试述摆式仪法测试过程:
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº准备工作:
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº1、检查摆式仪的调零灵敏情况,必要时,对仪器进行标定;
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº2、随机选择测点位置;
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº现场测试:
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº1、仪器调平,旋转调平螺栓,使水准泡居中。
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº2、调零,调整摆的调节螺母,使摆释放后,能自由摆动(与路面表无接触)至另一侧水平位置(即指针指向零)。调零允许误差为±1BPN。
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº3、校核滑动长度,转动长度,转动立柱上升降把手,使摆在路表的接触长度为126mm
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº4、洒水浇洗测试路面
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº5、测试,再次洒水,按下释放开关,使摆在路面滑过,指针所指刻度,即为摆值(BPN)。不记录第一次测量值。
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº6、重复测定5次,5次数值中最大值与最小值的差值应小于3BPN,取5次测定的平均值作为该测点的摩擦摆值。
~5á^;Ûºbbs.3c3t.comz
Ov &ðº7、温度修正,把非标准温度测得的摆值换算为标准温度20度的摆值。