一、参数信息 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 塔吊型号:QTZ50, 塔吊起升高度H=90.00m, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 塔吊倾覆力矩M=490fkN.m, 混凝土强度等级:C30, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 塔身宽度B=2.5fm, 基础以上土的厚度D:=1.20m, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 自重F1=357.7fkN, 基础承台厚度h=1.20m, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 最大起重荷载F2=50fkN, 基础承台宽度Bc=5.00m, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 钢筋级别:II级钢。 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 二、基础最小尺寸计算 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 1.最小厚度计算 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算: Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo (7.7.1-2) Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 其中: F——塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范。 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo η——应按下列两个公式计算,并取其中较小值,取1.00; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo (7.7.1-2) Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo (7.7.1-3) Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo η1--局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo η2--临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo βh--截面高度影响系数:当h≤800mm时,取βh=1.0;当h≥2000mm时,取βh=0.9, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 其间按线性内插法取用; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,取14.30MPa; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo σpc,m--临界截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 宜控制在1.0-3.5N/mm2范围内,取2500.00; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo um--临界截面的周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边ho/2处板垂直截面的最不利周长;这里取(塔身宽度+ho)×4=13.20m; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo ho--截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo βs--局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,βs不宜大于4;当βs<2时,取βs=2;当面积为圆形时,取βs=2;这里取βs=2; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo αs--板柱结构中柱类型的影响系数:对中性,取αs=40;对边柱,取αs=30;对角柱,取αs=20. 塔吊计算都按照中性柱取值,取αs=40 。 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力,将ho1从0.8m开始,每增加0.01m, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 至到满足上式,解出一个ho1;当F取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个ho2,最后ho1与ho2相加,得到最小厚度hc。经过计算得到: Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 塔吊基础对基脚的最大压力F=180.00kN时,得ho1=0.80m; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 塔吊基础对基脚的最大拔力F=180.00kN时,得ho2=0.80m; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 解得最小厚度 Ho=ho1+ho2+0.05=1.65m; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 实际计算取厚度为:Ho=1.20m。 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 2.最小宽度计算 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 建议保证基础的偏心矩小于Bc/4,则用下面的公式计算: Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 其中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo F=1.2×(357.70+50.00)=489.24kN; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo G ——基础自重与基础上面的土的自重, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D) Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo =1.2×(25.0×Bc×Bc×1.20+20.00×Bc×Bc×1.20); Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo γm——土的加权平均重度, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo M ——倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4×490.00=686.00kN.m。 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 解得最小宽度 Bc=2.78m, Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 实际计算取宽度为 Bc=5.00m。 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 三、塔吊基础承载力计算 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 计算简图: Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 当考虑附着时的基础设计值计算公式: Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式: Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo 式中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=304.30kN; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo G——基础自重与基础上面的土的自重: Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D) =1620.00kN; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo γm——土的加权平均重度 Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo Bc——基础底面的宽度,取Bc=5.000m; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo W——基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.833m3; Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í
òZ$ôïo
|
| | | | | | 作者: 总监代表 2007-3-13 13:01 回复此发言 | Õ²M1bÜS]bbs.3c3t.com&Í