[交流] 工程测量从头到尾应该注意的问题 [复制链接]

1#

工程测量从头到尾应该注意的问题# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã

# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
工程测量事关重大,而且并不如许多人所想的,手里操作着个全站仪就是工程测量的全部,测量人员的 水平高低,其实更体现在预见能力和谋划能力上。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
   进场后,第一步工作就是联测导线,此时应该先问清楚,设计院的导线是平面坐标还是高斯坐标。高程的获得是用什么方法,是水准还是GPS# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  第二步工作一般是复核,补充征地线。设计中往往有改线发生,而中国的国情是,设计院放的征地线有时候# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
是改线之前的,这在低等级公路,地形复杂的公路尤其多见,而你进场后,设计院一般是不会再来放线了(虽然这并不符合# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
合同要求,但施工单位是无能为力的)。所以,必须首先和设计院沟通,问清楚设计院# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
放的征地线是否是最终征地线,如果不是,要问清楚设计院哪些路段是改过的,要设计院提供改线后的征地线和原来征地线的对比图表。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
中国乡村民情复杂,因为征地纠缠不清,严重影响工期的事情比比皆是。第二次,甚至第三次征地放线就关系到老百姓的征地# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
补偿情况,哪怕只是区区几百元,一样可以叫你开不了工。没有设计院的参照资料,不但测量人员会对自己的放样成果产生# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
怀疑,和老百姓也解释不清。 # ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第三步工作复测地面线。这步工作变化很多。我想说的是,虽然一般要求是施工单位要测地面线,但是测量人员最好不要贸然动手,因为一旦贸然动手,不但意味着辛辛苦苦的大量工作全部白做,甚至意味着工程量的损失,一定要把各种因素权衡好再下决定,一旦动手,全线的地面外业,原地面复测资料,横断面绘图,土石方工程数量表# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
就必不可少,工作量极大。在工作开展前,我们要综合考虑这么几个元素:# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
1。公路等级,工程量大小。2。业主的实力,业主的意思。3。本单位人员配备情况。4。估算设计院地面线的准确情况。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
先看第一个因素-工程量,如果工程量不大,但是线路长,地形又复杂,那么地面线测量工作量很大,价值却不大。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
再看第二个因素,业主实力,业主的意思:业主如果实力不强,那么很可能不调整设计方量,换句话说,穷业主你就别# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
做梦他会补你钱了。业主如果对施工单位关于# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
超出设计多少百分比才调整方量的咨询含糊其词,那么也希望渺茫,因为这个百分比他也许永远不会先告诉你。其后果就是,你超出的百分比永远达不到业主的要求。别受业主和监理的唬弄,他们也许会说的很好听,说什么你们只要数据属实,方量是可以考虑的,其实他们真正的想法是:拿到书面的资料备档,并避免以后的纠纷,让施工单位没话说。哪个# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
业主不贪婪?谁不会利用自己的强势地位?# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
再看第三个因素,人员配备:大型国企可能人员充足,中小企业则人手严重不足,搞测量的人辛苦,所以我劝告大家,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
无论企业大小,只要是方量不能调整,这步工作走个过场,应付过去就算了。断面图可以复印设计院的,稍微改改。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
原地面测量结果从设计院图上量就可以了,然后可以发动施工队的人一起弄。至于监理,当路线长地形复杂时,我认为大部分监理是不会全程# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
旁站的,他要旁站,那就先带他去地形最复杂的,最难爬的地方,搞一二次估计他就在旁边吹风了。当然,监理也觉得走走过程就行了那# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
最好。当然,监理那份抽检资料你得给他弄掉。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第四个因素:估算设计院地面线的准确情况:虽然说尽量要避免无谓的劳动,不过我们还是要考虑设计是否会发生巨大错误的。那就是# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
原地面数据的准确性。一般来说,设计院在填方区的地面还是较为准确的,但是在挖方区,尤其是等高线很密,地形很陡的的地形上,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
设计出错是有的,而且有些错误很大。这一点,我们应该在放征地线的时候来验证,虽然征地线放的只是两条线,但一般来说,一个# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
断面的两个口卡住了,这个断面发生错误的可能就很小了。放征地线的时候,我们应该把每个点的原地面高全部记下来,回去和图纸校对。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
本人曾经做过的两个工地,一个工地方量极大,业主也是国家级的,但是业主的要求是:施工单位测地面必须全测,不能只报局部,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
然后业主再下来全程检查。这样一来,业主的意思很明显,你根本耗不起这个时间,你就认了设计数量吧。那么我们就认了吧。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第二个工地,方量没多少,业主也穷,可地形复杂,和业主见面的时候,业主对超出多少百分比才补方量含糊其词。本人经过权衡,决定放弃复测,承认设计数量,把资料补齐就算完事。一开始监理还奇怪,说从没见过主动放弃的。相邻的合同段测得正火,信誓旦旦说设计院错误很大,又说业主,设代就快认可了,但最后的结果是:全部否定。外业算白做了,内业就当交差。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
这步工作工作量极大,如果操作不得法,劳民伤财,对测量人员士气的打击是非常大的。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第四步工作:线路复核,尤其是结构坐标高程复核,这一步必须预先进行,为什么呢?因为现在的大设计院投下标以后,往往把设计工作# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
分包,而分包单位的实力不敢恭维。结构上位置,高程的大片出错并非没有,本人就经历过。如果你到结构开工之前才复核,那么# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
一旦发现错误,自己又不敢确定,必然要上报,现在设计单位工作效率大家也都知道,非常低,当然,这和业主的低效率,业主和# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
设计院沟通不力也有关系。一旦结构位置高程大面积错误,就只有干等设计去复核,而施工单位的工期就这样耽误了,施工队只有干坐在工地上晒太阳。其实,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
进场后测量人员还是有富裕时间的,应该趁此富裕时间提前复核,此时尚未开工,即使上报,设计批复下来后可能正好结构# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
开工,也可能超过结构预期开工时间还不多。工期就省下来了。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第五步工作:资料格式的确定。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
测量有各种资料,最多的就是报验资料了,开工后资料不要埋着头一股脑只管做,因为做了很可能白做。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
首先,你的资料很可能是应用本单位原来的格式。其次,即使是业主下发的,也可能错,所以还是要合同人员# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
把表格格式核对一下,业主的表错了,但资料返工他可不会帮你改。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第六步工作:全线踏勘,重点观察涵洞位置,以及函长。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
设计院的涵洞位置的设计通常是不准的,角度偏差,桩号偏差,高程不准时有发生,估计他们的涵洞设计很多# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
是不到现场,而是在图上定位置的。如果涵洞要开工才# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
放样发现要变更,那么和结构坐标高程错误又一样了,要干等设计去复核变更,出变更图。有时候,一段路基的工期往往取决于这段路基上的涵洞能否及时完工,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
涵长也要提前验算,尤其是在有匝道的时候,一个涵洞同时穿越主线和匝道,还是斜交的,还是在弯道上的,这种情况涵长最难计算,设计院常错,最好的计算方法是在CAD里模拟计算。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第七步 施工测量中应该预先考虑和谋划的东西。 # ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
首先,要规划好全线的水准点和导线点。不要梦想控制点可以从# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
头用到尾,因为随着填高挖深,以及控制点的破坏,某些点也许# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
后面就不能用了,所以一开始就要观察地形,联系断面图在大脑# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
里进行空间想象,以决定加密导线点的位置,让这些导线点能尽# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
可能的用久一点。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  施工单位进场后的导线复测通常和加密导线点的过程集成为一# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
个过程,在复测之前必须理解“施工单位导线复测的含义”。施# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
工单位的导线复测,是以标段为单位的,而且标段内一般是没有更高级# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
的已知点的,这使得复测过程和设计院测量导线的过程含义不同# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
。施工单位只需保证两点即可:1。本标段内各导线点相对位置# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
的正确性。也就是说,任意取四点假设为两条已知边,两条边之# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
间的点进行联测满足规范要求。2。和相邻标段的起始边能闭合# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
。只要满足这两点,那么在本标段内,导线系统是一个精密的整# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
体,从而放出的路线也是光滑,顺接的。然后又能和相邻标段闭# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
合,这样, 每个标段的精密的导线系统和其他标段精密的导线# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
系统可以衔接,从而形成一个连续不断的导线整体系统。不要去# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
想导线的绝对坐标如何,因为没有已知点,你永远无法证明# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
绝对坐标的正确性。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  理解了上面的含义,在进行导线复测和加密时,就不必把# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
整个标段的导线作为一条导线来测。因为导线太长,导线点太多# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
的话,只要中间某些点出现测角的稍微大点的误差,就会使得# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
整条长导线发生扭曲,变形,从而出现和设计成果之间较大的误# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
差,而且难以查出错误根源何在。所以,不妨把整个标段看成若# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
干个小标段,以67个导线点为一组,组和组之间设一条公共边# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
,这样,某点的测角误差只会影响本组,不但导线成果精度高,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
而且容易查出错误所在。这样,外业测量精度不变,却不会发生# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
长导线误差过大的情况。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  水准点的布设原则上是讲究规范,严密的,对于某些大型国企# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
尤其如此。但是,施工单位的人手通常不足,况且本人不喜欢# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
做无用功。我们完全可以在规范的基础上变通。比如,在路基施# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
工中,中间的高程要求是极低的,全站仪粗测就够了。再比如,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
在山区施工中,你去将设计院在高山的点引下来,站数多得吓人# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
,而且往往徒劳无功,因为站数越多,出错的可能越大。那么,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
我就假设在一条复杂的山区公路中,如何进行水准点总体布设的# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
规划呢?# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  首先,布设我肯定是以全站仪为主的,但要用水准仪辅助,工# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
作以后我基本就没用过水准仪去进行全线联测,工作量太大了,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
相比工作量带来的那点精度没太大意义。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第一步,将导线联测和# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
水准联测合为一体,用全站仪测水准,需要注意的环节是:# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
水准气泡的精确调平,这一点极为重要,要最大限度的调平,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
最好是仪器有电子水泡的。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
仪器的严密踩实。不但要锁死脚架,地面也要踩实。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第三,仪器的高度精确测量,最好能把倾斜导致的误差计入,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
一般取仪高16米,用勾股定理算就行了。目标棱镜高也是如此# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
。棱镜高一般量到棱镜横向螺丝中心。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第四。视线位置和棱镜螺丝中心重合,有时距离较远的时候,可# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
能棱镜边的螺丝中心看不清,这时可以叫对方用一只笔点在螺丝# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
Σ→(271876698)# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
8:36:20
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
中心,用视线去切分笔即可。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第五,对向观测。一定要对向观测。?# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第六,尽量在天气阴的时候。不过在工地上难以保证,我就经常# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
出太阳测,但是因为前五个环节把握的好,影响也不是很大。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
只要把每个环节都把牢,最后的成果一般是让人满意的,本人测# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
过的若干工地,其结果和设计成果几乎相差无几。而它的工作量# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
相比水准仪测量来说,又何止是十分之一。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第二步 当初始水准点具备后,要做的线路控制了,在公路中,居于控制# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
地位的是桥,刚开工时路基的高程要求是非常低的。那么,规划# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
方法就是:用全站仪从导线点打转点到桥头,此时,再用水准仪# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
将打下来的转点进行细部加密。桥和桥之间的路基由这些转点控# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
制。此时,转点已在工地现场,水准仪加密工作量很小。这个方# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
法的原理和导线复测是一样的,不要担心转点的绝对高程,关键# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
是:标段内部的转点之间能衔接,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
整个导线系统的高程和相邻标段能衔接。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
由于转点都是用全站仪从导线点打下来的,只要做好我说的六个# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
环节,转点之间的高程衔接不成问题,尤其是从一个导线点打下# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
来的两个转点。而且,转点之间还可以用水准仪来验证,验证的# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
工作量也并不大。而且,随着工程的进展,可以随时用全站仪从# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
导线点打转点下来补充。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  这个方法用一句话概括就是,用全站仪完成总体规划布设,用# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
水准仪进行辅助性的细部加密验证。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
以上谈的是施工测量前的控制点规划方法,以下是施工测量中应该预先考虑和预见的问题,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
施工测量中应该预先考虑注意的问题:# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
1。桥梁方面:越小的桥测量越容易错,尤其是单跨扩大基础u型桥台的小桥。这类小桥多半是斜弯的,由此情况又# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
更加复杂了,所以,以下的例子就是以斜弯小桥为例。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
首先,在测量之前就要对桥梁的总体工序在脑子里有个数。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第一步,斜弯小桥一般是平行布置的,(当然测量前还是要搞清楚到底是平行布置还是扇形布置),所以要搞清楚,桥台横向方向到底是以桥梁哪个位置的路线切线为基准的。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第二步,做扩大基础时可以暂时不考虑各种复杂因素,但是从扩大基础上面的台身开始,就要仔细预先谋划了。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
首先,要提前计算好台帽的左右长度,在斜弯情况下,台帽左右长度是不等的。而不同桥台的台帽# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
左右长也不是对称的。最好,最直观的计算方法也许# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
还是在cad里,但是,最好用常规计算方法复核,常规的计算方法一般一次不能完成,需要试算若干次。这还不算完,当桥梁左右分幅时,台帽偏长的一侧按计算结果,但台帽偏短的一侧还得取正常结果,因为左右梁板的数量是一样多的,且梁板不是变宽的,必须保证能放下梁板。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
其次,要提前把台帽的投影放在基础顶面上。为什么呢?因为桥台的台帽是有横坡的,尤其是左右幅同坡的情况,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
左右边点的高程基本要差4050厘米,假设台身按照统一坡率16做,那么左右边点做到最上面的时候,会导致# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
高的一边跨径偏大,而矮的一边跨径偏小,差异大概有89厘米。即使将台帽位置调整过来,也会照成一侧台帽# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
悬出台身过多,而另一侧却又缩进过多,极为难看。所以,必须将台帽投影放在基础顶面,用台帽的位置来控制# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
台身坡率,这样,中左右三点的台身坡率不一致,但是能保证台帽位置的正确。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第三步,做台身时,前墙位置定好了,还要考虑侧墙,当半径较小时,侧墙的每一点路基宽度都要正好,这样,侧墙# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
就是弧形的,和路线一致。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第四步,台身先考虑好了的话,做台帽自然水到渠成。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第五步,架梁板时,测量人员要在一边观察,和架梁人员形成有效沟通,要让架梁人员务必把两侧(如果分幅的话就是# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
四侧)的梁板架准,如果边板架的靠内,那么翼缘钢筋就离中线太近,为了保证桥面净宽,施工人员只能去扭曲,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
剪断翼缘钢筋,非常困难。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第六步,做桥面护栏时,护栏和路线一致,均为弧形,这点就不多说了。 # ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  麻雀虽小,五脏俱全,这种斜弯小桥所体现的问题都是典型问题,只要把这种斜弯小桥的测量流程搞清楚,其他各种# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
类型的桥都可以融会贯通,一通百通。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
以下是路基测量中应预先注意的问题,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
导线是平面坐标还是高斯坐标。高程的获得是用什么方法,是水准还是GPS。请教是为什么啊?目前都是高斯84坐标吧,高程是从GPS测下来的,然后再水准加点。坐标也同理方法。给出来的点与点一般是200~500米内。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
断面的两个口卡住了,这个断面发生错误的可能就很小了。放征地线的时候,我们应该把每个点的原地面高全部记下来,回去和图纸校对。路线较长的一级公路、二级公路和路线、地形复杂的基本上不符的。按图肯定要少了土方量。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
第三,仪器的高度精确测量,最好能把倾斜导致的误差计入,一般取仪高16米,用勾股定理算就行了。目标棱镜高也是如此。棱镜高一般量到棱镜横向螺丝中心。具体的公式怎么样啊?# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
楼主经验非常丰富。所写感悟很切全实际情况。在证地线的上破口和下坡口工作切实很大。还有难度大的涵洞,例如,斜交弧形的涵洞。第一理清图纸的尺寸和设计涵意。第二要紧密跟踪现场施工。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
好的,龙锋一刀,我解释一下:# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
“导线是平面坐标还是高斯坐标。高程的获得是用什么方法,是水准还是GPS。请教是为什么啊?目前都是高斯84坐标吧,高程是从GPS测下来的,然后再水准加点。坐标也同理方法。给出来的点与点一般是200~500米内。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
现在设计院的导线成果有时候给你的是高斯坐标;有时候则是平面坐标,没有考虑投影,不一定肯定是高斯坐标的。我个人很喜欢平面坐标。另外补充一点,哪怕设计成果是# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
高斯坐标,但设计院可能忽略了桥的问题,桥本身一定要用平面坐标系统。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
水准点也是这样,在一个标段内,可能同时混杂了三四等水准点和GPS水准点。” # ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
“断面的两个口卡住了,这个断面发生错误的可能就很小了。放征地线的时候,我们应该把每个点的原地面高全部记下来,回去和图纸校对。路线较长的一级公路、二级公路和路线、地形复杂的基本上不符的。按图肯定要少了土方量。”# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
这一点是我提出的要考虑的四个因素的其中一个:# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
当我们决定是否要正式复测地面时,要综合考虑所有因素,再决定是否去做。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
当前三个因素已经决定能补方量的可能性非常小时,此时就要权衡是否要全线复测地面了,假设全线复测地面,比设计成果多3%,(如果总量基数很大,绝对数量也不小),# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
但是这3%本来就属于正常范围,设计数量是不会调整的。那么,我们就要通过一种简单的方式来粗略估算,全线的地面线是否值得我们去复测。我提出的这种方式就是记下左右征地线的高程。当左右征地线高程和设计差异不大时,整个断面的两个开口就定死了,此时只要把整个断面地面线型和断面图对照一下,如果线型也差异不多,那么这个断面基本不会错。即使有差异,也要看看差异会导致土石数量有多大变化,再决定是否对差异大的少数断面进行详细复测。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  在工程中,土石数量差异在正负5%之间非常正常,我做过的三个工地,都属于山区公路,局部有差异的有,有多也有少,(我认为设计院还是不会故意往少的去)但做完以后,对地面的准确性心里就有底了,设计院的总方量还是控制得较准的。再由于业主的强权和手腕,即使你大于5%,也未必能补。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  路线长的山区公路复测时间是非常长的,这将影响工期。这点也要考虑。因为按照道理,是不可能局部复测的,防止你只报多得路段,不报少的路段。这样,在断面复测# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
没结束之前,所有的地面线都不能破坏。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  所以,决定是否复测地面不是一个数学问题,而是一个哲学问题,它充满了不确定性,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
你只能去权衡所有因素,再考虑是否去做。即使你考虑得当,你只能得出一个合理的结果,而不是一个精确的结果。在条件相同得情况下,不同的人考虑得出得结果也不一定相同。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  总之一句话,如果考虑得结果是,可能性很小,那么相比复测过程的工作量之大,时间之长,我建议不去做。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
“第三,仪器的高度精确测量,最好能把倾斜导致的误差计入,一般取仪高16米,用勾股定理算就行了。目标棱镜高也是如此。棱镜高一般量到棱镜横向螺丝中心。具体的公式怎么样啊?”# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
其实,如果联测导线时候前后视用的都是三角架,这个倾斜可以不考虑,因为大致抵消了。所差异的不过是仪器高和前后视棱镜高,以及仪器的横向宽度的不同,差异非常小。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  具体是这样,量仪高从导线点顶量到望远镜中心(一般侧面有一条刻度线),这是斜长,然后量仪器中心到仪器边的横向宽度,这是短的那条直角边。长直角边是真正的仪高,用勾股定理算。一般和斜长差2MM左右。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
我并不认为细心认真就不会出错,这要看细心认真是怎么个细心认真了。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  如果只是亦步亦趋,细心认真做好眼下的工作,而不是主动去预见后续的步骤和工序,那么眼下这步工作的实施本身不易发生错误,但是,一件事要正确完成,由策划和实施两个步骤完成。如果策划错了,实施再正确,那么结果还是错的。这就意味着,后面的工序只能从一个错误的基础上开始。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
   当领导告诉我们,要去测地面了,我们就认真的去测,但没有主动的去预见谋划,去自己拿主意,结果认真测的结果是白测。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
   当要做资料了,我们就认真的做,内容全都对了,结果白做,因为表格格式一开始就是错的。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
   要桥梁放样了,我们就认真按设计去放,结果做完台身发现和台帽对不上位置,因为设计中标注的前墙坡率是中线处的,且设计并未提示我们要考虑左中右三点前墙坡率的不一致。 # ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
   搞测量有死测量和活测量两种,死测量是一种会计式的认真,机械的根据数据来源,按预定的步骤和公式处理数据,这时,人本身成为一个机械的数据处理机,没有主动性,没有预见性。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  活测量则不是,活测量一样会精确的处理数据,但活测量不仅仅是要做一个会计,还要主动去谋划,去判断和预见。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
  没有人一开始就能成为活测量,因为这需要积累。但是为什么有些人有了足够的工作经历之后还是一个死测量呢?因为他对自己的定位就是会计,他认为测量就是一个纯粹的数字工作。就是一个亦步亦趋的工作。# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
分享 转发
TOP
2#

感谢楼主的无私奉献# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
TOP
3#

我觉得说得很到位,# ¼þ€DùD°Ëbbs.3c3t.comŸ6&ïÿÎã
TOP
发主话题 回复该主题