1#

当初步配合比是3001506001200kg/m3)时,拌合混凝土进行工作性检验,发现坍落度偏低需增加5%的水泥浆,问调整后的混凝土配合比是多少?ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

答:ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
水泥:
3001+5%=315 kg/m3ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
水:ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
150 1+5%=157.5 kg/m3ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

配合比ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
1ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
单位用量表达方式:ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

315 157.5 600 1200kg/m3ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
2)相对用量表达方式ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
水泥
石,W/C=ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç

ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
1
1.90 3.81W/C=0.50ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
最后编辑shiyanjiance 最后编辑于 2013-06-02 08:45:41
分享 转发
TOP
2#

没有错,加水泥浆的意思就是保持砂石用量不变只加水泥浆,书上有的,确定试验室配合比时正负0.05水灰比是砂石水都不变,只按水灰比改变水泥用量ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
最后编辑l383601976 最后编辑于 2013-06-01 15:23:12
TOP
3#

计算正确吧!ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
TOP
4#

如果是对的,调整后密度发生变化,与调整的基本原则有矛盾。调整前为2250,调整后为2272.5.谁能解释下吗?ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
TOP
5#

错!首先可以得出质量比为:1:0.5:2:4ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
增加5%水泥浆后质量比为:1:0.5:1.9:3.81ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
如果每方水泥用量为315KGZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
那么配合比为:315:158:598:1200ZWŽñúù ί bbs.3c3t.comà.tyڗ¬ç³ç
最后编辑gcaishen2008 最后编辑于 2013-06-01 18:27:24