监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[讨论]关于沥青路面施工技术规范出现错误的问题(集料坚固性指标... [复制链接]

1#
<p>  <font size="3">最近我在查阅公路沥青路面施工技术规范的过程中发现了一个问题,不知道是规范编写错误还是本人理论水平有限,现把发现的问题公之于上,希望各位给予意见,谢谢!</font></p><p><font size="3">  关于JTGF40-2004上面粗细集料坚固性的要求:粗集料坚固性要求是不大于百分之12,细集料坚固性要求是不小于百分之12.本人翻阅坚固性试验的目的和要求,认为粗细集料坚固性要求相反是不符合常理的!</font></p><a href=[[[SQ]]][[[http://kiii.cn/Dispbbs.asp?boardid=30%26ID=8068%26replyID=56261%26skin=1]]]></a>‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
最后编辑lmh007_1975 最后编辑于 2011-04-10 20:23:52
分享 转发
TOP
2#

回复:[讨论]关于沥青路面施工技术规范出现错误的问题

这样都给你发现 了牛啊‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
3#

回复:[讨论]关于沥青路面施工技术规范出现错误的问题

我们学习的榜样!‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
4#

回复:[讨论]关于沥青路面施工技术规范出现错误的问题

本人认为:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中对粗细集料坚固性的要求并没有错。可以结合《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)中,粗细集料坚固性试验方法。两本规范仔细领悟一下,就会明白《公路沥青路面施工技术规范》中的要求是正确的!!‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
回贴是一种美德,请尊重别人的劳动成果! 哪怕是一个“好”字,也会给我们带来莫大的鼓励!

Kiii路-桥-隧精英群,群号:31833317
TOP
5#

回复:[讨论]关于沥青路面施工技术规范出现错误的问题

我认为也是小于12‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
6#

回复:[讨论]关于沥青路面施工技术规范出现错误的问题

关于JTGF40-2004上面粗细集料坚固性的要求:粗集料坚固性要求是不大于百分之12, (是指通过筛孔的含量)细集料坚固性要求是不小于百分之12. (是指.>0.3mm的含量)本人翻阅坚固性试验的目的和要求,认为粗细集料坚固性要求是对的,!两本规范仔细领悟一下,就会明白《公路沥青路面施工技术规范》中的要求是正确的。只是《公路沥青路面施工技术规范》和(JTG F40-2004)《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)没把定义对照好。‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
帮助别人,快乐自己,提高自己
TOP
7#

回复:[讨论]关于沥青路面施工技术规范出现错误的问题

没有出错‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
8#

回复:[讨论]关于沥青路面施工技术规范出现错误的问题

本人认为应该小于12%。‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
如果是以F40中的“不小于”12为准,就想当于坚固性大于12,夸张一点,比如说是80%,那说意味着,在坚固性试验中,差不多所有的集料都破碎了,这样的料能用与否,我想大家都是可想而知了吧。‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
所以,我的结论:“不小于”是错误的!‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
9#

回复:[讨论]关于沥青路面施工技术规范出现错误的问题

这个试验很少做,反正我没有做过,所以没发现。‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
规范里有一个错,在附录配合比设计方法里,好像是计算油膜厚度的公式。‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
10#

回复:[讨论]关于沥青路面施工技术规范出现错误的问题

谢谢大家的讨论‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
11#

没有研究过‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
永远做www.kiii.cn的忠实观众~~
TOP
12#

niuniu6682000对细集料的坚固性试验分析的不对吧。按JTGE42中计算公式的表达意思明明是损失的质量占总质量的百分数。那如果说是不小于12,假如是100的话,岂不是全部都显著破坏了。‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
TOP
13#

我看了大家的评论。并特意查阅了相关规范。‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
在试验规程中,对于坚固性的定义及试验方法、结果计算,其实都是一样的。都是评价集料经饱和硫酸钠溶液多次浸泡与烘干循环后,承受硫酸钠结晶压而不发生显著破坏或强度降低的性能。都是以质量损失的百分比作为坚固性指标。‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
因此,作为集料的耐久性,应该都是不大于才符合实际需要。‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
至于niuniu朋友提到的大于0.3mm部分的问题。我分析,路面施工规范的意思是指细集料中大于0.3mm部分做该坚固性试验。而试验规程中,最低的粒径等级就是0.3mm。所以两者是吻合的。并不是说坚固性试验循环后大于0.3mm的筛余量大于12%。‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
非常敬佩楼主这种学习精神。向你致敬!‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp
也希望有不同观点的专家、同行们能不吝指教!‘Æï`·~ ¥Ù–bbs.3c3t.comø®æD­³ÑZp