监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

防止隧道渗漏水七大招 [复制链接]

1#
目前隧道的施工质量要求越来越高,对隧道施工的研究也越来越深入,其中隧道的渗漏水就是目前设计、施工的重点和难点,隧道一旦出现渗漏水,它就直接影响着工程的主体结构质量以及使用安全。下面就介绍防止隧道渗漏水七大招,保证隧道施工质量及安全。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
一、采取光面爆破方案,确保开挖面圆顺çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
这是搞好隧道不渗不漏的基础,光面爆破搞不好,极易带来:çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
①拱部回填困难,一旦不密实,易形成水囊;çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
②岩面凹凸不平,喷射砼难以找平;çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
③铺设防水板困难等问题,因而在施工中,严格按照光面爆破工艺要求进行操作。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
二、严把注浆止水、防水关çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
需要进行注浆加固的止水地段,特别是富水地段、破碎围岩地段,严格按照注浆设计进行施工,贯彻“以防为主,防排结合,综合治理”的原则,确保注浆防水的质量达到止水效果,基本实现注浆段无线流,初步形成初期支护外的止水环,为安全开挖创造条件,为隧道防水创造条件。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
三、严把小导管注浆关çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
采用短台阶法施工时,严格执行“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤测量”的施工原则,认真做好初期支护,特别是初期支护背后的回填注浆,做到渗漏水无线流,否则在严重渗漏水处打孔、下管补充注浆,直至符合要求。该项工作务必做到平行作业,分段进行,做好一段,初验一段,否则,将不允许做二次衬砌。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑴施工前根据工程地质和水文地质条件,通过试验后,再进行注浆。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑵根据预注浆范围、地质条件和地下水情况,为确保注浆加固堵水效果,选择合理的注浆参数和浆液配比。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑶注浆过程中,严格控制注浆压力,防止出现结构变形、串浆等现象。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑷注浆结束后,采用径向钻孔的方法,对注浆效果进行检查、分析和判断。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
四、把住喷射混凝土防水关çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑴喷射混凝土采用湿喷技术。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑵喷射混凝土采用复喷方式,第一次喷射封面,支立格栅,挂网后再复喷,并埋入检测喷射混凝土厚度的标识钢筋,以检查喷设混凝土的厚度。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑶在喷射混凝土施工前28天,把场地布置图、机具、混合料配合比资料报监理审批,审批后再实施。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑷原材料称量允许偏差(按重量比):水泥、速凝剂±2%,砂石±3%。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑸搅拌时间:喷射混凝土采用强制式拌合机分次投料,搅拌时间不少于2 min。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑹运输及存放时间,当不掺加速凝剂时不得超过2小时,掺加速凝剂时不宜超过20 min,混合料随拌随用。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑺按照规范要求,取样试验。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
完成喷射混凝土后,隧道基本实现干燥。局部有渗流处,一是可以插管补注浆,二是较大渗流可以插管接排水盲管固定引至侧沟排走。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
五、把住防水层施工质量关çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑴防水层施工必须由专业化队伍施工。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑵必须处理好基面。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑶必须采用无钉铺设、双焊缝焊接的施工工艺。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑷把好防水层施工接缝质量关。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑸加强防水层成品的保护措施。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
严格按照结构防水设计要求,先设置纵向、环向软透水管,再铺设防水板。在施工过程中,保证接封焊接质量,避免创伤产生孔洞。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
防水板铺设前,喷混凝土表面处的钢筋头和锚杆头先切除,再用手持砂轮机磨平,对凹凸不平部位应修凿喷补,使混凝土表面平顺,有局部渗水处,应进行处理。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑹防水板按环向铺设,焊接工序与固定工序应紧密配合,一般先焊接,后固定。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑺防水板铺设的搭接宽度为10厘米,焊接宽不小于2厘米,漏焊、假焊处应补焊,若有烤焦、焊穿处,应用同样的防水板焊贴覆盖或按监理工程师指示办理。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑻固定防水板采用胶热焊接,胶垫与胶垫之间防水层不得绷紧,要保证板面与喷射混凝土密贴。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑼铺设防水板地段距开挖工作面,不得小于爆破所需要的安全距离,二次衬砌灌注混凝土时,不得损坏防水层。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑽在二次衬砌灌注混凝土前,应检查板面和底层密贴情况,搭接焊缝质量,填写质量检查记录,经监理工程师批准后方可继续施工。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
六、严把二次衬砌混凝土防水关çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
二次衬砌的混凝土在灌注和养生过程中,绝不能改变其水灰比,导致混凝土产生收缩裂缝,降低其防水性能。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑴防水混凝土所使用的水泥性能必须符合规范要求;不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或标号的水泥混合使用;çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑵防水混凝土使用的砂、石技术指标除符合规范外,砂的含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;石子最大粒径不宜大于40mm,含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑶防水混凝土使用的水,采用不含有害物资的洁净水;为提高混凝土的抗渗性而掺加的外加剂,必须具有质量证明文件和产品技术资料。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑷混凝土必须采用分层浇筑、分层振捣,每层厚度不得超过300~400mm,相邻两层浇筑时间间隔不得超过2h,混凝土的自落高度不得超过2m,超过时采用串筒或滑槽。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑸混凝土浇筑必须连续,因施工需要留设施工缝,必须征得设计凝土的抗渗性而掺加的外加剂,必须具有质量证明文件和产品技术资料。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑹混凝土必须采用分层浇筑、分层振捣,每层厚度不得超过300~400mm,相邻两层浇筑时间间隔不得超过2h,混凝土的自落高度不得超过2m,超过时采用串筒或滑槽。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑺混凝土浇筑必须连续,因施工需要留设施工缝,必须征得设计同意,并得到监理认可。允许间歇时间具体见下表;捣固选用的振捣器,其频率、振幅、振动速度等参数视混凝土的塌落度及骨料颗径而定。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑻灌注施工采用整环灌注施工,当混凝土灌至墙拱交界处时,间歇约1小时,以便于边墙混凝土沉实。拱圈封顶时,随拱圈灌注及时捣实。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑼振捣时,振捣器不得接触防水层及模板,且每次移动距离不大于振捣器作用半径的一半。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑽严格控制拆模时间,严禁混凝土强度未达到规范要求前拆模。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑾加强混凝土的养护。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
七、把住混凝土施工缝防水关çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑴做好施工缝的清理,凿处表面浮粒和杂物,将混凝土表面凿毛,并用水冲刷干净。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑵严格控制施工缝间距确保环向施工缝在8~12m之间。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑶严格控制止水条的质量,确保最终膨胀率≥200%。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï
⑷在施工缝设遇水膨胀止水条、分段灌注的变形缝(沉降缝)设止水带,并在内外缘进行嵌缝处理。çjzK7WäR¦bbs.3c3t.com/qâ8?n}5Ï

    已有1评分我要评分查看所有评分

    分享 转发
    TOP
    发主话题 回复该主题