监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

关于桩基施工 [复制链接]

1#
我在桥梁施工过程中,曾碰到过这样的 一个问题:一根20米长的桩基,在检测时,发现在距离桩顶5米的地方断桩了,注:这棵桩基在河流中,水还比较大。该怎么处理?请赐教Î x‰#×6âøbbs.3c3t.com’²ä1«çȵ
分享 转发
TOP
2#

回复:关于桩基施工

在该桩两侧再重新补2颗桩吧Î x‰#×6âøbbs.3c3t.com’²ä1«çȵ
ZHB
TOP
3#

回复:关于桩基施工

在该桩两侧再重新补2颗桩吧Î x‰#×6âøbbs.3c3t.com’²ä1«çȵ
ZHB
TOP
4#

回复:关于桩基施工

建议用护筒,一直下了5米以下,把桩顶5米全部打掉,重新接桩就可以了。这样可能比加扁担桩要省一些。Î x‰#×6âøbbs.3c3t.com’²ä1«çȵ
最后编辑3c3t 最后编辑于 2007-12-31 22:51:20
TOP
5#

回复:关于桩基施工

就是用护筒的方法比较合理,用风枪打掉,重新浇上来,完全同意楼上的处理意见!比较就事论事,合理的处理问题,Î x‰#×6âøbbs.3c3t.com’²ä1«çȵ
什么旁边加两个桩,还不如用冲击钻,把桩冲掉,重新浇还好点Î x‰#×6âøbbs.3c3t.com’²ä1«çȵ
TOP
6#

回复:关于桩基施工

用护筒,找到地方后用砼补上。Î x‰#×6âøbbs.3c3t.com’²ä1«çȵ
TOP
发主话题 回复该主题