防雷接地工程接地体一般采用两种方式制作:一种是利用建筑物钢筋混凝土基础内钢筋连通作为接地装置(即接地体);另一种是人工接地,采用多处深埋地极再连通作为接地装置。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
一、基础钢筋网重复接地体制作W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
按设计图尺寸位置要求,标好位置,一般在桩基18m×18m方格网内所有桩基钢筋应相互焊接连通,即将桩端钢筋与基础四周钢筋(亦称周长钢筋)相互焊接连通,以形成闭合接地网。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
二、人工重复接地体制作W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
按设计标高(一般接地体埋设深度距地不小于0.8m),在建筑物四周墙距1m处挖深沟,将50×50×5镀锌角钢,长为2.5m横埋入沟底,然后与40×4镀锌扁铁焊牢(三面焊),焊完后清掉药皮,刷沥青油防腐,将接地线引出至需要位置上,埋上土夯实,并用摇表接地电阻值,不大于10Ω值为合格,并填于测试记录表。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
此制作方式在建筑物四周均匀埋设10处。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
三、防雷接地干线制作W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.31利用建筑物四周部分柱子上两根主钢筋(如防雷接地图纸上标记)作接地干线。即分别将柱子上两根主钢筋焊接于基础钢筋网接地体,然后逐层引下线焊接到顶层女儿墙上避雷网接闪器上。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.2每层楼防雷接地引下线焊接,必须由下而上固定焊接两根主钢筋,为了施工方便,焊好后必须作好红漆标记。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.3具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处,必须采用φ10~φ12园钢,跨接焊接,焊接长度应大于钢筋直径的6倍,必须采用两 面焊牢,并及时清除药皮。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.4裙楼顶女儿墙应焊接防雷网,自裙楼层开始向上每隔三层必须在周梁上焊接均压环,即分别焊通(跨接焊)周梁上两根主筋并分别连接焊通柱子上引下线两根主筋上。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.5管道井预埋接地线(φ12园钢)每隔三层引焊到均压环上。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.6电梯井底层必须留有引接接地预埋件钢板块(100×50×10)W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.7建筑物为防止侧雷雷击,每层金属窗上必须预留引接防雷接地主筋接长线。(φ12园钢)W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.8当基础钢筋网接地体焊好后,必须用测量接地电阻摇表(定期周检合格的)认真测量对地接地电阻值(系统接地总电阻值不大于1Ω)。否则继续由其他桩基主钢筋并接焊到钢筋网上,使接地电阻值减小到合格为止。并填好隐检记录报监理签证存档。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
3.9测量接地电阻,除了基础接地体测量外,还要在裙楼封顶女儿墙避雷网做好后,再测量一次接地电阻值,达标后填好隐检记录报监理签证存档。最好在主体封顶做好女儿墙上避雷网接闪器后,还要测量一次接地电阻值,达标后填好隐检记录报监理签证存档。如果测量接地电阻值仍达不到标准值,即采取人工接地体补偿,即做好人工接地体引接到任一防雷接地柱主筋上即可,使接地电阻值降下来直至合格为止。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
四、避雷接地质量标准要求W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.1金属部件(包括人工接地体的角钢、闪电器的园钢等)注意保护镀锌层。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.2接地焊及其跨接焊,必须焊接饱满,不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷。除了隐蔽在砼内的焊接处焊好不刷防锈漆外,其他接地跨接焊接处,必须刷二次防锈漆。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.3避雷网闪电器及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好,斜体垂直,避雷网规格及弯曲半径正确(其弯曲半径不小于其直径的2倍)设有标志灯的避雷针灯具(航标灯)显示应清晰。避雷网支持间距应均匀,避雷针垂直度偏差不大于顶端针杆的直径。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.4接地干线穿墙时应加保护管,且固定牢靠,跨越伸缩缝时应作补偿或采用相同截面积的软线连接,作油漆防腐处理。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.5避雷接地引线及均压环引线或管道井接地引线,金属门窗接地引线等。此各种引线转弯处,不得有死弯,弯曲半径不小于园钢直径的2倍,扁钢厚度的5 倍。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.6人工接地体不应埋入有垃圾、灰渣及腐触性土壤里,若需其位必须换土回填,可保护其接地电阻。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.7人工接地引下线镀锌扁铁要调直,断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等坚固件齐全,防腐刷漆2遍要均匀。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ
4.8按避雷接地质量标准要求,认真检查验收,凡不符标准规范要求的,坚决要求整改返工,直至验收合格签证。W+ÌÐ!Æ ³bbs.3c3t.com|ÊÅn¿ÊèsÛ