5个金币
现场同条件养生试块的强度值与标养试块的强度差值多少,标养试块合格,但是同养试块强度偏低,应如何判断质量好坏。例如标号为c30的混凝土标养7天强度28,同养9天21。求相关的规范和资料。

最佳答案

依人(金币:3个) 查看完整内容

我来答复: 依据 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1 同条件养护试件的留置方式和取样数...

有价值答案

九阳真经(金币:1个) 查看完整内容

肯定有差别啦!现场同条件养生试块的强度值与现场的温度和湿度等有很大关系,冬天一般比标养低,夏天一般比...

sysjql(金币:1个) 查看完整内容

“九阳真经”说的对,在补充点,标养试块28天达到多少,现场同条件养生试块到600℃/天,应相差不大。
本主题由 版主 sxpm616 于 2011/3/13 3:18:43 执行 结帖 操作
分享 转发
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
2#

肯定有差别啦!现场同条件养生试块的强度值与现场的温度和湿度等有很大关系,冬天一般比标养低,夏天一般比标养高啦!一般现场同条件养生试块用于构件的张拉。起吊等。
TOP
3#

回复 1# sxpm616 的帖子

“九阳真经”说的对,在补充点,标养试块28天达到多少,现场同条件养生试块到600℃/天,应相差不大。
TOP
4#

我来答复:
依据 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》
1  同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:
1  同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
2  对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;
3  同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件;留置数量不应少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。
4  同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。
5 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。即:规定在达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验,同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等
6 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:
(1 )等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;
(2) 同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整。

所以 你的C30砼:同条件养护9天试件的强度代表值为21MPa,而标养7天为28MPa,按照折算系数1.10倍计算得同养砼强度为23.1MPa,仅达到C30的77%强度,也没有达到对应试块7d的标养强度28MPa,说明此环境条件下同养龄期不足,此时不宜进行拆模等下一道施工工序。

    已有1评分我要评分查看所有评分

    TOP
    5#

    我先直接说二楼意见我不认同。砼夏天同养比标养强度高,我绝对不认同。你完全没有考虑湿度,只考虑夏天温度可能比标养高!啥天也没标养高。
    四楼收的比较全面,补充一下,累计温度,负温度不计。
    楼主问题我觉得还可以,9d 21,要是掺和粉煤灰的话会影响早期强度的,加上现场环境因素。很难说同养标养能差多少!