火灾自动报警工程监理细则W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
依据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
一、火灾自动报警系统的布线,应符合:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.1管内或线槽内穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,并要清管或清槽。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.2不同系统,不同电压等级,不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.3导线在管内或线槽内,不应有接头、扭结。导线的结头,应在接线盒内焊接或用端子连接。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.4敷设在多尘或潮湿场所的管路的管口和连接处,均应作密封处理。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.5管路超过下列长度,在便于接线处装设接线盒:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.5.1管子长度每超过45m,无弯曲时;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.5.2管子长度每超过30m,有1个弯曲时;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.5.3管子长度每超过20m,有2个弯曲时;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.5.4管子长度每超过12m,有3个弯曲时;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.6管子入盒时,盒外侧套锁母,内侧装护口,在吊顶内敷设,盒的内外侧均应套锁母。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.7在吊顶内敷设各类管路和线槽,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.8线槽接头处,距接线盒0.2m处,线槽走向改变或转角处都应设置吊点或支点;其直线段每隔1.0~1.5m设置吊点或支点。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.9管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩物、抗震缝等)处,应采取补救措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.10吊装线槽的吊杆直径,不应<6mm。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
1.11对每回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,不应小于20MΩ。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
二、火灾探测器的安装:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.1点型火灾探测器的安装位置,应符合:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.1.1探测器至墙边,梁边水平距离,不应<0.5m;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.1.2探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.1.3探测器至空调送风口的水平距离不应<1.5m,至多孔送风顶棚孔口水平距离不应<0.5m。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.1.4在宽度小于3m的走道,探测器宜居中布置。感温探测器的安装距离,不应>10m,感烟探测器距离,不应>15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.1.5探测器宜水平安装,当必须倾斜时,倾斜角不应>45°.W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.2探测器底座应固定牢靠,其导线连接必须压接或焊接。(焊接时不能用带腐触性的助焊剂)W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.3探测器的“+”线为红色,“-”线为兰色,其余线根据不同用途采用其他颜色区分。同一工程相同用途的导线颜色应一致。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.4探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.5探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.6探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.7探测器在即将调试时方可安装,安装前妥善保管,并采取防尘、防潮、防腐触。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
三、手动火灾报警按钮的安装W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.1手动火灾报警按钮应安装在墙上距地面高度1.5m处,应安装牢固、不得倾斜。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.2手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,端部有明显标志。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
四、火灾报警控制器的安装W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.1火灾报警控制器在墙上安装,距地面高度不应小于1.5m;落地安装时,其底宜高出地坪0.1~0.2m。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.2火灾报警控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.3引入火灾报警控制器的电缆或导线,应符合:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.3.1配线应整齐,避免交叉,固定牢靠。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.3.2电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,与图纸一致,字迹清晰,不易退色。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.3.3端子板的每个接线端,接线不得超过2根。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.3.4电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.3.5导线应绑扎成束。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.3.6导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.4火灾报警控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.5火灾报警控制器接地,应牢固,且有明显标志。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
五、消防控制设备的安装W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
5.1消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定。其固定间距不应>0.5m,软管与其的接线盒,应采用锁母固定,应根据配管规定接地。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
5.2消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
5.3消防控制设备内不同电压等级,不同类别的端子,应分开,有明显标志。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
六、系统接地装置的安装W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
6.1工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得用镀锌扁铁或金属软管。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
6.2消防控制室引至接地体的工作接地线,通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
6.3工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
6.4接地装置施工完毕,测量接地电阻,并作记录。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
附件:火警自动报警系统验收细则W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
一、消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
二、火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.1实际安装数量在5台以下,全部抽验;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.2实际安装数量6~10台,抽验5台;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
2.3实际安装数量在10台以上,按实际安装数量30%~50%的比例,但不少于5台。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
抽验时每个功能应重复1~2次。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
三、火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列进行模拟火灾响应试验和故障报警抽检:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.1实际安装数量<100只,抽验10只;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.2实际安装数量>100只,按5%~10%的比例,但不能少于10只。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
四、消防电梯应进行1~2次人工控制和自动控制功能检验。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
五、火灾事故广播设备的检验,应按实际安装数量的10%~20%进行如下功能检验:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
5.1在消防控制室选层广播;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
5.2共用的扬声器强行切换试验;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
5.3备用扩音机控制功能试验。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
六、消防通讯设备的检验,应符合下列要求:W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
6.1消防控制室与设备间进行所设的对讲电话进行1~3次通话试验;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
6.2电话插孔按实际安装数量5%~10%进行通话试验;W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
6.3消防控制室的外线电话与“119台”进行1~3次通话试验。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
上述功能语音应清楚。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ