1、工程简介Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
2、降水方式方法及采取的措施Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
3、降水工作中应注意的事项Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
4、计算书(附后)Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
本节主要讨论轻型井点降水有关计算Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
轻型井点降水计算Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
一、 总涌水量计算Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
用下式计算公式: Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
(2H―s)s Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Q=1.366K Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
lgR―lgx0 Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
(2H―s)sÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
q=1.366KÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
lgR―lgrÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
式中:K—土的渗透系数(m/d);Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
H—含水层厚度(m);Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
s—水的降低值(m);Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H• KÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
r—井点的半径(m);Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/πÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
F—基坑井点管所包围的平面面积(m2);Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
π—圆周率,取3.1416;Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
二、井点管需要根数Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
井点管需要根数n可按下式计算:Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
QÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
n=m Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
qÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
式中 q=65π•d•l 3√ KÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
式中:Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
n—井点管根数;Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
q—单根井点管的出水量(m3/d);Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
d—滤管直径(m);Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
l—滤管长度(m);Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
三、井点管平均间距Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
井点管平均间距D(m),可按下式计算:Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
2(L+B)Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
D= Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
n-1Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
式中:L—矩形井点系统的长度(m);Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
B—矩形井点系统的宽度(m);Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
四、例题Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
解:(1)井点系统布置Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s=4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
(2)基坑总涌水量计算Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 mÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0mÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行计算:Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
x0=√F/π =√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11mÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
抽水影响半径:R=1.95 s√H• K =1.95×4√6.7×5 =45.1mÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
基坑总涌水量: Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
(2H―s)s Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Q=1.366K Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
lgR―lgx0 Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
(2×6.7―4)×4 Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
=1.366×5 Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Lg45.1―lg11 Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
=419 m3/dÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
(3)计算井点管数量和间距Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
单井出水量:Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
q=65π•d•l 3√ K Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
=65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√ 5 Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
=20.9 m3/dÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
井点管数量:Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Q 419Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
n=m =1.1× =22根Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
q 20.9Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
在基坑四角处井点管应加密,如考虑每个角加2根井管,采用的井点管数量为22+8=30根。Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
井点管间距平均为:Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
2×(24.6+15.6) Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
D= =2.77 m 取2.4mÏ ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
30―1Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
井点管布置时,为让开机械挖土开行路线,宜布置成端部开口(即留3根井管数量距离),因此,实际需要井点管数量为:Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
2×(24.6+15.6) Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
D= ―2≈31.5根Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
2.4 Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e
用32根。Ï ]Ìði½bbs.3c3t.comÅcøo·na¥e