要采取保温措施,使混凝土温度不低于防冻剂规定的温度。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.5、混凝土拆模¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.5.1、冬季混凝土拆模强度应满足以下要求:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
满足混凝土正常温度下拆模强度的要求,并同时满足抗冻要求的规定正常温度下混凝土拆模强度:侧模在混凝土强度达到2.5Mpa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆模。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.5.2、混凝土与环境的温差不得大于15℃,当温度差在10℃以上,但低于15℃,拆除模板后立即在混凝土表面采取覆盖措施,如覆盖草袋及彩胶布。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.5.3、采用暖棚法养护的混凝土,当养护完毕后得环境气温仍在0℃以下时,应待混凝土冷却至5℃以下后,方可拆除模板。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.6、冬季施工混凝土质量检查¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.6.1、冬季混凝土质量检查除满足一般混凝土要求外还要满足下列要求。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2.6.2、在砼拌制和灌注期间,测定水和粗细骨料装入搅拌机时的温度、砼的拌制温度、灌注温度和环境温度。每一工作班至少检测4次。用低温早强砼或用蓄热法养护砼时,在灌注后3天内随时进行检测。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1.6.3、冬季施工砼除按规定制作标准养护的试件外,还根据建筑物养护、拆模和承受荷载的需要,制作施工检查试件,借以查明强度的发展情况。施工检查试件的养护应与建筑物相同。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2、钢筋工程冬季施工保证措施¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
在负温条件下,钢筋的力学性能发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加,加工性能下降。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2.1、冬期钢筋的闪光对焊采用在室内进行,焊接时的环境气温不低于0℃。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2.2、钢筋提前运入加工棚内,焊接完毕后的钢筋待完全冷却后才能搬运往室外。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2.3、在困难条件下,对以承受静力荷载为主的钢筋,闪光对焊的环境气温可适当降低至-10℃。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2.4、冬期电弧焊接时,有防雪、防风、及保温措施,并选择韧性较好的焊条。焊接后的接头严禁立即接触冰雪。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2.5、帮条焊时帮条与主筋之间采用五点定位焊固定,搭接焊时用两点固定,定位焊缝应离帮条或搭接端部20mm以上,帮条与搭接焊缝厚度不小于0.3d,并不大于4mm,焊缝宽度不得小于0.7d,并不得小于8mm。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3、路基开挖土方工程冬季施工要求及保证措施¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3.1、冬季施工开挖路堑表层冻土时,可根据气温、冻土深度、机械设备情况选用下列方法。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1)爆破冻土法。当冰冻深度达1m以上时可用此法炸开冻土层。炮眼深度取冻土深度的O.75~O.9倍,炮眼间距取冰冻深度的1~1.3倍并按梅花形交错布置。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2)机械破冻法。1m以下的冻土层可选用专用破冰机械如冻土犁、冻土劈、冻土锯和冻土铲等,予以破碎清出。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3)人工破冻法。当冰冻层较薄,破冻面积不大,可用日光暴晒法、火烧法、热水开冻法、水针开冻法、蒸汽放热解冻法和电热法等方法胀开或融化冰冻层,并辅以人工撬挖。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3.2、冬季开挖路堑应符合下列规定:¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3.2.1、当冻土层破开挖到本冻土后,应连续作业,分层开挖,中间停顿时间较长时,应在表面覆雪保温,避免重复被冻。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3.2.2、挖方边坡不应一次招到设计线,应预留30cm厚台阶,待到正常施工季节再削去预留台阶,整理达到设计边坡。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3.2.3、路堑挖至路床面以上1m时,挖好临时排水沟后,应停止开挖并在表面覆以雪或松土,待到正常施工时,再挖去其余部分。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3.2.4、冬季开挖路堑必须从上向下开挖,严禁从下向上掏空挖“神仙土”。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3.2.5、每日开工时选挖向阳处,气温回升后再挖背阴处,如开挖时遇地下水源,应及时挖沟排水。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3.2.6、冬季施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应大于3m。弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不得小于3m,深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平,严禁把弃土堆于路堑边坡顶上。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
五、机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
1、在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内)¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
2、各种车辆使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,冷车起步时,要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
3、冬季车辆启动发动机前,严禁用明火对既有燃油系统进行淤热,以防止发生火灾。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
4、冰雪天行车,汽车要设置防滑链;司机在出车前检查确认车辆的制动装置是否达到良好状态,不满足要求时不得出车,遇有六级以上大风、大雪大雾不良气候时停止运行。¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
5、严格执行定机定人制度,机械保管人员要坚守岗位,看管好设备,并作好相应的记录。严格执行派车单作业票制度。
您所在的用户组无法下载或查看附件
¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
最后编辑admin 最后编辑于 2008-12-03 22:25:20
分享 转发
TOP
2#

新来的,大家多支持呀!!!!!!!!!!!!!!¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
TOP
3#

冬季施工方案比较实用,现在的项目工期都比较紧,冬季一般都不停工,冬季施工措施、施工方案就派上用场了。多谢巩志勇!¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡

¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
TOP
4#

多谢¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
TOP
5#

是呀,现在我们就要求冬季施工了,就需要这些东西了.谢谢!¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
TOP
6#

不错,很好的东西.谢谢楼主¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
TOP
7#

多谢巩先生¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
TOP
8#

回复:冬季施工方案

多谢~~~!¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
TOP
9#

回复:冬季施工方案

多谢 了./.¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
TOP
10#

谢谢了¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
TOP
11#

冬季施工方案¶ês“î“¢ bbs.3c3t.comXúçŽí‰ƒp‡
TOP
发主话题 回复该主题