监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

03G101解释,很有用!很权威 --5 [复制链接]

1#
伸至对边≥laE 或≥la,则可不设弯钩与机械锚固头)。 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
● 墙问题(14):问:水平筋在丁字、拐角的做法,哪种符合要求?(见图1、2) ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
■ 答墙问题(14):两种做法,左边的符合要求。左边的做法能够保证混凝土对钢筋比 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
较好的“握裹”,这对于保证钢筋混凝土构件中钢筋与混凝土共同工作是非常重要的。 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
● 墙问题(15):剪力墙暗梁主筋遇暗柱时的锚固计算起点? ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
■ 答墙问题(15):暗梁与暗柱或端柱相连接,暗梁主筋锚固起点应当从暗柱或端柱的 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
边缘算起。 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
● 综合问题(4):在“GB50010-2002”混凝土结构设计规范第126 页10.1.5 条规定板下 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
不受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d,我个人认为是否还应该满足伸至支座的中 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
心线位置,这也是一贯的施工做法。 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
■ 答综合问题(4):请注意规范用语“不应小于”的意义。大学教科书中是“=”概念,而 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
工程规范和规程是“≥”的_________概念,因此,可以伸至支座中心位置。 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
当为非抗震设计时,正常情况下板的下部钢筋在支座部位受压;当为抗震设计时,通常 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
板不作为耗能构件,因而不考虑地震作用的分配,仍然按非抗震设计,板的下部钢筋在 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
支座部位亦受压;在这两种情况下,即便其伸入支座长度为5d,通常也是安全的。执行 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
规范规定时,应特别注意“当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
适当增加”。 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
图1 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
图2 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
● 柱问题(1):柱纵筋锚入基础的问题 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
《03G101-1 图集》对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细,但是对柱纵筋 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
锚入基础的问题,图集中没有介绍,而且,此类问题查看了一些混凝土构造手册之类也 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
找不到详细的介绍,所以,很有必要在此向专家请教,这些问题也是不少工程技术人员 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
共同的问题。 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
① 柱纵筋伸入基础(承台梁,或有梁式筏板基础的基础梁)的锚固长度是多少?是一 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
个 laE 还是更多?(甚至有人提出 1.5 倍的 laE ) ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
② 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求,是否可以“直锚”而不必进行 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
弯锚?有的人说可以“直锚”;但又有人说必须拐一个直角弯。 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
③ 如果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话,弯折部分长度是多少?有人说是 10d ,而在 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
《03G101-1 图集》第39 页“梁上柱LZ 纵筋构造”中弯折长度为 12d ,这个规定是否可 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
用于基础? ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
④ 同样在《03G101-1 图集》第39 页“梁上柱LZ 纵筋构造”中,规定“直锚部分长度” ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
不小于 0.5 laE ,这个规定是否可用于基础? ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
⑤ 当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋可以不伸到梁的底部。是这样的 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
吗? ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
⑥ 当基础梁的梁高小于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋必须伸到梁的底部,然后拐一个 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
直角弯。其弯折部分长度,“剩多少拐过去多少”,显然不合适。这时候,应该用上前面 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
第③条,即规定一个弯折部分长度;同时,也应该检验一下“直锚部分长度”,看看它是 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
否不小于前面第④条规定的“最小直锚长度”。是这样的吗? ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
■ 答柱问题(1): 所提问题将会在“筏形、箱形、地下室基础平法国家建筑标准设计 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
03G101-3、-4”中得到相应答案(2003 年底陆续推出)。现在简单答复如下: ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
①⑤ 柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础(2 米以上)中部设有抗水化热 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
的钢筋时,基础有飞边的所有柱和基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置;② ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
③ 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求时,要求弯折12d;④⑥ 梁上柱 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚固,但要求柱纵筋“坐底”。 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
● 柱问题(2): 我们在施工中经常遇到柱主筋 大变小的问题。试问:当柱子采用电渣 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
压力焊时候有什么限制条件,例:25mm 碰焊14mm 的钢筋的能不能? ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
■ 答柱问题(2): 25mm 碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话,建议直径相差不要超过两级(25 与20 ”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
 
”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
分享 转发
TOP
2#

回复:03G101解释,很有用!很权威 --5

多谢多谢~~~!”œ®øÚîGbbs.3c3t.comIí•Þ!Ò 
TOP
发主话题 回复该主题