之前在沥青板块发帖过 ,但是没有人注意,所以这次换到这里发帖求问,希望各位前辈们能回答。

各位实验方面的前辈们,我做沥青混合料的理论密度,真空法的。$½3lˆ6ËWbbs.3c3t.comTèóÚ4 ’‰È
问题1:为什么有人说如果是混合料里使用的是普通沥青,就要做,而改性沥青就不要做。这点我很不明白,有相关的规范或者条文说明吗$½3lˆ6ËWbbs.3c3t.comTèóÚ4 ’‰È
问题2:参照公路沥青路面施工技术规范里面,那个压实度的标准有三种,一个是实验室标准密度97. 最大理论密度93.试验段密度99.这三个,我现场钻芯的压实度如果只试验段的99.或者室内标准密度的97.而不能达到理论密度的93.那样子算压实度合格吗?$½3lˆ6ËWbbs.3c3t.comTèóÚ4 ’‰È
$½3lˆ6ËWbbs.3c3t.comTèóÚ4 ’‰È
问题3:如果我室内做理论密度的时候水温不是25°,那么我计算出来的理论密度不是25°水温下的密度,那么还要不要换算回去,换句话说,也就是到时候我计算空隙率的时候,那个理论密度要用当时水温做出来的密度,还是当时水温做出了再换算成25°水温的密度


补充几个问题,


沥青混合料做马歇尔击实后,如果发现它的高度不符合要求的63.5±1.3,但是高度都在63.5±2.0那样,等第二天脱模后,高度不符合的也做密度试验,那样的密度可以作为参考吗?我只做密度,不做稳定度那些。
分享 转发
TOP
2#

请楼主关注我们监理检测网的YY频道,您的问题我也答不上来,您可以进我们的YY:53360。会有前辈为您解答的。还有我们监理检测网的YY万人群:1956959.希望您加入得到您想要的答案!
初来咋道,请多关照!
TOP
3#

1.主要是试验的准确性问题。粘度大的沥青实测难分散。
2.以最高要求评价。不合格。
3.不合格的温度,不满足实验要求。
补充:测密度可以。但只能参考。
TOP
4#

1。对于改性沥青,软化点一般在80以上,在常温下粘度较大,难以用人工弄碎到小于64mm的小块而不破碎集料,而普通沥青软化点在40度以上,常温下粘度较小,可以人工弄碎到64mm而不破碎集料,所以最大理论相对密度对于普通沥青混合料是用真空法测量,而改性沥青混合料用的是计算法。其实你也可以试下普通沥青用计算法计算,看与真空法测得的结果有多大差异。一般来讲如果材料密度测的比较准确,这个差异会很小,不超过0.01
2。关于沥青混合料压实度,是有三个标准,当钻芯密度出来后,分别按三个密度计算合格率,按三个密度合格率低的为准。
3。关于相论相对密度测量时的水温问题,一般要求是在25度时测量,不应用其它温度来进行测量。如果实在不能达到25度,在其它温度下测量的结果应进行换算得到,但这个在试验资料上不允许出现。
4。对于测定密度时的高度,个人认为可以用采任意的高度,因为在测定面层芯样密度时也是用的同样的方法,而面层芯样的高度不会刚好是63.5±1.3mm,而会是40~100mm都有可能,一般不小于公称粒径的3倍。所以在测量马歇尔试样密度时,不必限定为63.5±1.3mm。