标准稠度用水量试验检测方法(维卡仪法)Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
答:测定前检查,维卡仪的金属棒能自由滑动,调整至试杆接触玻璃板时指针对准零点,净浆搅拌机运转正常。Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
(1)、水泥净浆的拌制。搅拌锅和搅拌叶片应先用湿布湿润,倒入拌和用水。称取500g水泥试样在5~10s内加入到锅内,防止水和水泥溅出。拌和时,先将搅拌锅放到锅座上,升至搅拌位置,启动搅拌机低速搅拌120s,停15s,高速搅拌120s后停机。Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
(2)、拌和结束后,立即将拌好的净浆装入放在玻璃板上的试模中,用小刀插捣,轻轻振动数次,刮去多余净浆。Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
(3)、抹平后迅速移至维卡仪上,并将其中心定在试杆下,降低试杆直到与净浆表面接触,拧紧螺丝1~2s后,突然放松,使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。当试杆停止下沉或释放试锥30s时,记录试杆到底板的距离,升起试杆后立即擦净。Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
(4)、整个操作应在搅拌后1.5min内完成,以试杆沉入净浆并距底板6mm±1mm时的净浆为标准稠度净浆,此时其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量,以水泥质量的百分比计。www.kcsjw.com/bbsNk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
    Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
(5)、当试杆距底板小于5mm时,应适当减水,重复水泥浆的拌制和上述过程;若距离大于7mm时,则应适当加水,并重复水泥浆的拌制和上述过程。Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
分享 转发
TOP
2#

水泥标准稠度用水量试验操作步骤(代用法):Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
答:(1)水泥净浆的制备。先将搅拌锅和搅拌叶片用湿布湿润,倒入拌和用水。然后称取500g待测水泥,在规定的5~10s中加入到锅内,小心防止有水或水泥溅出。将搅拌锅安置在搅拌设备上,启动搅拌机,慢速搅拌120s,停伴15s,再高速搅拌120s后停机。Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
(2)代用法水量多少可通过调整用水量法和固定用水量法两种方式来确定,如发生争议时以前者为准。Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
(3)在采用调整用水量方法时,水泥称取500g,先按经验确定一个水量。按标准方法拌好后,立即将水泥浆装入锥模中,用小刀插捣,振动数次,保证水泥浆装填密实,刮去多余净浆,抹平后迅速放到试锥下面固定位置上,调整试锥锥尖正好与净浆表面接触,拧紧固定螺丝。稍过片刻,突然放松螺丝,让试锥垂直自由地沉入水泥净浆中。当试锥停止下沉或释放试锥30s时,记录试锥下沉深度mm。整个操作应在搅拌后1.5min内完成。www.kcsjw.com/bbsNk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
    Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
(4)以试锥下沉深度为28mm±2mm时的净浆为标准稠度净浆,此时其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量,以水和水泥质量的百分率计。如下沉深度在要求范围之外,则需另称取水泥试样,改变用水量,重新试验,直至试锥下沉深度达到28mm±2mm时为止。Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ
(5)采用固定用水量方法时,水泥用量不变,仍是500g。而拌和用水量固定采用142.5ml。按上述调整用水量法操作步骤测定之后,根据试锥下沉深度S(mm)按下式计算得到标准稠度用水量P(%)。P=33.4-0.185S。当试锥下沉深度小于13mm时,应改用调整用水量法测定。Nk´Úª´VKÆjbbs.3c3t.com4T“ZçÂÚ