本人从优酷网看了水泥混凝土抗弯拉试验的整个过程地址如下:http://v.youku.com/v_show/id_XMTg3MTM2NTgw.html
最后面的计算却有点疑问?视频中的标准试块150*150*500,极限荷载是35.0算出来的抗弯拉强度是3.47MPa
而我们用平常的是这样算的f=FL/(bh^2)=35.0*1000*450/(150*150^2)=4.67MPa,不知道为什么会这样
分享 转发
TOP
2#

规范中好像没有500mm的试块,只有550,600两个是标准试块,400的非标试块,要乘以0.85 的系数,不知道3.47是从何而来,500mm又是参考的那个标准
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
3#

500的不是标准试件  无论哪个标准
TOP
4#

我也很困惑
TOP
5#

不是标准试件!!!!!!!!!!!
辛辛苦苦,舒舒服服;
舒舒服服,辛辛苦苦。
TOP
6#

应该要乘个变换系数!
TOP
7#

标准试件是150*150*550的
TOP
8#

你再看看是150×150×550啊!!!!
TOP
9#

对,应该乘以一个换算系数吧。标准试件尺寸是150*150*550