一、参数信息 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
塔吊型号:QTZ50,                   塔吊起升高度H=90.00m, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
塔吊倾覆力矩M=490fkN.m,           混凝土强度等级:C30, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
塔身宽度B=2.5fm,                  基础以上土的厚度D:=1.20m, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
自重F1=357.7fkN,                  基础承台厚度h=1.20m, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
最大起重荷载F2=50fkN,             基础承台宽度Bc=5.00m, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
钢筋级别:II级钢。 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
二、基础最小尺寸计算 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
1.最小厚度计算 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
    根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算: 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
(7.7.1-2) 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
                  6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
其中: F——塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范。 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      η——应按下列两个公式计算,并取其中较小值,取1.00; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      (7.7.1-2)  6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
                  6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      (7.7.1-3)  6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
                  6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      η1--局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      η2--临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      βh--截面高度影响系数:当h≤800mm时,取βh=1.0;当h≥2000mm时,取βh=0.9, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
其间按线性内插法取用; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,取14.30MPa; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      σpc,m--临界截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
宜控制在1.0-3.5N/mm2范围内,取2500.00; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      um--临界截面的周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边ho/2处板垂直截面的最不利周长;这里取(塔身宽度+ho)×4=13.20m; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      ho--截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      βs--局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,βs不宜大于4;当βs<2时,取βs=2;当面积为圆形时,取βs=2;这里取βs=2; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
      αs--板柱结构中柱类型的影响系数:对中性,取αs=40;对边柱,取αs=30;对角柱,取αs=20. 塔吊计算都按照中性柱取值,取αs=40 。 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
    计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力,将ho1从0.8m开始,每增加0.01m, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
至到满足上式,解出一个ho1;当F取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个ho2,最后ho1与ho2相加,得到最小厚度hc。经过计算得到: 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
塔吊基础对基脚的最大压力F=180.00kN时,得ho1=0.80m; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
塔吊基础对基脚的最大拔力F=180.00kN时,得ho2=0.80m; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
解得最小厚度  Ho=ho1+ho2+0.05=1.65m; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
实际计算取厚度为:Ho=1.20m。 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
2.最小宽度计算 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
建议保证基础的偏心矩小于Bc/4,则用下面的公式计算: 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
                  6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
其中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
         F=1.2×(357.70+50.00)=489.24kN; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
    G ——基础自重与基础上面的土的自重, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
         G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D) 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
         =1.2×(25.0×Bc×Bc×1.20+20.00×Bc×Bc×1.20); 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
    γm——土的加权平均重度, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
    M ——倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4×490.00=686.00kN.m。 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
解得最小宽度 Bc=2.78m, 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
实际计算取宽度为 Bc=5.00m。 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
三、塔吊基础承载力计算 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
计算简图: 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
                  6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
                  6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
当考虑附着时的基础设计值计算公式: 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
                  6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式: 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
                  6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
式中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=304.30kN; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
     G——基础自重与基础上面的土的自重: 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
          G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D) =1620.00kN; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
          γm——土的加权平均重度 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
     Bc——基础底面的宽度,取Bc=5.000m; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
     W——基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.833m3; 6:€ãV®ì«bbs.3c3t.com«—´F¹]\µ
  