一、填空题(共25分,每空1分):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi1、材料的(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
力学:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)性质,是材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi2、水泥细度是控制水泥质量的重要指标之一。水泥细度检验时的筛析方法有(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
干筛:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)法、(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
水筛:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)法和(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
负压筛析:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)法。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi3、混凝土用砂、石的含泥量是指公称粒径小于(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
0.080:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)mm的颗粒含量。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi4、大体积混凝土施工时,宜用(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
缓凝:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)减水剂;寒冷条件下宜用(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
防冻:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)减水剂。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi5、普通混凝土常用的水泥种类有(硅酸盐水泥)、(普通水泥)、(矿渣水泥)、(火山灰水泥)、(粉煤灰水泥)和(复合水泥)。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi6、砂浆和易性的好坏主要处决于(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
流动性:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)和(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
粘聚性:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
),前者用(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
稠度:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)表示,后者用(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
分层度:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)表示。。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi7、钢材随含碳量的(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
提高:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)强度增高,而延展性、冲击韧性随之(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
降低:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)。碳素钢中的硫含量影响其(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
热加工性能:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
);磷含量影响其(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
冷加工性能:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi8、土壤液限是土的(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
可塑:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)状态和(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
流动:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)状态的分界含水量,塑限是(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
半固体:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)状态和(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
可塑:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)状态的分界含水量。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi :&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi二、单项选择题(共7分,每题1分):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi1、工地测得湿砂的含水率为a,则施工配合比中湿砂的实际用量应为(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.干砂重/(1+a):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.干砂重×(1+a):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiC.干砂重/(1-a):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
D.干砂重×(1-a):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi2、当混凝土试件采用边长为100mm3的立方体时,抗压结果折算标准试件抗压强度时应乘以( B )系数。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.1.05:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.0.95:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C.0.90:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi3、横截面面积为314.2mm2的光圆钢筋,当屈服力Fs为76. 5kN时,屈服点为(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)MPa。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.243MPa:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.245MPa:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C.240MPa:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi4、有一组数据0.23、0.342和0.4,其和应为(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
D:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.0.92:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.0.922:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C.0.9:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
D.1.0:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi5、混凝土配合比设计中的各项参数,对混凝土坍落度影响最大的参数是(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.水泥用量:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.用水量:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C.水灰比:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
D.砂率:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi6、当水泥细度检验结果发生争议时,应以(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
A:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)法为准。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.负压筛析法:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.干筛法:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C.水筛法:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi7、有一组混凝土检查试件,其抗压强度数据为31.4MPa 、26.4MPa和22.3MPa ,该组混凝土试件的抗压强度代表值为(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.26.4MPa:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.26.0MPa:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C.不作为评定依据:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi :&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi三.多项选择题(共8分,每题1分):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi1、可以用于制做抗渗混凝土的水泥有( A、B、D )。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.普通硅酸盐水泥:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.火山灰质硅酸盐水泥:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiC.矿渣硅酸盐水泥:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
D.硅酸盐水泥:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi2、下列水泥质量指标中,当(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
A、C:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
)中任意一项不符合标准规定时,则判为水泥不合格。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.细度:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.氧化镁:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C.强度:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
D.安定性:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
E.三氧化硫:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi3、混凝土用砂的有害物质为( A、B、C、D、E )。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.云母:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.泥块:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C.有机物:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
D.轻物质:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
E.氯离子:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi4、在室内测定土的密度试验方法有( C、D )。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.灌砂法:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.核子仪法:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C.环刀法:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
D.蜡封法:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
E.K30法:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi5、钢筋的一般检验项目包括( A、C、E、H )。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiA.屈服强度:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
B.疲劳强度:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
C.延伸率:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
D.硬度:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼ÓïiE.弯曲:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
F.冲击韧性:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
G.钢铁化学分析:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
H.极限强度:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi6、喷射混凝土可以加入的外加剂是(B D ):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi(A):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
早强剂:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
(B):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
减水剂:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
(C):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
引气剂:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
(D):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
速凝剂:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi7、夏季混凝土施工应掺外加剂是( C D):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi(A)高效减水剂:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
(B)早强减水剂:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
(C)缓凝剂:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
(D)缓凝减水剂:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi8、混凝土配合比设计的主要参数是(:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
A、C、D:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi(A)水灰比:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
(B)单方混凝土水泥用量:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
(C)单方混凝土用水量;:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
(D)砂率。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi :&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi四.判断题(共5分,每题0.5分,正确打√,错误打×):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi1、试验前必须对仪器设备进行检查,并做好记录。( √ ):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi2、试验室所用计量仪器设备,凡是没有检定规程的都必须进行自校。( √ ):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi3、混凝土抗压强度的保证率应达到95%。( √ ):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi4、水泥负压筛的修正系数取值有效范围,规范未做规定。(×):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi5、混凝土强度检验评定标准GBJ107—87与铁路混凝土强度检验评定标准TB10425—94是完全一致的。( × ):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi6、土的密度是指土的单位体积的质量。( √ ):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi7、钢材试验可以在任意室温下进行。( × ):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi8、试验记录和试验报告允许划改,但应将正确数据填写在划改数据的右上方,并加盖划改人名章。( × ):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi9、不合格水泥就是废品。( × ):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi10、对仪器设备实行标志管理,当某压力机经计量测试部门进行周期计量检定后,其C度盘不合格,但A、B两度盘合格,并签发有检定证书,故将该压力机贴上绿色合格证管理标志。( × ):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi :&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi五.简答题(共20分,每题5分):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi1、《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424-2003)规定必须采用同条件养*制作抗压强度试件对结构实体强度进行检验的结构有哪些?具体是如何规定的?:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi答:桥梁、墩台、隧道衬砌。桥梁每墩台、每孔(片)梁和隧道每200米衬砌应按不同强度等级制作同条件养*抗压强度试件不少于一次。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi :&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi2、砌筑砂浆的抗压强度只与水泥用量和水泥强度等级有关,这句话对不对?为什么?:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi答:不对。砌筑砂浆有砌砖砂浆和砌石砂浆之分,对砌砖砂浆来说其强度只与水泥强度:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi等级及水泥用量有关;而对砌石砂浆来说,其强度不仅与水泥强度等级及水泥用量有关,而且与水有关,即还与水灰比有关。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi :&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi3、简答混凝土坍落度试验方法和坍落度取值方法?:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi答:试验前应将坍落度筒、钢板及捣棒润湿,将坍落度筒放于钢板上,双脚踩住踏板,将混凝土拌和物分三层装入坍落度筒,每层用φ16×600弹头型捣棒沿螺旋方向自边向中插捣25次,第一层插至底部,第二层和第三层应插透本层捣至下层表面,第三层插捣完毕后用抹刀抹平顶面,双手按住坍落度筒两侧提手,双脚离开踏板,用双手将坍落度筒在5~10S内慢慢垂直提起后放在坍落试体旁,用直尺测量坍落度筒筒顶至坍落试体最高点的距离,即为混凝土拌和物坍落度,以mm计,精确到5mm。坍落度测试自装料至测试完毕要求在15min内完成。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi4、铁路路基填土密度检验时,有时会出现压实系数大于1.00的现象,试分析其原因?:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi答:可能是取样部位不具代表性,遇有石子所致。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi :&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi六.计算题(共35分,每题7分):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi1、用灌砂法测得灌满试坑的砂子质量为2.720kg(砂子的密度为1.70g/cm3 ),试坑内挖出的湿土总质量为2.760kg,用烘干法测得含水率为9.5%,试计算土的干密度和湿密度?:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi解:椐已知条件得试坑容积为:2720g÷1.70g/cm3=1600cm3:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi故湿密度为::&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
2760g÷1600cm3=1.72g/cm3:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi椐已知条件得干土质量为:2760g÷(1+0.095)=2520g:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi故干密度为::&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
2520g÷1600cm3=1.58g/cm3:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi答:该土的干密度为1.58g/cm3,湿密度为1.72g/cm3。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi :&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi2、一组水泥胶砂试件的28天抗压强度值为51.7 、47.5 、51.4、 46.8 、52.2、:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi57.5(MPa),问该组水泥胶砂试件的28天抗压强度是多少? :&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi解:(51.7+47.5+51.4+46.8+52.2+57.5)÷6=51.2(MPa):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi∵57.5÷51.2=1.123:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
∴舍去57.5MPa,取余下5个值平均值为::&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi(51.7+47.5+51.4+46.8+52.2)÷5=49.9(MPa):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi余下的5个值与平均值之差均未超过±10%,故取49.9MPa为抗压强度结果。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi答:该组水泥胶砂试件的28天抗压强度为49.9(MPa)。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi :&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi3、强度等级为C25的混凝土,按理论配合比计算得每立方米混凝土各项材料用量分别为:水泥320kg、砂子770kg、石子1170kg、水180kg。取现场砂样1kg,炒干后为960g;取现场石子样2kg,炒干后为1960g。请计算施工配合比?:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi解:砂含水率为::&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
(1000-960)÷960=4.2%:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi石子含水率为:(2000-1960)÷1960=2.0%:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi理论配合比为:320/320:770/320:1170/320:180/320=1:2.41:3.66:0.56:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi施工配合比:1:2.41×(1+0.042):3.66×(1+0.020):(0.56-0.042×2.41-0.020×3.66):&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi=1:2.51:3.73:0.39:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi
:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi答:施工配合比为1:2.51:3.73:0.39。:&ºòñmbbs.3c3t.com³´ F¼Óïi