监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[求助] 混凝土坍落度损失大是怎么回事? [复制链接]

1#
外加剂掺量是1.1但拌出来的混凝土坍落度损失1小时后损失较大,是怎么回事呢,刚出机的是200MM但1小时后只有160了,是C50的混凝土
分享 转发
TOP
2#

这个不算损失过大,外加剂达到一等品要求。建议你看看外加剂的作用机理。
TOP
3#

补充上面问题,我这个还是在气温不高的情况下测的,因为我们工地现场的人说,混凝土放半个小时后,就很难施工了,我们的混凝土是你在桥面铺装上的,我认识为开始打过去的混凝土坍落度有120MM左右,但半个小时后,只有50MM左右了
TOP
4#

检测水泥初凝时间和外加剂缓凝剂成分,一般混凝土出机后,在罐车内2个小时内,塌落度损失不是很大的,至少可以保证施工的需要。
TOP
5#

新拌砼坍落度损失原因分析:一、减水剂与水泥的相容性;二、水泥需水量是否较大?三、进场的减水剂是否合格?四、配合比设计时是否做过坍落度损失试验?如果当时试验坍落度损失较小但施工时损失较大的话,从原材料、到拌和投料的准确性一一分析。
TOP
6#

外加剂的适应性差,应该外加剂的成分或水泥的掺合料的变化。
TOP
7#

一般坍落度损失太大,是由于水泥和外加剂适应性不好,可能水泥中的C3A含量高,如果可以,可以更换水泥;还可以降低外加剂掺量,可以通过试验确定外加剂的饱和点。
TOP
8#

原因很多,暴露在空气中,会损失,集料本身会吸收一部分水分
;还有水泥水化是放热反应,也要损失水分